    Alex992,
    Статьи указаны, читайте и разбирайтесь какой ток должно отключать УДТ.
    Нужно изучить требования стандартов на УДТ к времени отключения, чтобы закрыть тему про УДТ типа S, G, общего типа. Это уже Ваша работа. Источники информации я указал.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.12.18
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И что ?
    Какое УЗО может защитить в такой ситуации, а какое бесполезно ?
    Какие последствия такого воздействия будут для этого бедолаги ?
    Многое конечно зависит от конкретных факторов, но в большинстве случаев Скорую можно уже не вызывать. :(
     
  3. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    Если начнется фибрилляция желудочков - смерть и при отключении УДТ 10 мА и 30 мА.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как то уклончиво Вы отвечаете на все вопросы. :(
    Тогда вот это прокомментируйте пожалуйста.
    график.jpg
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Если бы реальный ток был 115 мА, то был бы повсеместный траур.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.618
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Угу. :(
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Очень много людей прошло испытание током... жалобы на стиральные машины встречаются часто. Это означает, что реальный ток, который проходит через человека при касании стиральной машинки значительно ниже. Кого-то ток ущипнул, кого-то стукнул, кого-то дернул... а эти симптомы свойственны при токах ниже 10-ти мА, если не ошибаюсь...
     
  8. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    Очень точно. Может Вам известен более точная информация?
    Ток ничего не знает о трауре и УДТ, но уважает закон Ома.

    Вопросы по существу будут? Или закончим?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Закончим. Спасибо.
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    С какой уставкой (номинальный ток отключения) выбирать УЗО для защиты человека о тпоражения электрическим током?
    Я Вас верно понимаю, что УЗО на 100мА вполне достаточно для защиты от поражения током, а УЗО 10мА и 30 мА не нужны?
     
  11. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    Позволю себе добавить анализ нормативный.
    Каким образом владелец дома реализует три системы?
     
  12. vasiliy-nik
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    369

    vasiliy-nik

    нестандарт

    vasiliy-nik

    нестандарт

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В очередной раз не получил ответа от электромонтажника при ИЖС
    Ну ка вы, как электромонтажник, расскажите, как это ток КЗ бывает недостаточен для срабатывания теплового расцепителя?
    ПыСы. А ничего что тепловой расцепитель защищает кабель, т. е. должен отключать цепь при уменьшении Rнагрузки ниже номинала. А у вас при Rнагрузки=0 ток недостаточен для срабатывания
     
    Последнее редактирование: 04.08.15
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.606
    Благодарности:
    6.953

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.606
    Благодарности:
    6.953
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну почему же три? Вариантов гораздо больше, только не у всех есть собственные названия.

    Про популярный вариант с двумя PEN тут уже писали. Когда при проектной TN-(С)-S не маркируют PE и N в стояках, и подключают наугад. У меня в городском доме при реконструкции в 2012 году именно это и было исполнено.
    Возможны и иные варианты.

    Но во всех вариантах "-N" присутствует неотключаемая металлосвязь между защитным проводником на стороне потребителя и нейтралью трансформатора. Соответственно, во всех вариантах при авариях и косяках в питающей сети по этой металлосвязи может внезапно и неотключаемо приехать дерьмо на корпуса у потребителя...
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Не знаю как еще яснее, может так:
    По ПУЭ при ТТ обеспечить электробезопасность невозможно, хоть меняй 1.7.59, хоть не меняй.
    Зачем тратили свое время на статью, ведь она фактически бесполезна?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Блин, Вы хоть прочтите внимательно то, что для Вас написали. Ток замыкания между какими точками? Или Вы принципиально не отличаете РЕ от N?

    Какой смысл давать Вам ответы, если Вы их не читаете, а бегло просматриваете одним глазом ?
     