1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.

  1. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Всем привет! Продолжаю маяться с выбором аккумулятора. Поизучав множество материалов, пришёл к выводу, что нет большого желания загонять деньги в AGM. Причина в том, что по большей мере производители уточняют, что все красивые сроки годности и работы даны для буферного режима. При циклических использованиях аккум 100 ач при стоимости 12-15 тыс по идее сдохнет за год. Что несколько дороговато. Хорошая альтернатива, лиферы, но продавец уточняет, что необходима зарядка до 14.6 вольта, и что баланс работает именно на верхах. Наш инвертор работает до 14.2 вольт, что не радует. Сейчас думаю, либо купить стартерный, либо дешёвый тяговый кислотники, для буферного режима сгодится и вложения должен оправдать. Либо что то думать с внедрением лиферов. При наличии денег скорее всего прикупил бы панцырьный, но там 42 тыс надо сразу. Параллельно ищу информацию, как замутить альтернативу для работы циркуляционного насоса 40 Вт. В принципе если это осуществить, остальное, что остается, это охранка, которая не столь важна и требовательна. Может на Пельтье или другом термолектрическом оборудовании кто нибудь делал?
     
  2. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    О каких циклах речь идет? Если на 100% разряд, то и за полгода ушатаете. Хороший АГМ при разумных циклах (40-50% остатка) года 3-4 может протянуть. На ФХ такого опыта достаточно.

    Вы определились? Буферный или циклический? Похоже, что пока нет. Пока нет - разговор ни о чем.
    Почитайте соседние темы. Не сильно люди рекомендуют наливные тяговые. Мороки с ними много. Регламент, замеры, отдельное помещение. Вы на это готовы?

    Если нужно более полное использование средств (сиречь более глубокое циклирование) и много циклов - верное направление. В пересчете на "доставаемый" кВтч и учитывая кпд - более выгодное вложение средств.
     
  3. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Дело в том, что перебои в электроснабжении крайне редки. Сама система необходима для:
    1. Питания видеонаблюдения, дабы не тратиться на новый хард после светомузыки сетевиков.
    2. Поддержка циркуляции отопления, т. к. твердотопливный котел не прекращает горение при отсутствии питания.
    Но... Готов заколачивать значимые суммы в систему, которая может поддерживать цикличность. За 14 лет жизни в своем доме 14 дней зимой без электричества, и где то месяц летом после смерча.
    Но в нашей глубинной стране надежд, что это не будет усиливаться и учащаться нет. Хотелось бы иметь хотя бы маленький рабочий буфер, способный крутить хотя бы колесо насоса отопления, без отсчета часов до финиша.

    Качество agm последнее время оставляет желать лучшего. Не хотелось бы взять игрушку на пару лет. Отсюда и рассуждение, раз буфер, почему бы не на стартерном...
     
    Последнее редактирование: 03.04.19
  4. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Обсуждаемый инвертор в штатном режиме ушатывает AGM?
     
  5. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Смотря что за AGM. Найти можно и хорошие. У меня примерно ваш режим. Чуть побольше нагрузки. Где-то в среднем киловатт в резерве кушает. 5 лет уже скоро батареям. АГМ. И как бы помирать не собираются. Недавно отключение энергии было, примерно так же вели себя по падению напряжения. Т. е. емкости еще огого. И?
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093
    Адрес:
    Новая Москва
    У Вас заведомо буферный режим. Циклы тут абсолютно не причем, забудьте про них.
    Даже не пытайтесь, дико малые мощности за бешеные деньги.
    Уже купили?
    У меня АГМ в буфере работают 8,5 лет. Остаточная емкость - 74%...
    Покупать любое дорогое оборудование надо так: заходите на сайт производителя в раздел "Где купить" и там выбираете поставщика. Иначе легко напороться на фальсификат.
    Для АкБ нужна прохлада, правильные напряжения, не оставлять незаряженными и минимум глубоких разрядов.
     
    Последнее редактирование: 03.04.19
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    904

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    904
    на сайте продавцы AGM срок эксплуатации в буферном режиме уже подчёркивать стали, 10-12 лет исключительно работа в буферном режиме, это когда напряжение пропадает на секунду - другую, а в нашем случае от пяти до десяти часов Энергия на акб сидит в приятный момент отключения эл-ва, вот и получается затем заряд и к буферному режиму можно уже не относить, результат цикл и затем просто поддержка до следующего продолжительного отключения, на AGM это всё не очень хорошо сказывается, да и собственно поддержка 13.6 вольт всё равно высушивает AGM.
    на практике с Энергией (2 инвертора в работе) три года максимум AGM выдерживает, сейчас поставил старый 6-ти летний Фиам 100 А/ч с остатком 30 А/ч и хороший тяговый рядом, посредством тумблеров переключаюсь на него при продолжительном отключении, тяговый непосредственно в цикле может один -два раза в месяц, заряд отдельное ЗУ надеюсь десять - двадцать циклов в год не так страшны для тягового
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - неверные определения буферного режима.
    Понятно, что резкой границы нет, однако, гораздо точней так:
    Буферный режим эксплуатации АкБ это когда количество циклов в разы меньше предельного (для данной глубины разряда).
     
  9. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Киев
    Лифер я заряжаю до 3,45-3,5В на ячейку (13,8-14,0В), балансир начинает работать и балансировать на 3,4В.
    И лифер прекрасно себя чувствует...
     
  10. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Спасибо! А Вы используете с Энергией или в другой системе? Возможно ли их поэтапно набирать, скажем по 25Ач пакетами. Разными емкостями я так понимаю не прокатит. Самое забавное, что Энергию отключать от аккумулятора нельзя доп. средствами...
     
  11. Finish777
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Finish777

    Участник

    Finish777

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Подключил Энергия Про-500 с АКБ Энергия АГМ 75 Ач к котлу BAXI Luna-3 240Fi. Плюс еще подключен датчик газа (газоанализатор с клапаном) и Zont 1B.
    Уровень нагрузки показывает "2 из 5".
    При отключении входного напряжения тумблером на щитке, инвертор переходит на АКБ, котел продолжает нормально работать. При включении тумблера - возврат на внешнее питание и подзаряд АКБ, котел также нормально работает.

    IMG_20190407_151407.jpg
     
  12. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Доброго дня! Подбираю для брата ИБП для системы видеонаблюдения. Предполагаю взять 500 Энергию, но хотел посоветоваться. Может есть недорогие альтернативы со следующими характеристиками: на выходе достаточно 150-200 ватт, чистый синус не принципиален, гибкая настройка напряжения для установки под желаемый акб, желательно возможность зарядки АКБ 100 Ач. Возможность установки в неотапливаемом помещении (активно используемом гараже), наличие пыли. Дайте ссылку пожалуйста, если есть наметки. В этой ветке упоминали, что SVC превосходит Энергию по цене/качеству. Но вот в общении сплошная печаль, общаться не желают, наверно там менеджерам зарплату не платят от слова совсем.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.093
    Адрес:
    Новая Москва
    "Энергии", мне кажется, не имеют регулировок напряжений, а имеют "Эковольты".
     
  14. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Киев
    Если чистый синус не нужен и для видеонаблюдения, то АКБ + автоматическое зарядное устройство вам в помощь.
    Какой смысл делать из 12В 220В и потом обратно из 220 в 12 переходить?
    Если на камеры надо 48В (POE), то есть конверторы из 12 в 48В за небольшие деньги.
     
  15. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    Я в теме, ведь иное устройство ищу.