  1. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @SudarS, полностью согласен и с тем, что они скажем мягко…не до конца погружены в тему. Про ремонт старого….просто из любопытства.
     
  2. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Про ремонт старого, меня отговаривали резать. Так как например кабель на 100 метров, который готовый, как будто рассчитан на определенный нагревательный элемент, и когда мы его режем и ремонтируем, нагрев из-за меньшей длины увеличивается, что грозит перегреву кабеля.
    Мне так объясняли.
     
  3. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928
    Адрес:
    Москва
    Не понял...
    Если саморег - ему пофиг "на отрез", ибо он, по сути, матрица соединённых в параллель одиночных нагревателей фиксированного сопротивления.
    Или речь не про саморег?
     
  4. Secilio
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Secilio

    Живу здесь

    Secilio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Это, как я отвечал Вам уже ранее, и говорит о том, что матрица у самрега уже того, отошла в мир иной. Срастить то работающие участки можно, но надолго вам этого Франкинштейна вряд ли хватит - ресурс кабеля исчерпан. 8 лет для самрега - это в целом хороший результат
    А какой в Леруа продали Вам кабель?
     
  5. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @Secilio,.

    Тот, что на третьем транспортном в ТЦ Тройка. Район метро Красносельская.
    готовый в трубу 8 метров.

    Это я понимаю, что срок работы у него большой. Просто подумал оставить часть рабочею в запас…вдруг пригодиться
     
  6. Secilio
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Secilio

    Живу здесь

    Secilio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @beliy, хотел узнать, какой марки кабель взяли, а не где) неудачно видимо выразился)
     
  7. Secilio
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Secilio

    Живу здесь

    Secilio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    хотя посмотрел - у них только freezstop продаётся.
     
  8. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @Secilio, посмотрю. Завтра напишу
     
  9. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Вчера снова сделал времянку с freezstop на 25 ватт/метр. И каково было моё удивление, когда утром обнаружил что ПНД замерзла (на улице -10 ночью).
    Оказалось, что кабель не грел.
    Ради эксперимента, поменял провода подключение кабеля в сети, и о чюдо заработал.
    Как то странно. Синий провод подключается к массе, а коричневый к МИНУСУ, обычно наоборот делается. Всегда Минус -СИНИЙ
     
  10. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
  11. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.070
    Благодарности:
    1.253

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.070
    Благодарности:
    1.253
    Это где в переменном токе минус? :)] Есть "земля", ноль и фаза. Правило простое: синий - это ноль, желто-зеленый - "земля", остальные - фаза. Странно, что работоспособность греющего кабеля зависит от фазировки. Что-то тут не так.
     
  12. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    6.125

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше просто обрезать греющую ленту до начала рабочего участка и там подключить электро-кабель. Правда можно встать на грабли, если жилы греющего кабеля не захотят лудиться: потребуется обжать их гильзой. Но на серьезную работу я бы такой кабель уже не стал ставить, разве что какой-нибудь подогрев коврика на входе сделать.
     
  13. Secilio
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Secilio

    Живу здесь

    Secilio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Тоже в первый раз такое слышу) может что изначально напутали?
     
  14. Secilio
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Secilio

    Живу здесь

    Secilio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @beliy,
    Слышали о таком. Но с ним не работали.
    А старый кабель лучше выкиньте и не мучайтесь с ним, если только "для себя и для науки")
     
  15. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Сам в шоке.
    Где у меня МИНУС в переменном токе ? Могу показать на дифавтомате, куда кабель подсоединял.
    А почему для кабеля полярность стала важна ? Это другой вопрос

    И что там при соединении можно напутать? Землю замастрячить, но желтый провод только дальтоник может не увидеть
     
Статус темы:
Закрыта.