  1. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Не узнаю Вас Игорь, а кто же будет вытягивать эти турбулики если на них невзначай деготь осядет...
     
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Stann, я не за применение пружин или винтов с лесенками, а просто за кусок плоского металла, который если покрутить вокруг оси (в трубе) и деготь может скинуть (хотя его там не должно быть :))
     
  3. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Японский шахтник на глаза попался:)]
    [​IMG]
     
  4. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    А мне Walltherm, вот только изготовление и обслуживание сильно озадачивает:aga:
     

    Вложения:

    • luckfan.JPG
    • p1000335o.jpg
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Так вот на картинке слева, прям как у Аритерма ;) и ничего сложного
    А Walltherm, просто применил профильную трубу, но наши трубы, с их какчеством :aga:, придется заново проваривать.
     
  6. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    По этой причине -один завод по производству котлов (газовых)-закупал в Румынии цельнотянутую профильную трубу -вот для такого теплообменника-

    потом отказались от закупок по причине высокой цены -сейчас сами гнут и варят-
     
  7. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Это Аримах, практически тот же Аритерм. Такого типа теплообменники обычно на ЖК котлах применяются с жаровой трубой.
     

    Вложения:

    • Котел на отработке.JPG
    • %20_2_~1.JPG
  8. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    @Igrek1977, не подскажете, сколько необходимо метровых жаровых труб диаметром 2 дюйма для снятия 10 кВт? В котле только конвективка будет.
     
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @SMOLL1, почему именно метровых?
    При расчете нужно задаться сечением (от этого скорость дымогазов), т. е. количеством труб 50мм мы ограничены оптимальной скоростью 1-2 м/с
    далее метраж от нужной поверхности,
    т. е. к метру длины все же привязаны?
    топка не в охлаждаемом ящике, выносная что ли? почему только конвективка?
     
    Последнее редактирование: 07.01.14
  10. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Котел из 2-х частей в высоту, низ не охлаждаем. Метровые из за удобства и просторы изготовления:|:
    Бункер от греха подальше с водой, но основное охлаждение воздухом, топка полностью в шамоте без охлаждения.
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    А что, очень даже технологично;).
     

    Вложения:

    • 086.jpg
  12. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Бункер без водяной рубашки я делать все таки очкую:aga:, хотя и есть положительные примеры.
     

    Вложения:

    • ygori.jpg
  13. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Ясно, тогда возьмем пирометрический коэффициент как у печей 0,65, для определения температуры на входе в конвективку,
    какой задаемся Тух газов?
    топливо - дрова 25% ?
     
  14. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    150-180.
    150 -200
    Да.
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Конвективка фиговая выходит...
    даже если засунуть 20 труб, то по скорости 1 м/с не вывозят
    нужно делать два хода из 20-труб и Тух=200 С будет.
    т. е. 10 вверх, разворот 10 вниз.
    Если учитывать лучистую на трубную доску
    должно быть все гораздо лучше.
     
Статус темы: