1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12

Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я воще не делаю воду ниже колосников. Точнее пару см. опускается. На мой взгляд - это неплохая борьба с коррозией металла, если выпал конденсат по разным причинам.
     
  2. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    50 кВт
    Высота котла, мм 1606
    Ширина, мм 534
    Глубина, мм 660
    Вес, кг 411
    Сравним
    В комнате высотой 2.1 м оба котла высотой 1.6 м пусть подставка 20 см и Вы будете меня уверять что Калвис удобнее чистить сверху ? Извините, Константин Васильевич, согласится никак не могу, потому что это уже чистая демагогия .
     
  3. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259
    Адрес:
    деревня Коврово
    Ого! А отапливаемая площадь какая?
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    около 130 кв. м Площадь теплообменника около 4 кв. м правда я могу часть теплообменника отключать перепуском. При чистке (занимает около 3 мин) никаких проблем вообше. Шуранул кочергой по колоснику,.лопатой из зольника выбрал пепел с золой и глянул в горизонтальную часть и все, пали дальше...Какая уж тут полуправда.
    Не скрою котел подбирал для экспериментов, потому что ни Калвис, ни Венибе не устроили меня по ряду моментов, поэтому прошу не удивляться. В этом котле много перепусков, камора, большой зольник, большая шахта, все очень удобно и продумано. Особо не напрягаясь я снизил нижний порог мощности, и палю все подряд, что душа пожелает и финансовые возможности :)] никаких проблем по загрязнению теплообменника нет. Как и нет проблем с впускными заслонками и тд...
    Топлю два раза в сутки, по утрене -жар в, аккуратно чищу вокруг, укладывю сверху всяких коротких жердочек, укладываю РУФ брикеты, торфяные брикеты и все. Никакого дополнительного розжига.
     
    Последнее редактирование: 27.11.13
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.976

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.976
    Адрес:
    Столица
    А вот этот по напору хорош, но крепление идиотское.
    Вентилятор Ebmpapst RL65-21/14 DC 24B радиальный
     
  6. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Я не собираюсь никого ни в чем не убеждать, ни каким-то образом учить и тд, каждый может на практике определится в том, что ему ближе.
    Я уже говорил, что не собирался и не собираюсь повторять конструктивов известных серийных шахтников, потому что это неприемлимо и неинтересно для меня.
    Повторюсь, но это важно, вдумайтесь, -в нашем регионе 5 серьезных изготовителей шахтных котлов, не буду их называть все и так знают, но люди выбирают в основной массе самодельные, парадокс но это реалии.
    И я тоже не смог подобрать из них котелок, но процесс меня захватил и я решил, что сделаю такой котелок, котрый нужен мне. Вот и весь сказ.
     
    Последнее редактирование: 27.11.13
  7. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259
    Адрес:
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, Калвис 2-12 или 2-16 имеют высоту порядка 1100мм. Это высоко? А именно котлы этой мощности требуются для Вас.
    А тот ОРОР, что Вы упомянули имеет горизонтальный теплообменник и доп. контур ГВС.
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Увы ни один из них не протянет более 4...6 часов, а мне надо минимум 12
     
  9. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Не только, красным -два перепуска, синим - камора, зеленым - пережим с двухсторонней подачей ВВ. Палю в этом котле все что ни попадя -как с добрым утром. На этом котле я и стараюсь обкатывать все предложения по улушению эксплуатациооных показателей, как говорится вживую. На других котлах врядли получилось бы.
     

    Вложения:

    • h650.JPG
    Последнее редактирование: 27.11.13
  10. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.259
    Адрес:
    деревня Коврово
    В таком случае логика Ваших рассуждений ясна.
     
  11. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    А Ваш протянет? В чем преимущество? Что без стульчика, раз в две недели теплообменник почистить, но через каждые два часа дрова подбрасывать?
    В том же Калвисе 50 квт, загрузочная камера в два раза больше.
     
  12. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    Не поделитесь, как? ;)
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    В 50-квт котле нижний порог мощности кВт 10 легко, без всяких ухищрений, исходя из размеров шахты и колосника. А как насчет 5 кВт?
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Последнее редактирование: 27.11.13
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Обижаете Игорь, это в Венибе нужно бегать к котелку, ;).А пальнете невзначай в нем мокрый горбыль или опил полдня потом будете отдраивать ...
     
Статус темы:
Закрыта.