F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Да это конечно хорошо по правильному всё делать:super:, но иногда залезешь на опору... и приходится искать ноль, тот что на арматуру столба "заземлён", а он может быть и любого цвета...:nono:
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Это чего? В химии я не очень.
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Чаще думаю ошибаются при подключении в щите на подсознательном уровне.
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не судьба. Я занимаюсь профессиоальными телекоммуникациями, без пиратства...;)
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Олег не понял...:aga:
    Я так полагаю, что АВС имел ввиду радиолюбительские позывные;)
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Да нифига, они другие:)
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Коллеги, предлагаю прекратить взаимные подколки и распри. Вот поле деятельности для желающих оказать реальную помощь форумчанам, желающим получить представление о сложнейшей науке под названием Электротехника и решить свои возможно небольшие на взгляд специалистов проблемы, но очень важные для них в данный момент.
    Данное направление (создание FAQ-тем) планирую развивать, естественно с Вашей помощью.

    З. Ы. Думаю и вопрос с любителями троллинга решится сам собой...
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Думаю не решится.
    Вы заняты хелпом. Многоуважаемый I. K., вообще забыл сюда дорогу, уж не потерял ли интерес к разделу?
    Может взамен или в дополнение, Дмитрия переведете в статус М... во благо цивилизации и спасения мира? :)
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Буквально вчера специально для вас было разжевано, но видимо всё не впрок:
    Смотрим фото автора
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1716573/
    Нулевая жила черного цвета в соответствии с ГОСТ Р 52373 - 2005, расцветка провода СИП применена верно, шансы неверных подключений/переподключений снижены.
    Остается привести маркировку жил для ЭУ в соответствии с Гост Р 50462-2009 https://www.forumhouse.ru/threads/230082/#post-7400876 Таблицы А. 1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения (Приложения А), с учетом:
    5 Идентификация посредством цветов
    5.1 Общие положения
    Цветовая идентификация должна быть выполнена ... на концах и в точках соединений.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    И Чё?
    Это что то новое на этом форуме:)] только обкурившийся джамшутмонтажник мог предложить такое...
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    И ничё! Работает, не отключается! ;)
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    УРА! За это надо выпить:aga: Отвечаете только на "удобные" для вас вопросы. Похоже вы общеизвестный "константин11" и есть, который нас покинул, только под другим ником:super:
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Сами Вы Джамшуты!
    Хотел найти фотографию своего щита учета, чтобы было видно, как это делается в Украине, а наткнулся на подробное описание как это сделать самому: http://agape-love.ru/elektricheskiy-shhit
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Как это "не делится"? Делится! См. 3-ю фотографию по ссылке и чуть ниже описание.

    Просто в Украине более жесткие требования к недоступности места деления. Оно обязательно должно быть опломбировано. Щиты выпускаются уже с учетом этого требования. Т. е., установка N-шины остается на совести проектировщика, а наличие точки деления PEN проводника уже предусмотрено при производстве щита учета.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Для тех кто в танке! про разделение - https://www.forumhouse.ru/threads/168954/ Считать какой-то сайт для домохозяек, с развешанными сердечками:love: эталоном и примером электромонтажа...:aga::aga::aga::)]
     
Статус темы: