1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Скважины на воду в Пермском крае

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Палыч., 15.09.13.

  1. Alex62513
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alex62513

    Участник

    Alex62513

    Участник

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Добрый день, прошу подсказать глубину скважины Выше Болгар - СНТ "Благодать", координаты: 57°50'25"N 55°49'9"E.
     
  2. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    @Alex62513, здравствуйте.
    Ситуация в тех СНТ, что за Болгарами по правой стороне, такова.
    Самые минимальные скважины там около 25 м.
    Далее идут следующие по глубине, это если этот первый горизонт сдренирован ниже - около 40 м.
    Ну и самый неблагоприятный вариант - это около 60 м.
    Это если предыдущий горизонт представлен слабопроводящими породами (аргиллитами), а прослои водоносных песчаников в нем не вскрыты.
    И заранее это никак узнать нельзя, потому что геологическая ситуация там меняется сильно от участка к участку. А водоносные песчаники залегают линзовидно и невыдержаны по простиранию и глубине.

    Если обладаете информацией о каких-либо ближайших скважин, это было бы полезно. Но, тем не менее, не определяет, что у Вас будет так же.
    Мы там с таким встречались.

    Получил некоторые уточнения от коллег. Вобщем то все то же самое - от 25 до 40 м. Но со своей стороны все же посоветовал бы иметь ввиду и третий вариант, чтобы он не оказался неожиданностью.
     
    Последнее редактирование: 26.06.17
  3. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Есть информация по м-ну "Висим"? (Перекресток улиц Республиканская и Лузенина).
    Скважины набурены у соседей от 20 м до 60 м. Некоторые скважины почти рядом, а воды на глубине 30 и 40 м нет (со слов бурильщиков). Хотел заказать неглубокую скважину (песок), но теперь сомневаюсь (еще выгребные колодцы кругом 15-20 м), говорят что качество воды очень плохое и скважина быстро заиливается. Везде вроде железо в воде и жесткость воды большая.
     
  4. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    @Alex59ural, здравствуйте.
    Все верно говорят - такие скважины действительно малодебитны, дебит невыдержан по времени (т. е., как Вы написали, "быстро заиливаются"), да и вода в этом горизонте, ничем не защищенном с поверхности - не вода, а разбавленные поверхностные стоки.
    Глубины по Висиму действительно от 30 до 60 м.
    По Вашей привязке - 35-40 м.
    От железа в скважинах на воду из коренных пород в ряде случаев удается уйти, а вот жесткость - это наше всё.:)]
     
  5. Sub66
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sub66

    Новичок

    Sub66

    Новичок

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    По Ново-бродовскому есть информация. Говорят до 30 с обсадкой металлом верхних слоев.
     
  6. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    @Sub66, здравствуйте.
    Да, в Новобродовском скважины неглубокие, до 30 м, чаще немногим более 20 м.
    Обсадная труба сталь 127, кондуктор сталь 159, метров до 6-8.
    Но необходимость в кондукторе там не везде.
     
  7. Петрмалыш
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Петрмалыш

    Участник

    Петрмалыш

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет! подскажите пожайлуста глубину скважины в районе д большакино с кад номером участка59:32:3250001:16669
     
  8. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
  9. iiceberg
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    iiceberg

    Участник

    iiceberg

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Березники Суханово скважина 31 м. Бурил Пермский геологический центр. Двухтрубная конструкция. Кондуктор сталь 5мм диаметр 156 мм, труба ПЭ 80 (100) диаметр 127 (5) мм. Фильтровая колонна от 23 до 31 м. Гарантия 7 лет. Анализ воды и разрез почвы бесплатно. Жду документы.
    Как то так.
     
  10. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    @iiceberg, поздравляю, теперь Вы с водой. :)
     
  11. iiceberg
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    iiceberg

    Участник

    iiceberg

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Кто подскажет дебит 2.7 это нормально для частного дома?
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.325
    Благодарности:
    35.846

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.325
    Благодарности:
    35.846
    Адрес:
    Уфа
    @iiceberg, какие у вас потребители (точки) в доме? И не забудьте про полив, если такой необходим.
     
  13. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    Здравствуйте. 2,7 - чего? А то как в анекдоте, про приборы :)
    Смею предположить, что это все же метры кубические в час.
    2.7 м3/ч*24=64,8 м3/сутки. Железнодорожная цистерна.
    Ваш частный дом потребляет столько воды в сутки? Я думаю, что нет.
    По счетчикам в квартире воды уходит литров 300 (0,3 м3/ч) на человека в сутки. На троих - 1 м3 в СУТКИ. а у Вас 65 м3 в СУТКИ.
    Т. е. это в 65 раз более чем нормально. :)
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.325
    Благодарности:
    35.846

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.325
    Благодарности:
    35.846
    Адрес:
    Уфа
    @hydrolic, так нужно учитывать не м3/ч, а переводить их в л/мин. Вот что важно, то есть мгновенная подача, которая не будет осушать скважину. Поэтому и спросил у @iiceberg, какие у него потребители в доме (умывальники, души, унитазы и так далее)?
    Пока никакой ясности нет.
     
  15. hydrolic
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56

    hydrolic

    Живу здесь

    hydrolic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пермь
    Да хоть галлоны в секунду. :)
    Какая разница, какие единицы, объемная подача от наименования единиц не изменится.
    Вы хотели оперировать понятиями "пиковый расход" и "средний расход", но у Вас это не получилось.
    Которые рассчитываются по соответствующим формулам. а поскольку задавший вопрос не приводит больше никаких данных, то и говорить не о чем.
    Для индивидуального жилого дома 2,7 м3/час более чем достаточно. И даже 0,5 м3/ч достаточно. Я строил системы водоснабжения на скважинах с дебитом 0,07 м3/ч? и даже этого, в принципе, достаточно.