1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

WARMOS-QX (15 кВт) помощь в подключении воздушного термостата

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Димитpий, 12.09.13.

  1. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Подключил лампочка на котле о датчике загорелась, но что то не не работает
     
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    А как правильно? Если котел датчик почувствовал - поменяйте местами "2" и "4"на клеммнике термостата провода, подходящие от котла.
     
  3. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Вот и заработало типа... загорелся опознователь датчика воздуха... но он греет и грееет) как в бане)
     
  4. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    пробовал..тогла лампочка что подключен датчик воздуха не горит
     
  5. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Как у Вас сейчас включено (когда лампочка горит)? Я бы подключил 1 к "IN", 2 к "+", 4 к "-"
     
  6. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Точно так и подключено дружище...
     
  7. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    И все... сказать больше не кому и не чего)
     
  8. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хронотермостат (комнатный термостат) должен быть настроен на режим нагрева, а не кондиционирования. Для определения режима на хронотермостате имеется индикация.
    Такое может быть тока при обрыве одного из проводов, подключенных к клеммам "+" и "-", или клемма in подключена не к общему контакту реле хронотермостата.
     
  9. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    А что сказать? Подключено правильно, должно работать. Если не работает - по интернету не вылечить. Думаю, на обрыв провода проверяли, работу термостата тестером проверяли. Дальше только сервис. Чтобы не мучиться - поставьте перемычку между IN и "-". Лампочка датчика должна гореть, но котел не должен греть. Потом переставляете перемычку на IN и "+". Котел должен греть. Лампочка датчика тоже должна гореть. Если так - то разбираться надо с проводами и термостатом.
     
  10. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Он греет и не выключается ... температура загорается до 85... но долго я ждал двое суток в жаре сидел пока переключится...то есть выключится... 83 нагревался и выше не идет... а без термостата нагревался и переключался...буду на даче на днях... попробую перемычке ... и Александр Николаевич так же советовал наш... уже двое... попробую... обрыва проводом нет факт... а вот термостат не проверял тестором... проверю ток как... думаю уже. тока бы не котел... мать иво... нравится он мне...
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Попытайте Kromanon, есть ли в Вашем котле "первый запуск". Что то помнится, что первое срабатывание нагревателей какое то нестандартное. Типа Ваших - нагрелся до 85, и ему пофигу на остальные команды, а дальше - уже смотрит, есть ли термостат и чего он там накомандовал.
     
  12. Димитpий
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Димитpий

    Участник

    Димитpий

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    он у меня единственная надежда... помощи)
     
  13. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Так называемый первый запуск, это включение всех трёх ступеней. Но сразу можно ограничить количество ступеней - две, одна. Заданная температура на комнатном термостате, это закон для котла.
    Что бы себя не мучить жарой при отработке комнатного термостата, подключите его для начала к клеммам тёплого пола. В таком варианте сами зададите температуру теплоносителя, а в остальном аналогично варианту подключения к клеммам воздушного датчика.
     
  14. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Тоже "задумался" над поключением контроллера температуры W- C55001. Котел warmos Qx 9.
    Правильно будет 1 in, 2 +, 4 -?
     
  15. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подключите так, а ежели не будет работать, то плюс с минусом поменяйте местами. Отслеживайте индикацию воздушного датчика на лицевой панели котла.