1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система не прогревается

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlamyak, 07.09.13.

  1. Vlamyak
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Vlamyak

    Участник

    Vlamyak

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Котел вскрывать надо. А какой должен быть?
     
  2. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    432

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Россия
    Без проекта - деньги на ветер.
     
  3. Vlamyak
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Vlamyak

    Участник

    Vlamyak

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Первое предложение понял, второе-нет.
     
  4. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Мощность котла 16, радиаторов в районе 12 КВт, если насос прокачивает до дальнего радиатора при остальных перекрытых, то напора хватает. Выходит балансировать нужно, ближние радиаторы должны быть сильнее зажаты, так как у них сопротивление меньше.
     
  5. Vlamyak
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Vlamyak

    Участник

    Vlamyak

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    На входах вентили, на выходах шаровые краны.
     
  6. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    432

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Россия
    В двух словах мне трудно объяснить. Вы знаете что сечения труб в системе отопления построенной по двухтрубной схеме должны быть подобраны с учетом их гидравлического сопротивления?
     
  7. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Ясно, что система спроектирована не правильно, но сейчас единственый выход - пробовать с балансировать, причем верхними вентилями
     
  8. Vlamyak
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Vlamyak

    Участник

    Vlamyak

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В чем ошибка проектирования?
     
  9. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Нужно было трубы монтировать телескопом, чтоб скорость теплоносителя в трубах была приблизительно одинаковой, в районе 1-0,5 м/с, на обратку радиаторов ставить не шаровые краны а балансировочные вентили
     
  10. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Вот, и я об этом. Однотрубная СО с мозгами, исключают данные проблемы.
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Без "мозгов" - любая система - деньги на ветер. А если с "мозгами", то двухтрубную считаю лучше.
     
  12. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Ваши принципы понятны. Мои другие. Лучше? Проверил лично, убедился в обратном.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Лично Вы можете считать что угодно. Мне безразлично. Вы высказали свои точку зрения, а я свою. На этом предлагаю закончить обмен мнениями.
     
  14. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Псковская обл.
    А Вы как хотели? Любая двухтрубка, нуждается в аккуратной и вдумчивой балансировке. Это значит, краны нужно не тупо окрывать\закрывать, а "прижимать" подачу в близлежащих радиаторах, до уровня последнего в ветке, самого "тугого". Чем ближе радиатор расположен к котлу, тем сильнее потребуется его "прижать". На первом, так и вовсе проход останется, чуть ли не с "игольное ушко".
     
  15. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Псковская обл.
    На счет потока верно. Однако, сечением труб, подобные вещи не балансируются - для этого служат краны/вентиля. Тупиковая двухтрубка, по рождению обязана иметь дисбаланс по приборам (и чем тоньше магистрали, тем он будет выше) и исправить это трубами малореально и затратно (эдак, к каждому радиатору, понадобится, сначала спроектировать подводку собственного, индивидуального калибра, а потом ещё умудриться, на практике реализовать эту теорию и получить ожидаемые результаты).