    ...статора
    обычно статор снимаю и смотрю на наличие залысин, ну... и сам подшипник с посадочным проверяю
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это долго;).
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ну да, статора очепятка:aga:.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    @Krott64, Человек, несколько раз написал, что напруга, при непосредственном подключении нагрузки к генератору, нормальная, и пропадает только при подключении к домашней схеме ... Вы упорно утверждаете про неисправность генератора ... как это понять? :faq:
     
  5. лучшесам1
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    7.554
    Благодарности:
    10.771

    лучшесам1

    Живу здесь

    лучшесам1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    7.554
    Благодарности:
    10.771
    Адрес:
    Урал, Учалы
    Самое интригующее - то, что по логике, при подключении домовой сети к генератору сразу подаётся большая нагрузка, судя по резкому падению напряжения, но это никак не отражается на двигателе. Тут, либо двигатель слишком мощный, а генератор слишком маломощный (генератор " проседает", а двигатель даже не "чихнет"), либо ... "одно из двух" :). Ещё вариант - ослабленная механическая связь двигателя с генератором.
     
  6. janikol
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    janikol

    Участник

    janikol

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    спасибо
    вы оказались правы
    хоть и "залысин" на железе не было, но
    видать после перемотки статора я недоглядел что один виток чуть выступал из паза
    было небольшое касание ротора
    уложил виток в паз обратно, а потертость пропитал лаком
    думаю теперь все будет в порядке
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это случайно:victory:.
     
  8. лучшесам1
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    7.554
    Благодарности:
    10.771

    лучшесам1

    Живу здесь

    лучшесам1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    7.554
    Благодарности:
    10.771
    Адрес:
    Урал, Учалы
    С нетерпением ждём результатов.
     
  9. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172
    Добрый всем вечер!
    5-киловаттный бензиновый генератор ТСС с автозапуском зачудил. При отключении электричества заводится без проблем, но через 15-20 минут вырубается электроникой. На контроллере горит контрольная лампа напряжения. При ручном запуске показывает напряжение 100 вольт, но если дать проработать, то приходит в норму. При автоматическом запуске все то же - контроллер отключает из-за падении напряжения. Завтра попробую заменить регулятор напряжения, больше ничего в голову не приходит.
    Какая причина может быть еще?
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Подключен дом и автоматика глушит?, попробуйте подключить вместо дома колорифер и проверьте будет происходить тоже самое или нет.
     
  11. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172
    Нагрузка дома там - не более 3-х Квт при максимальной мощности генератора - 6 Квт. Перегруза точно нет. Генератор два месяца отработал нормально.
     
  12. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143
    Адрес:
    Владимир
    Может суть не в перегрузке.
    Попробуйте с нагревателями как @Krott64, советует.
    Если с этим норм - попробуйте электромоторы врубить на такую мощность, если есть конечно.
    если все работает - дело в проводке или подключении к дому
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это может быть из другой оперы.
     
  14. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    172
    image.jpg
    Продавец генератора - ТСС дал мне сегодня по гарантии регулятор напряжения, который я в выходные поставлю. Они говорят, что это самое вероятное. Если не поможет, то обещают прислать бригаду для диагностики. Вот это сервис!
    Когда у меня забарахлил генератор Хюндай, который тоже был на гарантии, меня просто послали лесом. Так что последую их инструкции.
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Значит если подключите калорифер на 2-4 кВт АВР должен выдать аналогичный результат. Если на калорифере будет работать как надо, а на домашней сети нет то проблема может быть другой с возможным гарантийным ремонтом в сервисе.
     