1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.

  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    Cpa3y видать- электроны бесплатные, и генератор бесконечной мощности.
    Кто-то платит за своё время. Только экономически оправданно ли- вопрос.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Рассуждать надо из реальных возможностей, кипятить чайник с аккумулятора это извращение какое то, тем более если есть
    :close: Но если конечно бабло жгёт карман, то тут не остановить никого:aga:
     
  3. keyver
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    70

    keyver

    Живу здесь

    keyver

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    г.Казань
    Господа, тема то про ПН-500...
     
  4. keyver
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    70

    keyver

    Живу здесь

    keyver

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    г.Казань
  5. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    1.022

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Подмосковье
    В 2014г немножко тестировал данный ИБП. Специально не покупал, просто был вариант проверить на работе:).
    Оборудование у нас передвижное на машине. Потому питание может быть
    От сети.
    От генератора.
    От аккумуляторов.
    Для маломощных приборов стоит Штиль-300. При работе от сети или генератора обычно включена зарядка "Штилевого" аккума. Короче - я решил избавиться от зарядки (не автомат) и Штиля. Поставил ПН-500. Погонял несколько циклов - работает. Аккум обычный - 90 Ач, кислотный. Зарядка начинается не сразу, ток потихоньку растёт. Максимум был в пределах 8 А. Покрутил через ЛАТР - ступени 3-4, точно не помню. Переход на аккум в норме. Вроде всё нормально...
    Однако при работе в полевых условиях (от генератора) он повёл себя очень нехорошо...Поскольку мощность на выходе меняется в больших пределах, б/генератор слегка качает напругу 220 В пределах прим. 5-10 % с периодом прим. в 1-2 Гц. Тут у ПН-500 крыша и "поехала". Постоянный переход на аккум и обратно с частотой просадки сети. Но напряжение было в норме! Позже я это проверил на другом (тоже новом). Тоже самое. Жаль, пришлось вернутся к старой схеме. Разбирал, внутри всё грамотно. На заряженном аккуме всегда держит 0.4 А.
    ПН-500.jpg
     
    Последнее редактирование: 16.04.16
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.093

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.093
    Адрес:
    Новая Москва
    Может тут лучше было просто перейти на АкБ и не мучить скотину?
     
  7. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    1.022

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Подмосковье
    Ес-но так и сделал. :)
     
  8. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Минск
    Недавно приобрел пн-500. Стою перед выбором аккумулятора. Задача - питание циркуляционного насоса в периоды отключения электричества, которые бывают в принципе не часто, но до 5 часов продолжительностью.
    Я так понял что аккум должен быть или гелевый или агм. агм вижу в основном автомобильные. Автомобильный агм чем-то отличается от агм для ибп? Что лучше взять?
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    необязательно
    и даже больше- не обязательно свинцово-кислотный.
     
  10. edixxx
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    28

    edixxx

    Живу здесь

    edixxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Лучше присесть:aga:. Если денег много - то брать герметичный глубокого разряда, а если мало или нет совсем, то любой, и даже б/у, в проветриваемое помещение или с трубочкой для отвода гремучего газа в окно:victory:
     
  11. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Минск
    Необязатель, но желательно?
     
  12. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Минск
    Денег много не бывает. Средства позволяют брать не б. у. в цифрах предполагал около 200$
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    Всё зависит от первоначального капитала и умения/желания считать TCO. Свинец на уровне никеля по вложениям, проще по ТО, мрёт легче всех других типов акков. "Каждый выбирает для себя..."
     
  14. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Минск
    Можете посоветовать что-то конкретное в бюджет 200$ для резервного питания 100Вт на 5 часов
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    AGM/GEL стоит 160-200р.за А*ч.
    Чтоб не убивать акк разрядом 5 часов по 100Вт- он должен иметь полный запас в 100Вт/10В*5ч/30%=150А*ч минимум. Цена вопроса- порядка 26000 р. ака 400 упоминаемых Вами денег.