    Давайте еще раз взглянем на Вашу схемку водоснабжения.
    БАУ-80-2.png
    Видим:
    1) Работающий насос подает водичку в трубопровод "приход";
    2) Дальше через открытые запорные вентили, фильтр и БАУ водичка попадает в ГА на 24л;
    3) Через предохранительный клапан (коричневая звездочка), коим должен быть снабжен Ваш накопительный 80-ти литровый водогрей, водичка через короткий (левый) вводной патрубок попадает в чрево бойлера;
    4) Забор горячей воды осуществляется обычно с верхней части бойлера с помощью длинной (правой) трубки.

    А теперь внимательно читаем Вами цитату, помня что при открытии горячего крана насос не включается.
    К сожалению приходится констатировать, что вышеприведенная цитата не соответствует действительности. :|:
    Аксиома номер раз.
    Накопительный водогрей, практически независимо от объема, при стандартном включении выдаст на выход (правый патрубок) столько горячей водички, ... сколько поступит холодной воды на вход (левый патрубок) бойлера. То есть, красная (горячая) водичка, опустившись до желтого уровня "Z" (срез длинной, выходной заборной трубы) перестанет течь, если насосик не будет подавать на вход холодную водичку. По этому с 80-ти литрового водогрея, при стандартном подключении, ... ну никак не вытечет 80 литров горячей воды, при не работающем насосе.
    Аксиома номер два.
    ГА (гидроаккумулятор) на 24л. при стандартных настройках (давление воздуха приблизительно на 10% меньше давления при котором БАУ включит насос) никак не сможет запасти, а потом выдать 24 литра воды. Максимум на что он способен, ... около 8-12 л. водички. По этому и эта цитата
    тоже из области фантастики.
    Огромная просьба, пожалуйста оперируйте данными которые Вы фактически наблюдаете.

    P. S.
    Если Вы сотворили, что то подобное этому,
    или выпала длинная трубка в водогрее, а Вы "случайно" забыли поставить предохранительный клапан, или обратный клапан в предохранителе неисправен, ... то да с 80 литрового накопительного бойлера может стечь самотеком много горячей воды (через короткий входной патрубок), при условии, что внутри бойлера не будет создаваться разрежение. Но к не включении БАУ при снижении давления при открытом горячем кране это не имеет отношения.
     
  2. Viacheslav22
    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Viacheslav22

    Новичок

    Viacheslav22

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо, посмотрю, отпишусь.
     
  3. Viacheslav22
    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Viacheslav22

    Новичок

    Viacheslav22

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попробовал перекрыть бак на 24 л. Вода бежит, насос включается если холодная или хол+гор (если одна горячая не бежит). Но если водой не пользоваться (краны закрыты) около 10-15 минут давление падает до 0 и запустить насос можно только кнопкой СБРОС на БАУ. Плюс водонагреватель как то странно реагирует, похоже что выкачивает воду из труб "в себя", насос не запускается и давление поднимается до 3 бар.

    Если использовать систему с баком на 24 л получается 2 более-менее годных варианта:
    1) Включаю холодную воду, насос через время включается, затем настраиваю теплую. Насос работает до закрытия кранов.
    2) Включаю сразу теплую воду и запускаю насос вручную кнопкой СБРОС на БАУ. Насос так же работает до закрытия кранов.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Давайте пожалуйста уточним следующую цитату,
    особенно ее "красную" часть.
    Вопрос.
    Например Вы открыли только горячий кран. Давление падает, но БАУ не включает насос. Манометр показывает снижение давления до нуля. Если ничего не предпринимать (не перезапускать принудительно БАУ), через некоторое время, например через пол-часика, давление в системе растет и манометр показывает 3 бара, или как?

    То что БАУ приходится запускать "Сбросом" - понятно. Давление упало до нуля, а такого не должно быть. На основании падения давления ниже нормы, автоматика решает, что произошел "сухой ход" и согласно заложенной в нее программе, спасая насос от повреждения не включит его (насос) автоматом, а будет ждать действий пользователя. Пользователь должен определить причину возникновения сухого хода, устранить ее и только потом нажать кнопу "сброс".
    А вот то, что при отключенном ГА давление у Вас довольно быстро падает - это плохо.
    Так, как водичка несжимаемая субстанция, а водопроводные трубы не имеют свойства расширяться то при отключенном ГА, падение давления за 10-15 мин. до нуля при закрытых водопользовательских кранах, практически однозначно говорит о не герметичности системы.
    Правда есть некие оговорки. Например водичка потихоньку, через "пережатый" (закрученный не на 2-3 витка, а до упора) предохранительный клапан потихоньку просачивается в чрево водогрея. Кстати вопрос, предохранительный клапан стоит? Или у Вас например потихоньку подтравливает бачек унитаза.
    Негерметичность, если такова есть, можно попробовать локализовать. Между фильтром и БАУ у Вас, как бы стоит (по схеме) запорный вентиль. Попробуйте закрыть вентиль (при отключенном ГА) и понаблюдайте за снижением давления. Если давление перестанет падать - ищите негерметичность в системе левее этого крана. Если давление, после закрытия крана будет продолжать падать - негерметичность правее крана.

    Ну и мои предварительные выводы.
    Как то мне не нравиться работа накопительного водогрея, чего там не чисто. :|:
    Если вход бойлера подключен гибкой подводкой, попробуйте временно открутить ее от входа. Подставив любую мерную емкость под открученную гибкую подводку, оцените расход водички (объем за еденицу времени) из свободного конца подводки. Потом прикрутивши вход на место, а открутивши выход оцените струю водички с выхода водогрея. При исправном, правильно подключенном бойлере расход воды с выхода должен быть приблизительно равен входу.
     
  5. Viacheslav22
    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Viacheslav22

    Новичок

    Viacheslav22

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зашел в ванную, водонагреватель издавал странные звуки, посмотрел на Бау Давление поднялось до 3bar. Открыл кран, стрелка сразу же упала до нуля. Я так понял водонагреватель выкачал воду и продолжая "всасывать" создал так сказать "воздушное давление".

    Да, клапан стоит.
    Попробую, спасибо.
    Кстати в принципе система без ГА должна работать без проблем?
     
  6. Alex416
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Alex416

    Новичок

    Alex416

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    У меня тоже самое.
    Проверьте напругу в сети может просто насос не докачивать из-за низкого напряжения, в сети у меня 190 V.
    Нужен стабилизатор, чтобы проверить гипотезу.
    А гидроаккумулятор почему пустой может быть?
     
  7. kosmos_fpv
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kosmos_fpv

    Участник

    kosmos_fpv

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подскажите порядок установки БАУ в систему? Нужен ли гидроаккумулятор? Мне люди которые бурили скважину сказали что не нужен?
     
  8. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    БАУ должно как реле давления работать, если не срабатывает значит не упало давление, а почему надо по подключению смотреть, наверняка есть косяк где то. Нет ли в БАУ клапанов каких ?
     
    Последнее редактирование: 06.10.15
  9. Vindsor
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vindsor

    Новичок

    Vindsor

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    +1 Или ссылочку на подробную статью.
     
  10. thunder2000
    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    thunder2000

    Участник

    thunder2000

    Участник

    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Таганрог
    Купил автоматику, подключил к питанию, с автоматики подал напряжение на насос, всё включил - работает, кран закрыл - на автоматике загорелась красная лампочка защита, насос, не пойму, выключился или нет ..., кран открыл, лампочка потухла. Скажите, так и должно быть или должно работать как-то по другому?
     
  11. Antoniooo16
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Antoniooo16

    Новичок

    Antoniooo16

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    У вас просто не стоит обратный клапан на входе в водогрей. Проблема в этом.
     
  12. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Я бы для начала мембранный бак переставил бы, чтобы он был до автоматики, тогда весь расход пойдет через этот блок. Если там есть датчик потока, то эта перестановка возможно решит проблему.
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052
    Адрес:
    Орел
    Датчик протока фиксирует прекращение движения воды (наполняется гидробак) и начинает отсчет задержки. Если через 10 (примерно) секунд давление в системе не достигнет определенной величины (давление включения плюс 0,6-0,8 атм), то БА отрубает/блокирует насос по аварии. А дальше начинаются мучительные поиски ответа на вопрос "почему:faq:".
     
  14. eddi163
    Регистрация:
    17.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    eddi163

    Новичок

    eddi163

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Спрошу здесь. Вопрос по БАУ-80 (Калибр), не отключает насос -давление до 5 атмосфер на манометре, блок поставлен горизонтально, может ли из за этого, хотя в инструкции производитель уверяет, что блок может работать в обоих положениях.
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052
    Адрес:
    Орел
    В горизонтальном положении потыкали в датчик протока пальцем - возвращается сам на место - можно ставить горизонтально, не возвращается - нельзя. В такой конструкции блока автоматики датчик протока обычно не подпружинен, соот-но ставиться БА может только вертикально.
    Ну и уже классическое уточнение - БА отключит насос только по прекращению протока, т. е. когда насос сможет нафигачить в систему максимально возможное давление.