    да, тогда путь самый короткий..;)
     
  2. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Игорь, да я согласен что проскок воздуха имеется, но Коанда не трогайте. Он в этом не виноват. :) :no:
    Причина проскока другая. Какая?
     
  3. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Кстати при ломаном колоснике путь ещё короче, а альфа уменьшается.
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Это мое объяснение проскока, можете по другому растолковать?
     
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Альфа не причем, просто уменьшается проскок смол сверху...
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Не только, избыток можно мерить и анемометром..;)
     
  7. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Есть у меня фантазии на эту тему. Надо рисовать. Чуть позже. Надо анализировать работу ломаного колосника и того котла с подачей воздуха через боковые фурмы. Между ними есть связь.
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Связь безусловно есть, но перед анализом понаблюдайте побольше, приоткрывая зольную дверцу немного.
    Свои наблюдения полезно выкладывать, обсудим...;)
     
  9. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Схема.jpg Примерно так. Отработанные газы поднимаются вверх, ударяются о свод загрузочной камеры, теряют сознание:) температуру, сползают по стенкам вниз, перед колосниками смешиваются с воздухом, разбавляют его, снижая содержание кислорода, тем самым замедляя горение у стенок.
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @Al571, вверх же не даст закладка распространяться..?
    у Вас наблюдается плохое горение у стенок?
     
  11. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Игорь, закладка не герметичная, раскаленные газы всё равно найдут щели между поленьями.
    Насчёт горения у стенок. Часто после полного прогорания котла именно у стенок остаются небольшие куски не догоревших поленьев.
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Ближе к стенкам есть прозоры на колоснике, окно на всю ширину шахты?
    Фото бы колосника...;)
     
  13. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    котёл Юрия.jpg kieto-kuro-sildymo-katilas-vienyb-20.jpg
    Почти такой колосник, только без порожка. Окно на всю ширину. Прозоров у стенки нет как на этом котле Юрия.
     
  14. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, анемометром Вы измеряете расход воздуха, а как Вы оцените альфа имея только расход воздуха?
     
  15. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    правильно, может до десятых и не измерить, но вычислить альфу примерно 2-3-4 можно, только для точности измерения влажность топлива не помешала бы;)
     
Статус темы: