1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Рекуперация влаги из удаляемого воздуха

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.

  1. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    :faq: С класс не отличается внутри модельного ряда, как ценой, так и ТТХ, говорите?) да в разы и может отличаться, как по цене, так и по начинке! Внутри модельно ряда отличается буквально всё, кроме рекуператоров Туркого! :)] Это маркетинговый нонсус, а не ход!
    Я, конечно, догадываюсь почему такая аномалия в ценовой политике на изделия Туркого не в пользу младших моделей. но, видимо, об этом не в этой ветке.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.106
    Благодарности:
    14.027

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.106
    Благодарности:
    14.027
    Адрес:
    Москва
    Возможно, я привел не очень точный пример (может надо было про солярис говорить?) и возможно, Вы в мерсах разбираетесь больше, чем в вентоборудовании. Но про конкретный типоряд зенитов, про состав их себестоимости и отличия себестоимостей в этом конкретном ряду Вы очевидно знаете меньше того уровня, находясь на котором можно с уверенностью что-то говорить. Вы же позволяете себе говорить именно с уверенностью...
    Ну а если Вы догадываетесь, то почему бы Вам с уверенностью эту догадку не обнародовать? Инет стерпит...
     
  3. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Gaser, И до чего же там можно не догадаться? :)] ПВУ как ПВУ!
    Про солярис - может быть, как удобнее для Вас, уважаемый.
    С уверенностью я говорю об отсутствии разницы в цене на изделия, которые по ТТХ отличаются более чем в 2 раза! Форменная профанация. Неужели Вы так не считаете?
    Может из-за корпуса ценник такой, в том числе и одинаковый? Просто, я не совсем далёк от литейного производства и знаком с порядком цифр на литейные формы. для данных размерчиков ценники на пресс-формы должны быть с шестью нулями! Поймите правильно, мы тут обсуждаем энтальпийные рекуператоры, Зениты в этом плане очень показательны, и так или иначе обращаешь внимание на них, а тут такое! Просто неподдельный интерес, ПОЧЕМУ 200 стоит как 550 модель и наоборот?
    Не знаю, насколько Вы ангажированы, но очень бы хотелось услышать Ваше мнение на этот счёт?
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго вечера!
    Как правильно заметил ув. @Gaser, корпус практически одинаковый. Автоматика универсальная и цену она не поднимает.
    Мощнее вентиляторы и больше площадь теплообменника. Но при этом. Площадь у 200 несо = 12,8м2, а у 550 НЕСО 16,1 м2, КПД 86 и 79% соответсвенно. Т/е теплообменник увеличен, но не в 2 раза, как вы можете видеть из цифр. Цифры кстати в свободном доступе
     
  5. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теплообменник больше на 20%, вентиляторы мощнее в 13 раз!
    А цена выросла всего на 3%!
    Движки сами не делают, поэтому цена движки скаканет хорошо. Остается рекуп - он вообще никакого веса в цене не имеет?
    Сознавайтесь в чём подвох? :nono: Вы то уж точно в теме! ;)
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне иногда кажется, что вы специально пишите ...
    Вентиляторы в 13 раз? Цена на 3 %? Вы серьезно?
    Вентиляторы в 2 раза по производительности, в 6 раз по потреблению, цена на 10%.
    В теме только Олег Турков.
     
    Последнее редактирование: 29.07.18
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.106
    Благодарности:
    14.027

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.106
    Благодарности:
    14.027
    Адрес:
    Москва
    Вам еще не видно моего мнения, аргументированного до вида "на пальцах"?
     
  8. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перечитал всю тему уже после того как купил себе на aвито "новый в упаковке" Vapac LE05D, на 5 л/час. Обошелся в 35000 р. Так что цены на всё не заоблачные, если поискать. Копий наломали тут конечно на тему полиуретановых теплообменников. Тема может и хорошая, но есть с ней нюансы. Если б они стоили вменяемых денег, то имело бы может смысл взять - поиграть. Я вот из своей вентустановки достал парочку теплообменников, просто оценить их состояние.
    IMG_20200203_131311.jpg IMG_20200203_131306.jpg
    Так вот, судя по их виду - еще меня переживут, а вот насчет стареющих тонких полимерных плёнок, как-то есть сомнения... как они будут себя вести с обледенением, мелкодиспесной пылью, мелкими фракциями полимеров и жиров и т. п?
     
  9. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Через какие фильтры вода подключена?
    Сколько потребляет эл. энергии не замеряли?
     
  10. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По паспорту: плавное регулирование паропроизводительности агрегата от 20 до 100%, мощность 3.8 кВт. Соответственно, на минималке это 1 литр/час и 760 ватт. В принципе, меньше электрочайника. Да и потом, на 100% мощности увлажнитель нужен месяц в году. Уходя из дома на работу его и ПВУ можно и обесточить.
    По поводу воды пишут: Удельная электропроводность 80-100 мкС/см - т. е. обычная водопроводная. Для электродного кипятильника дисстилят и не нужен, даже вреден.

    Завтра распакую, подключу, посмотрю на парок.
     
  11. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так вы совсем не давно приобрели, поздравляю с покупкой, аппарат серьёзный, загуглил...:super:
     
  12. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.716

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.716
    Адрес:
    Москва
    Теплообменники-то похоже что алюминиевые по фото?
     
  13. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, брутально выглядят. Два здоровенных, килограмм по 10-13 каждый. Кстати Heatex только из металла делает ТО.
     
  14. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.716

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.716
    Адрес:
    Москва
    А как же "Рекуперация влаги из удаляемого воздуха":aga:?
     
  15. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А никак, просто купив ПВУ посчитал все плюшки на калькуляторе и получилось, что овчинка выделки... как грится:

    1. Полноценного ТО с полиуретановой мембраной как не было так и нет (для моего типоразмера точно).
    2. Количество воды для моего дома улетающего (а точнее стекающего в конденсате) через ПВУ, будет велико только 1 месяц в году (а с учетом нынешней зимы в Питере и недели не наберется морозов).
    3. Купленный мной пароувлажитель с лихвой покроет эти потери воды.
    4. В доме предусмотрен совмещенный вентканал на крышу из полнотелого красного кирпича, а у глины есть такая особенность, как капиллярный эффект. Т. е. "Влажный" воздух после ТО летит наверх, а навстречу ему вниз в соседнем вентканале с забором из чердака летит приточный. Стенки кирпичей будут отдавать свою влагу и напрямую участвовать во влагопереносе.

    Так что буду ка я спать спокойно и не забивать себе голову этой теоретической энтальпийщиной сферического теплообменника в вакууме.