    @kirkinroman, "металлический" гараж порадовал, высота пролёта сип над дорогой?
    А почему не ТТ?
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.662
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.662
    Благодарности:
    6.791
    не смотрели вы .
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это та, что между Михнево и Чеховым? Тогда пишите в личку, можно обсудить, я там периодически проезжаю.
     
  4. kirkinroman
    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8

    kirkinroman

    Участник

    kirkinroman

    Участник

    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8
    Высоту не мерял. :ogo: Но высоко там, с самой вершины столба опускается на приваренный уголок на гараже. Нижняя точка получается на высоте метров трех, трех с половиной может быть.

    Именно на ТТ я и рассчитывал. :) Я так понял, что это оптимальный в моем случае вариант. А может быть и единственно возможный.
     
  5. kirkinroman
    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8

    kirkinroman

    Участник

    kirkinroman

    Участник

    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8
    Именно та. Пишу.
     
  6. kirkinroman
    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8

    kirkinroman

    Участник

    kirkinroman

    Участник

    Регистрация:
    30.09.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    8
    :ogo: Что?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.189

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.189
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    У нас так гаражи сгорели- так как вместо автомата на 16 А, который нужно было покупать, человек поставил, халявный, автомат на 40 А.
    Обидно что закон не дал возможности получения с него компенсации за сгоревшее имущество других. :mad:
    Вернул бы миллионов 20-30...а может и больше..другим пострадавшим, глядишь и стремление к халяве бы исчезло.
     
    Последнее редактирование: 03.11.20
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.423
    Благодарности:
    26.392

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.423
    Благодарности:
    26.392
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну в Австралии всё пучком - сплошные кенгуру и прыгают головами вниз. А мы, в стране правильного расположения головы, лучше выжрем за месяц говённой водки на 10 тыр., чем купим на те же деньги 12 хороших двухполюсных автоматов типа В на 10кА. Зато от той же водки останется на 12 хреновых однополюсных автоматов маде ин цхина и бонусом на закуску - банку шпрот. :mad:
     
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Что там ползительного хз. правильно собранный щиток тот в который никогда не полезешь. поставил и забыл даже как он выглядит. :aga:
    как тут дизайнер на днях надо чтоб было красиво проложены кабеля.
    я говорю не красиво надо чтоб было а надежно и безопасно... это красиво под стяжкой и штукатуркой может только какойнить супергерой увидеть..:aga:
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Уважаемый @bloommer, здесь флудилка, а значит - можно поболтать. Скажите пожалуйста, что нарушают способы соединения проводов методом пропаянной или проваренной скрутки?
    Нет, вот мне правда интересно ;)
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.481
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.481
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не ответит. Слабо. Это же не бездумно Клаву топтать. Это мозг надо включить
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    @bloommer не шарит ни фига. @СтранникXXI знает ответ
     
    Последнее редактирование: 03.01.21
  13. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    630
    Про реконструкцию ...
    * * *
    У нас каждый образованный человек знает, что Германия прогрессивная страна - TN-C-S со времён кайзера Вильгельма с 1973 года, УЗО в ванной с 1984 г. и т. д. А в СССР были TN-C и ГУЛАГ.
    Прогулялся я по немецким околоэлектрическим сайтам (загуглил Klassische Nullung und FI), реальность оказалась несколько другой. Фото из старых домов с Klassische Nullung (перемычка PE - N) в розетках.
    07_1711_Schmucki_Bild_3-14dd971b.jpg IMG_3861.jpg 2012-11-11-318klein.jpg 2012-11-11-317 klein.jpg
    Steckdose (2).PNG Steckdose2.PNG
    Короче, богатая и технологичная Германия с 1973 года до сих пор не смогла завершить реконструкцию в старых домах, как в западных, так и в восточных землях.
    Народ на форумах пишет то же, что и у нас - как установить УЗО, если в квартире двухпроводка?
    И таких старых домов там, судя по разговорам на форумах, много ещё осталось.
    Nullung.png
    Владельцы старых многоквартирных домов, сдающие квартиры в аренду, тоже не спешат реконструировать внудридомовые сети. Дорого.
     
    Последнее редактирование: 30.01.21
  14. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У нас (в России) другие проблемы, любая "реконструкция" кончается "скоммуниздиванием" бюджетных денег, если бы этим всё и кончилось, так нет же, умудряются что-то как-то сделать, изгадив то что было.
    PE-проводник формально "защитник", а по существу - убийца! Продолжать - "лить соль на раны"!
     
  15. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    630
    Можно и без РЕ умереть, в той же Германии.
    Левая китайская зарядка для Айфона купленная на Amazon 21-летним немецким студентом.
    ct1816Gefahr4_Adapter02_92215-cwo-jg_PR (1).jpg
    Сидел с телефоном в ванне с водой, потерял сознание. Когда его мать попыталась вытащить его из ванны, её ударило током. Позвала на помощь соседей.
    Зарядку выдернули из розетки, парня вытащили из ванны, потом остановка сердца, скорая откачала с помощью дефибриллятора. Электрик намерял мультиметром 100В на корпусе телефона.
    Зарядку отдали в лабораторию VDE, напряжение - 126В. Потом меряли ток, после достижения величины более 25 мА эксперимент прекратили.
    Зарядка была куплена за пару лет до этого, никаких данных о покупке на Amazon не сохранилось. По ходу расследования установили, что незадолго до несчастного случая Финляндия требовала убрать из продажи эти зарядки. Другие европейские страны ничего не предпринимали.
     