1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор ТН и включение его в существующую схему СО

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.

  1. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потом я уменьшил кол-во фреона

    WFS:

    21.25 l/h
    1.26 m3/h

    CUr: 8 A
    Vlt: 215 V

    Low 2.81 bar
    Hight 13.87 bar

    capillary C: -3.44
    evaporator C: 13.94
    discharge C: 88.19
    water feed C: 28.50
    water flow C: 32.00
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потом, не имея весов, решил загрузить фреон по тка компрессора, вывести его на номинальный.

    WFS:
    21.87 l/m
    1.29 m3/h

    CUr: 12,5 A
    Vlt: 215 V

    Low 4.87 bar
    Hight 22.88 bar

    capillary C: 7.31
    evaporator C: 5.06
    discharge C: 72.44
    water feed C: 32.00
    water flow C: 37.50
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    На улице было сколько- самый главный момент? на самом деле с капилярной системой игры с фреоном могут быть очень затяжные
    лучше заправить по весам в терре есть весы 290 р для походов на рынок или даже кухонные 5 кг если кг 5 на веревочке противовес привязать к баллону! после сравнишь и тогда можно будет используя старые данные-
    заправлять без весов и кронтролировать наличие фреона! а мне 380 дали!
     
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мои поздравления :)
    Было 10 тепла... По весам да, было бы не плохо...
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Самый высокий сор вышел в последнем случае. = 3. С учётом коэффициента мощности даже повыше.
    У меня сейчас примерно такой же.
    А что в смотровом стекле при этих трёх замерах?
     
  6. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во всех случаях тока жидкарь, первую секунду чуть пузырей.
    Я правильно мощность считаю ?
    разницу тем-ры по воде * 1,163 * объем в час ?
    5.5* 1.163 * 1,29 = 8.25
    8.25 / 2.68 (потребление компрессора) = 3.17

    Вообще маловато как то, для +10 на улице ...
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уточненные данные по давлению испарения и конденсации по последнему случаю
    23.90 - 61,1 гр - 120 кг\м3 - 138 кДж\кг*K
    5.26 - 7 гр - 26 кг\м3 - 200 кДж\кг*K

    232 * 200 =45400/3600 = 12.6 * 0,7 + 2,6 = 11,42 кВт*ч
    232 * 138 =32016/3600 = 8,89 * 0,7 + 2,6 = 8,8 кВт*ч
     
    Последнее редактирование: 30.06.14
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Для поршня неплохой результат не смотри по компрессору- капилярка и теплообменник у тебя на 7кул и на 8 хет рассчитан!
    проще купить теплосчетчик -расходомер тогда будет наглядно сколько тепла производит система !
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это что то не то, это про скролы :) хочу Dc скрол с инжектором :)
    И испаритель хочу двухэтажный с 2 вентиляторами, каk у LG :)
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сказать, что в принципе, расчеты по фреону и воде на конденсаторе сошлись, 8,8 и 8,25 кВт*час.
    Следующий этап, повышение СОР, и управление всем этим. ЭРВ и производительность компрессора.
    В данном поршне радует, что стартует он лихо, и почти не шумит...
     
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Перепаивал такой- полетел ирландец-1845 евро чел с доставкой заплатил за китайский
    650 баксов отличается биркой!
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А скажи марку, хоть почитаю. или ссылка есть ?
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Как сказать, мало...не нужно жадничать)
    Вполне себе паспортный СОР для этого компрессора. Да ещё и с капилляркой. Вот как с ней зимой быть, чтобы не залить компрессор, вопрос.
     
  15. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зимой просто. Просто заменить. На эрв. Или улучшить контроль над испарителем.
    Или сделать ещё одну скважину и забыть про зимние проблемы воздушников.