1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тепловой насос самостоятельно

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.

  1. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Экономия - эт хорошо, меня больше заботит ресурс. В сторону б/у уже смотреть не хочу. Пройденный этап, когда ещё были весьма туманные перспективы работоспособности гаражно-сарайной сборки.
    Гляжу в сторону скроллов, но переплачивать за этикетку нет желания, и пульт управления как у ядерного реактора тоже сооружать не хочу. Всё должно быть просто и кувалдоустойчиво.
     
  2. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Просмотрел каталог на Sanio, меньше, чем 31000 BTU не делают. :faq: Правда, что ль?
     
  3. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Igors65, я про Санташа не просто упомянул (он человек слова... и нам самоделкиным всегда
    помогает).:hndshk:. Мне с пауками помог (данфосс грозился аж в октябре может быть)
    Себе он г_вно брать наверное не будет... и ему как оптовику скидки хорошие киты
    дают...
    ЗЫ: вообщем имхо: есть ещё хорошие люди ... :)
     
  4. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Igors65, можно и барахолку _вито посмотреть (по осени Гарные вещи сдают...
    но тут ужо рулетка...)
    ЗЫ: дс инвертор вроде с драйвером идёт... и более-менее нормальный контроллер
    сможет им упровлять.
    ЗЫЗЫ: если дс брать-имхо...hitachi - система смазки нормальная. :hello:
     
    Последнее редактирование: 20.09.14
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    А может компрессор не виноват? Может ТРВ приоткрыто больше чем нужно ? Тем более говорите пузыри в смотровом были, что даже фреона долить пришлось.
     
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так я его не крутил, как с магазина поставил, так и год отработал. Никаких отклонений замечено за ним не было. И давление конденсации не враз обвалилось, а шло плавное его снижение на протяжении почти трёх месяцев. Я стал грешить на утечку, но видимых потёков масла нет ни по пайке, ни по вальцовкам. Долил фреона, и как-то сразу обмёрз отделитель жидкости (чего никогда не было, имел место быть только конденсат) и всывающая трубка на компрессоре, выросло Рисп и снизилось Рконд Выключил ТН, часа через два снова включил, обмерзания больше не было, но давления исп. и конд. остались на прежнем уровне. Чудеса прям.
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется ТРВ по какой-то причине не работал как следует, после чего вы долили фреона, тем самым добив компрессор. Надо бы замерить перегрев.
    А выхлоп компрессора сейчас наверное градусов 60 ?
     
  8. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    В том то и дело, что не греет он совсем. Темп. воды 30 гр. Корпус компрессора внизу чуть тёплый, вверху - градусов 40-45, не больше. Для роторника - это "семечки". Если б была "перезаправка", то от компрессора бы уже дым шёл.
     
  9. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я вот думаю про кратковременное обмерзание всасывающей линии, это указывает на "слабый испаритель". Имело место быть недостаточная циркуляция в рассольном контуре, пробка воздушная была, или ещё чего, в результате - "мало пара", а значит и мало смазки, т. к. она перетаскивается фреоном. Отсюда - работа компрессора почти "насухо", вот и подпилило малость ротор с пластиной, компрессия и упала. Всё это - "фантазии фарятьева", но истина где-то здесь.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Это смотря как трв работает, если он излишне открыт, при перезаправке компрессор холодным будет.

    Даже если бы была слабая циркуляция в рассольном контуре, трв должен был бы прикрыть подачу. Но судя по всему этого не сделал. Я бы померял перегрев чтоб не гадать.
     
  11. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я его не открывал, как он мог сам открутиться? До этого всё нормально было. Термобаллон тогда проверять?
     
  12. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    При сильном снижении производительности компрессора ТРВ будет заметно переразмерен, сейчас прикрыл баллон рукой, на короткое время пузыри исчезли, затем снова появились, стрелки НД и ВД слегка подёргались, но никуда не ушли. Похоже баллон пустой.
     
  13. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ошибочка вышла. Кипение 4,15 бар, (+1С), температура баллона +6С. Норма.
     
  14. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Igors65, тут скорее всего омеднение ротора (вскрывал мицу шоб посмотреть - давление
    больше 10ки небыло) дык там аж буграми наросло...:) жалко было - инвертор (3х220) ...
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Да кто его знает, ТРВ прибор тёмный. Может механика подклинивает, может контакт термобаллона с трубкой всаса плохой, или пружина ослабла.

    Как вариант, почему может переливать.
    А, так пузыри в смотровом продолжаются несмотря на долив 500 гр? Я уже настаиваю на замере перегрева :). Если бы термобаллон был пустой, то ТРВ был бы излишне закрыт.

    Пока писал, уже замерили перегрев. А пульсаций давления и температуры баллона нет?
     
    Последнее редактирование: 21.09.14