    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Второй полюс рвёт рабочую нейтраль. Это дозволено всегда, и не требует дополнительных оговорок.

    Третий... наверное, ту самую перемычку между PE и PEN, которая отличает TT от TN. Превращение одной разрешённой схемы заземления в другую разрешённую схему заземления при неконтакте в этом полюсе никаких опасностей не создаёт, если в доме есть стандартная дифзащита.

    А смысл пункта ПУЭ в том, что безопасность PEN в сельской местности, при воздушных линиях и неизвестном количестве повторных заземлений у соседей, всегда сомнительна. И риск самопроизвольного перехода в TT в этой ситуации лучше, чем неотключаемый PEN. Как минимум, PEN нужно полностью отключать от дома при любых работах с цепями заземления внутри дома, чтобы не огрести во время работы.
     
  2. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ко второму полюсу вопросов нет. Третий (PEN-PE) поначалу кому-то показался "дурацким". Но если кто "лазает" по столбам реальных СНТ/деревень (отъедьте от ...), то увидит отличное решение всяких "деревянных косяков", когда и заземления столбов толкового нет, и километровый-со-скрутками ПЕН может щекотать. Для деревянного /читай и дачного каркаса/ домика - идеальное решение. Для дома побольше - тоже не всё так плохо: при токе ПЕН-ПЕ больше тока АВ есть большой шанс остаться более жизнеспособным, чем без размыкания.
    ЗЫ для инжинерОв: книги на то и книги, чтобы правила изучать. Бороться с надзорными органами, которые на Ура принимают "очаги заземления"(с сертификатом качества:)]:mad:) - себе дороже.
    пока набирал текст, AlexeyL уже ответил. :hndshk:
     
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @defektolog, @AlexeyL, Если вводной 50А, сопротивление ЗУ 4Ом, то при аварии падение напряжения на корпусах будет до 200В. От чего спасет это сомнительное решение? Это все делается вообще для чего? Чтобы не делать СУП и СДУП? Чтобы работать на улице инструментами 1 класса?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вот как раз не указывать, а рассказывать нужно, объяснять. Указателей у нас и так хватает. Только толку от указок мало.

    На форуме полно грамотных ребят, которые и подскажут, и объяснят. И Вас мы ждали с надеждой, что придет умный человек, растолкует по-простому, подскажет. Не тут-то было. Пришел тот, кого ждали, но на деле оказывается, что наши ожидания напрасны. Ни черта не сказавши, начал устанавливать свои порядки, вводить новые термины. На кой ляд нам Ваши термины? Что от них толку?

    Жили не тужили, знали УЗО и диф... оказывается мы лохи, ничего этого не существует. Есть только какое-то УДТ! Отлично молодец!

    Есть желающие поучиться, только Вы не проявили себя как преподаватель. Во всяком случае пока Вы выглядите, как знаток наименований ГОСТов. Не более. Сожалею.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вам-то откуда это знать?
    Скорее от законотворцев мы получаем халтуру, причем по-крупному, в масштабах страны!
    Да проектировщики мало того, что практики не знают, так еще и переваривают неразбериху в НТД. Как они могут нормально спроектировать?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    О каком равнозначном уровне речь? Где эта равнозначность? В каком городе, на какой улице?

    Сейчас нет самого главного в этом вопросе - нет критерия выбора системы заземления. Куда глядеть? На что внимание обращать? У кого спрашивать? А спросить есть что...
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вас это, как электромонтажника выполняющего работы без проектных решений, как может оправдать?
    Или вы соблюдаете все требования того же комплекса МЭК 60364?
    В итоге все равно "в пролете" застройщик!
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Желаете иметь персональные НТД на каждую улицу?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    О безопасном естественно.
    Зы. Видимо зря вам ответил.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А зачем мне оправдания? и почему Вы решили, что застройщик в пролете?
    А написал я про проектировщиков потому, что досадно, что нет нормальных проектировщиков. Я не встречал таких и очень об этом сожалею. Может мне не повезло. Вы наверно подумали, что я ругаю проектировщиков?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Нафига мне информация по каждой улице? Чего Вы уцепились за эту мнимую равнозначность? Можете что-нибудь сказать про критерии? Вот главный вопрос...
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    То что вы их не встречали, это еще не значит что их нет.

    Потому что в конечном итоге "застройщик" получит ЭУ не соответствующую современным НТД по низковольтным ЭУ.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Почему мнимую? Критерии чего?
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Тогда в упомянутом Вами п. 1.7.145 надо прописать обязательность применения диффзащиты для всех потребителей, как в 1.7.59. А то народ и так правила не читает, а неявные - тем более :)
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я так и говорю - не встречал. Видимо мало их. И это плохо.

    А может наоборот? Застройщик окажется в выигрыше потому, что получит надежную электроустановку? Может ему повезет, что в каких-то моментах его ЭУ не соответствует НТД?
    Мнимая - потому что нет никакой равнозначности между системами заземления ТТ и TN-C-S. Нет и в ближайшее время не предвидится. А все потому, что качество этих систем зависит от разных людей.
    Система ТТ зависит от застройщика, от его понимания безопасности. А система TN-C-S зависит и от застройщика, и от пьяных клоунов, приезжающих работать на ТП, и от жадности руководства этих клоунов.

    Критерии выбора системы заземления. Как определить, стоя на конкретном участке, какая система заземления здесь уместна?
     