    Что есть объем горящего топлива?
    Мы же не имеем дело с печью периодического прогрева, где одна закладка определенного объема сгорает и выдает конкретное количество тепловой энергии...;)
    В чем основная прелесть шахтного котла - это котел непрерывного горения.
    Топливо непрерывно горит и "спускается" со скоростью, которую определяет генерируемая мощность.
    Оно либо медленно "спускается" при малой мощности либо быстро
    по моему понятие объем здесь не совсем корректно...
    Как устроенна топка Померанцева и почему она называется скоростная? ;)
    Потому, как при высоком тепловом напряжении (малой площади колосника, малом объеме и т. д.)
    процесс схода (опускания) топлива быстр, эвакуация соответствует
    и запас на минимум есть, вплоть до 10%
    Появляется самая фишка - саморегуляция мощности от поданного окислителя
    Задумайтесь, почему производитель горелки Пеллетрон, не намерен расширять корзину и "вход" в горелку, вроде все просто, и пеллеты 8-ка пойдут, ан нет...
    Не хочет он снижать напряженность этой корзинки, потому как отзывчивость упадет и избыток воздуха попрет при меньшей напряженности.
    Поэтому уголь гораздо "выгодней" дров в плане организации поточного скоростного горения.
    и при определенном старании доводки очага горения никаких Старт-Стопов не понадобится. ;)
     
    Последнее редактирование: 15.11.13
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Юрийй второй раз замечаю, что мысли сходятся :)]
    кто то из нас громко думает...
    Проектирую котел колпачного типа и ВВ через люк сверху... ;)
     
  3. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Что из себя представляет очаг горения в шахтном котле на угле? Это обьем в рамках колосники, стенки шахты и верхяя плоскость на уровне верха газового окна. По этой конструкции, природой заложена невозможность саморегуляции за счет поданного окислителя. По этой конструкции с точностью до наоборот, чем больше мощность, тем больше управляемость обьема горения данный момент времени, т. е количество единовременного горящего топлива меньше, чем при меньшей мощности. Получается так, при большой мощности в реакции горения учавствует столько же, а чаще меньше количества топлива (обьем), чем на меньшей мощности На этом пока остановлюсь, нужна обратная связь, поняли - не поняли о чем речь, приняли или не приняли.
    Нужна иная организация горения в шахтнике, через изменение конструктива, которое обеспечивает горение. Об одном из них мы уже как то упоминали, тонкий вертикальный слой .
     
  4. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Украина
    Раньше на пром котлах (угольных) подогрев воздуха делали очень часто.
    Рекуператор делался на вытяжке дымохода .
     
  5. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    а на огромных котлах ставили ещё и паровой нагрев пв и вв:hello:
     
  6. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Перечитал, не то, исправлю, при любой мошности в реакции горения учавствует одно и то же количество топлива на данный момент времени, расматриваем устойчивое горение Однако интенсивность горения разная, т. е количество вступающих в реакцию частиц разное, а особенно важно по всему обьему происходит реакция. Соответственно имеем разные условия при малой мощности и большой, естественно при большой мощности они много лучше.
    Я не знаю топку Померанцева, судя по описанию, это практически автомат.
     
  7. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Посмотрел топку померанцева, получается интуитивно к ней и идем.
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ув. Амангельды тогда позвольте еще уточнение, важно не только количество частиц топлива а также и площади ихних поверхностей, воздух захватывается поверхностью частиц топлива.
     
    Последнее редактирование: 16.11.13
  9. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    В процессе разработки всегда приходится идти на определенные компромиссы, поэтому предлагаю рассмотреть перечень возможных компромиссов, скажем снижение эффективности в момент растопки ну и тд.,но опять же взамен чего. На данный момент считаю актуальным два момента
    -продолжительное горение до 12 ...14 часов,
    -возможность безпроблемной дозаправки примерно с середины процесса или новой закладки без необходимости новой растопки
    Если сделаем такой аппарат, уже будет кое-что.
     
  10. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Это само собой. Я хотел сказать что в шахтнике на угле процесс стремится захватить весь возможный отведенный расчетами обьем, что на маленькой, что на большой мощности. И никак не хочет идти с небольшим количеством топлива в интенсивном режиме, для обеспечения качества при минимальной мощности. Понимаю как трудно понять, что я хочу сказать, у самого каша в голове.
     
    Последнее редактирование: 16.11.13
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ничего, совместными усилиями разберемся. На угле вся проблема в нижнем горении, на дровах же все несколько иначе. На мой взгляд на угле, можно регулировать не только высотой газового окна и количеством воздуха, а также выбирая место подачи ПВ, так скажем я обнаружил что совсем неплохо подавать его под колосниковую группу в зоне газового окна, жестко ограничив подачу ПВ под остальную часть колосника. И несмотря на имеющееся топливо, оно горело довольно локально. Но все это требует тщательного продумывания и многих экспериментов.
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    ;)
     
  13. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Да нет вопросов, можно и локально и работает, но свойство угля спекаться не позволяет так работать, так как получается высокая концентрация теплонапряжения и локальное спекание.
    И количество воздуха в свете наших рассуждений нельзя принимать как регулятор, так как принцип горения шахтного типа как бы поглошает воздух до какого то момента и до этого момента вся энергия двигается как бы внутри слоя и нет условий для дожига отходящих в камере дожига.
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Здесь хорошо помогают, водоохлаждаемые поверхности...колосник например...
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Темами выше я увидел, что многие плавают в вопросах ПВ и ВВ, хотелось бы привести несколько примеров колосников с точки зрения деления на кислородные зоны и газифицируемые.
    Итак из работ наших ученых следует, что кислородная зона для твердого топлива соответсвует 3-4 калибрам средних кусков топлива,
    в случае дров это примерно соответствует 30-40 см
     