    Вот стоит эта штука, недели две не чищена. Вытаскивается легким движением руки. Верхняя пластина длиной 18см, а остальные три 22см. Верхняя пластина специально углублена и стоит под углом, правый край выше чем в центре (у верхней пластины).
     
  2. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Можно узнать, какое топливо?
     
  3. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Можно фотку, Вашего чистенького теплообменника, горизонтального? ;)
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Я так и понял, но не хотелось бы мне все-таки вынимать эту штуковину оттуда при топке мокрым горбылем...На качественном топливе с нормальным дожигом (дрова сухие, брикеты, угголь без штыба) как вариант, почему бы и нет но реалии увы другие...
     
  5. adyard
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200

    adyard

    Живу здесь

    adyard

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Красноярск
    Уголь бурый, Балахтинский. Вот только открыл и сфоткал, даже уголь еще не прогорел, в низу с права виден уголек.
     
  6. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Ну вот, тогда все понятно, а так штука годная, но опять же при прямых руках, иначе только сидеть и ждать звонков и СМС (если изготовитель)
     
  7. adyard
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200

    adyard

    Живу здесь

    adyard

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Красноярск
    Возможно. Но топлю углем и никаких проблем. Если бы топил чем то другим и возникли бы проблемы, убрал бы.
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Уголек красава, а вот на мокром опиле с горбылем я бы поостерегся оставлять ее на ночь ...да при шахте в 200л Многие производители косо смотрят на турбулизаторы, автоматизировать хлопотно, а человек имеет свойство забывать или лениться (авось пронесет) но бывает по всякому. И чтобы не было лишних хлопот дружно отказыаются от турбуликов...Колосник бывает не прочищают, а тут какие-то турбуляторы. Польза есть от них кто спорит, но опять же сильно зависит к кому котел попадет ...
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  9. adyard
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200

    adyard

    Живу здесь

    adyard

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Красноярск
    Производитель должен грамотно инструкцию по эксплуатации написать, а не на СМС отвечать.
     
  10. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не катит эта схема. При длительном использовании котла, он переходит на газогенерацию. Не нравится мне. Всковырнул пластину, дал воздух возле газокна. Факел красивейший. Есно все на глаз. Два ролика после того как дал воздух возле газокна. Первый - это через глазок загрузочной дверки, такое уходит в газовое окно. Второй, как горит после газового окна. Все снято в одно и то же время :). , https://www.youtube.com/watch?v=2A1JgQjr5WE ,
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  11. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Юрий, расшифруйте ...
    какая тема и что не катит?
     
  12. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Глухая пластина перед порогом.
     
  13. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    А кто Вам посоветовал эту схему ? :faq:
    Или это очередной опыт для себя? :)
     
  14. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Проехали...
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Я когда то тоже шел по пути отдаления очага горения от окна, борясь с избытком, но зашел в тупик, :)
    Какого было мое удивление, когда пошел от обратного.

    Кстати по моему я так и не рассказал, как пришел к глухому наклону (пережиму) возле двери...
    как то посетила мысль устроить с помощью этого наклона что то типа "газовой горелки", которая в процессе опускания влажных дровин, разрезала оную за счет точечной подачи воздуха на три части.
    но этот абсурд не сработал, и через пару тройку опытов, отверстия уменьшались в количестве, а газоанализатор показывал картину все лучше и лучше, пламя становилось все красивей.
    потом перечитал 2 ой раз труды Кирша, и эврика сработала, заварили оставшиеся отверстия в пережиме, раскрыл немного газовое окно (до 650 квт/м2), прикрыл бока, устроил легкий пережим и уже появлялось чувство легкого удовлетворения от сделанного..:):hello:
     
Статус темы: