    Снабжающая организация может думать что угодно, но требования ПУЭ нарушать не может. Смотрим ПУЭ 1.5.36

    А от хищений - дык автомат тот в бокс под пломбу ставится.

    Не знаешь, не советуй в столь категоричном тоне!

    З.Ы. У нас в подъезде пакетник перед счетчиком стоит. Ставили пакетники всем при замене счетчиков силами энергосбыта. Дык вот пакетники эти не опломбированы даже.
     
  2. zzz
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    zzz

    Новичок

    zzz

    Новичок

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Добрый день, так и не понял коммутатор перед счетчиком обязательное условие/
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906
    Адрес:
    Уфа
    Аналогично и всё это стоит с 1973 года, смонтировано при строительстве дома в типовом варианте! И тоже не опломбировано, полагаю потому, что промщит расположен на лестничной площадке и может контролироваться персоналом энергосбытовой компании.

    Да, если конечно соблюдать ПУЭ!:)
     
  4. zzz
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    zzz

    Новичок

    zzz

    Новичок

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Товарищи! Кто-то может предложить оптимальную схему расключения для дачного домика с подключением от ВЛ - чтобы ПУЭ соответствовала и надежна была.
     
  5. bas083k
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    27

    bas083k

    Участник

    bas083k

    Участник

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    зацените мой ящик, знания электрики -9 класс
     

    Вложения:

    • DSC03774ц.jpg
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ага, стрёмновато. Провод (кабель) не тот, проход через перегородки не в метал. трубе. И еще что-нибудь найдут.
     
  7. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Я тебя слепила из того, что было. Солянка из автоматов и все почему то на 16 ампер. Гофру закрепите к стене ведь это не бетон усилия минимальные. А проход в стене нужно обязательно как вам советуют выше сделать через стальную гильзу, не для кого то, а для себя, чтобы не плакать на пепелище.
    И ещё вы уверены, что правильно сделали посадив заземление на нейтраль, с главного автомата выходит только два провода!
     
  8. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Такие вещи лучше показывать в профильном разделе. Замечаний можно кучу получить. Это я гарантирую :) Но схема скорее всего работоспособна и вряд ли вы будете все переделывать.
     
  9. Vladislav5
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Vladislav5

    Участник

    Vladislav5

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    А такой вопрос от новичка - щиток собирается на стене или можно сначала собрать, потом прикрепить к стене в собранном виде?
     
  10. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Как только произносите слово "ПУЭ", - начинайте отсчитывать деньги!
    Слишком много тонкостей, - какой домик, какая мощность, что хотите получить (можно и на 16А входа зафигачить 20 внутренних дифавтоматов)... Есть специализированная ветка, - лучше обсудить там.


    Увы. ПУЭ не соответствует :)] аккуратность монтажа, -так себе.
    Но учитывая отсуттвиеопыта, - ЗАЧОТ!!
     
  11. Vladislav5
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Vladislav5

    Участник

    Vladislav5

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    И ещё непростой вопрос - хочу собрать щиток для дачи, планируется семь автоматов -

    4 х 16А - розетки
    2 х 10А - свет
    1 х 25А - электроплита

    На какой ток должен быть вводной автомат?
     
  12. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то считается наоборот, - от мощности которую Вам дадут: одна или две фазы, какой ток (ну или каким сечением проводов Вам дадут подключится). Понятно, что вы можете заявить "любым", но если провода висят 16 мм2 алюминием, то как ни крути, больше 75А Вы оттуда не вытащите, а если у Вас трансформатор на всё садоводство 40 кВт, то дадут Вам 5 от силы...

    Определив максимальную мощность, и зная количество фаз (одна или три), уже можно придумать, какие потребители посадить на какую фазу. И определить какой на какой ток брать автоматы.

    В любом случае у вас на входе должно быть УЗО и общий автомат, отключающий Ваш счётчик от линии (может и неправильно, но я не люблю счётчик ставить ДО автомата)...
     
  13. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Хотел сказать одна или три фазы...
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Возможности сети отдельная песня. Главное - мощность, которую можно снять со столба при помощи кабеля.
    Нужно учитывать, что эта составляющая переменная - вечером в субботу одно, в понедельник совсем другое. Похоже на водопроводный кран. При большой раздаче вода еле течет, при отсутствии большинства потребителей напор будь здоров какой. Однако менее 1/2` труб не бывает в эксплуатации дома.
    Так и тут. Надо подготовить свою электропроводку таким образом, чтобы она могла успешно "проглотить" минимум 40А. Перерасходом материала НУЖНО пренебречь, ибо стоимость дома несопоставима по цене с головешками, оставшимися от оного.

    Автомат на входе.
    Занятная тема. Изучал долго. Почему-то был уверен, что если на нем написано 25А - то это порог срабатывания. Оказалось - нет. Есть характеристический параметр, выражается буквами на корпусе. На выбор: B, C, D. Для дачи нужен B.
    Оказывается буковки не менее важны, чем циферки. Берем АВ в руки. Читаем: 25АС. Перед вами почти сорокаамперник! (об этом узнал на форуме, за что Pavel-у респект:hello: )
    Нужен исключительно для того, чтобы обесточить дом, когда его покидаете на продолжительное время.
    Больше у него задач нет. Это не прибор электробезопасности. Просто коммутатор.


    Реальную же защиту сети дома обеспечивают автоматы линий потребления и УЗО.


    Не оговорился - именно защиту сети дома. Именно она цель грамотного подхода к своей безопасности, чтобы не появиться в рубрике происшествия - вот еще один дачник задохнулся при пожаре, возникшем от к.з. электропроводки.


    Бытует мнение, что автомат защиты нужно брать с запасом по току, учетом того, чтобы не грелся. И на защиту цепи электроплиты 2кВт вешают 16АВ. Вроде как лучше. Оказывается нет. Тут случай обратный. Чем меньше значение автомата, тем лучше.

    Так вот, что вынес из чтения форума - это никакая не защита получается, а всего лишь лишние контакты... По сути своей - открытый кран ВСЕГДА, выражаясь водопроводным языком.

    То, что написано на АВ - это его нормальное рабочее состояние. И никакого перегрева быть не может.

    Исходя из этого постулата, ставим на защиту линии питания электроплиты АВ10В.
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Главный друг жабы - жадность. Они собственно поэтому и называются на одну букву.
    Это я о проводке по дому. Вычитал-выискал...ВВГ по 28руб/м.
    Средняя цена в э-монтаже и других раскрученных - примерно 60руб/м. Жаба заставила сесть за руль, скатать на рынок. В итоге оказывается прикупил кабель непонятного сечения с диаметром жилы 1,5мм.
    Не поленился, съездил еще раз. Вызвал хозяина, померяли с его участием весь ассортимент. Оказалось, что только ВВГнг-LS вошел с параметр 2кв.мм. Доплатил денег. Теперь цена кабеля стала 39руб/м. Хорошо, что на форуме есть друзья - подсказали вовремя, что нужно измерить диаметр жилы.

    Как вывод - не верь глазам своим:: Мало ли что напишут на оболочке - проверь сам. Берется штангенциркуль и просим продавца оголить жилу от изоляции.

    Обжали жилу, высвободили и на свет, внимательно смотреть на риски. Верхняя шкала выдаст 1мм и чуть более. Вот это чуть более выдаст штангенциркуль.

    Смотрим на нижнюю шкалу. Ищем, где нижние риски совпадут с верхними. Совпали? Отсчитываем от ноля нижней шкалы сколько их, нижних по количеству уместилось до совпадения, это и есть десятые мм.