    При неразрезной трехпролетной плите с вашими пролетами толщиной 100мм, защитных слоях по 20мм, классе бетона В15 достаточно d5Вр-I 200х200 снизу и сверху (над опорами) в каждую сторону с заходом на четверть пролета минимум. В крайних ребрах можно защемить как на картинке на длину анкеровки верхнюю арматуру (грубо 40 диаметров), можно шарнирно опереть. Я прикидывал при шарнирном опирании - и то проходит. Но на пределе.

    Конечно стоит перестраховаться немного, учитывая возможные косяки... Я бы взял в запас d6-8 A400 200x200 снизу на всю длину, сверху над ребрами по 1/4 пролета в стороны+200мм, скраю загнуть на длину анкеровки как на картинке. Если неохото - можно и не загибать и бетонировать всё раздельно (ребра и полку).
     
  2. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    @keen_, большое спасибо за расчет. Загнуть не влом - загну, забетонировать хочу за раз.

    Еще вопрос, армирования ребер (30 см) d 12 по 2 стержня сверху и снизу будет достаточно?
     
  3. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    @a991ru, @keen_, еще раз благодарю вас за помощь.

    Помогите еще разок. Вдохновившись вашими советами, прикинул обсуждаемый фундамент и схему его армирования для одноэтажного дома.
    Посмотрите, подойдет ли...

    Дом 04_вид 2.jpg Дом 04_вид 3.jpg Дом 04_планировка 1.jpg
    Стены - комбинированная кладка, силикатный кирпич 250мм+ГС D350 300мм. Перегородки - кирпичные (на плане красные) и каркасные (на плане желтые).
    Кровля - профнастил, уклон 18 гр. Опирается на мауэрлаты по длинным стенам и на доп. прогоны
    В левой части дома (по плану, там где стены повыше) перекрытия нет (мансардная кровля), справа - перекрытие по деревянным балкам и холодный чердак.
    Грунт суглинок (до 1-15м), глина (до 2 м), суглинок (ниже). УГВ низко, но есть верховодка. Уклон в пятне застройки небольшой.

    Предполагается МЗФЛ с защемленным перекрытием по подсыпке из песка/щебня
    Фунд МЗЛФ_01.jpg
    Армирование в ребрах 2х3 d12, хомуты из d6
    Армирование в перекрытии - снизу и сверху сетка d6 200x200, анкера по периметру из d8 в соответствии с рисунком, приведенным ув. @a991ru.
    Вот так "ляжет" дом на фундамент
    Фунд МЗЛФ_02.jpg

    Друзья, прокомментируйте этот вариант, пожалуйста?
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sache, анкера нужны не только по периметру, но и над внутренними ребрами. Просто по периметру Г-образные анкера, а на внутренних ребрах обычные. При такой частоте ребер как у вас и при получившихся размерах вариант вполне рабочий.
     
  5. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    Не понял про анкеровку к внутренним ребрам:|:.
    Если верхняя сетка лежит на каркасе внутреннего ребра, какие еще нужны анкера над внутренними ребрами?
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @a991ru,
    на средних опорах защемление получается автоматически, за счёт того, что верхняя сетка выступает в соседний проллёт как минимум на 1\4.
    Вот надо ли ещё к сетке по верху добавлять арматурные нитки над этими промежуточными опорами, это наверно только @Winder, ответит. :um:
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106
    Не надо. При тех еще пролетах фоновой d6 200x200 верх-низ хватало. Дополнительная не нужна была. Тут ребра чаще.
    Г-образные анкера по периметру кстати тоже не нужны, т. к. необходимая длина анкеровки (заход за расчетное сечение) 35-40d. Что для d6 Lan=40*6=240мм меньше ширины ребра. Просто завести на 240мм в крайние рёбра.

    Загибы делают именно когда не хватает длины анкеровки.
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106
    По поводу армирования ребер дайте подумать...
     
  9. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    Посмотрел цены... сетка d6 стоит в 2 раза дешевле сетки d 8. В этой связи с учетом сказанного ув.@keen_, целесообразнее в обоих случаях положить 2 сетки d6 200х200 (верхнюю на >=240 мм завести в крайние ребра) и Г-образные анкера не ставить. Получится дешевле и проще. Интересно, какая выйдет полезная нагрузка :faq:

    Осталось уточнить армирование в ребрах...
    :pioner:
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sache, я у себя помимо верхней сетки поперек ребер еще и анкера клал, но у меня пролеты были значительно больше ваших, например 4,7х4,8 м. Но если вам конструкторы говорят что в вашем варианте анкера поперек внутренних ребер не нужны, то значит их класть не надо. :hello:
     
    Последнее редактирование: 23.06.15
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106
    Да пролеты копеечные, тем более сейчас.
    А вот армирование ребер я бы взял по 6 стержней d12 верх-низ. Тут конечно от основания зависит (коэффициентов постели), так что это всё примерно. Но 3d12+3d12 откровенно маловато на мой взгляд.
    Завтра может уточню еще.
     
  12. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    @a991ru, да, я видел у вас в альбоме. Посоветуйте с высоты своего опыта, если засыпать пазухи между ребрами, допустим, грунтом, то как обеспечить стабильность положения арматуры? Боюсь, что если по сетке ходить, то она вдавится в грунт вместе с фиксаторами...
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    2.106
    Насчет нагрузки на полку: полная расчетная не более 7 кН/м2 или 700 кгс/м2 (вес плиты, полов, временная всё с коэффициентами надежности) Перегородки в основном легкие, а кирпичные разлягутся частично на ребра. Вобщем при такой нагрузке запас порядка 20% при арматуре d6 A400 200x200 и бетоне В20.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sache, я для ходьбы и установки стульчиков под сетку использовал ЭППС 2 см. С одной стороны доп. утепление, а с другой стороны он не продавливается.
     
  15. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    Основание под баню - предполагается насыпь из песка (20-40 см) и щебня (20 см) и дренаж по периметру для отвода буйствующей верховодки. Ширина ленты 30 см.

    Основание под дом - предполагается подушка из щебня или ПГС на ширину ленты + 20 см на сторону и толщиной 20-30 см. Ширина ленты 60 см. Возможно высоту ленты под дом придется увеличить до 40-50 см для нивелирования уклона. Будет утепление ленты ЭППС 100 мм по периметру и отмостки 50 мм на 1,2 м. Дренаж периметра видимо тоже буду делать.

    Грунт как мог описал здесь и здесь.

    @keen_, еще раз спасибо Вам огромное за помощь!
     
    Последнее редактирование: 23.06.15