1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тепловой насос самостоятельно

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.

  1. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Теплоизоляция у меня начинает мозг пудрить (если трубка малого диаметра). Теплоизоляция имеет некоторую теплоемкость и пока теплоизоляция вся не остынет термометр подвирает, приходиться ждать 5...10 минут чтобы устаканилась.

    Ссылка есть? Хочу посмотреть что за зверь.
     
  2. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
  3. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
  4. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зверь. Эт точно. Только системный блок с монитором тащить в котельную? :ogo:
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    У меня есть с дисплеем "УмныйДом" так ни разу и не подключал все руки не доходят.
     
  6. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    С ноутбуком можно хоть куда подойти. ;)
     
  7. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хорошо, у кого он есть. У меня "чемодан" под столом и монитор 24"
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Ага :)].
    ИМХО в наше время ноут совсем не роскошь.
    Зато какие графики полчаются, заглядение!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2128833/
     
    Последнее редактирование: 25.09.14
  9. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Фильдеперсовый храдусник:)
     
  10. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Немного Вас обломаю. Датчик температуры там используется серии DS1820. Достаточно простой и надежный прибор (только длину провода больше 5 метров делать не надо). НО!
    Точность измерения плюс-минус 0.5 градуса. Если Вас такая точность устраивает, то вполне достойное решение.
    Если не устраивает, то только платиновый терморезистор с калибровкой.
     
  11. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Не вводите людей (мягко говоря) в заблуждение.
    Вот даташит на DS18В20, на третьей странице написано про разрешающую способность температурного преобразователя.
    Вот здесь https://masterkit.ru/help/articles/436 обратите внимание на последний абзац инструкции, там тоже подтверждается точность в 0,0625*С.

    Не могу вставить вордовский файл инструкции пользователя, где написано как в "Настройках" изменять "Точность измерения температуры".
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.09.14
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Я говорил про цену деления (разрешающую способность), точность действительно плюс-минус 0,5 градуса. Но так ли это важно для наших применений. Про длину линии информация противоречивая. При 5 метрах видимо работать будет в любом случае, для линий до 200 м потребуется витая пара и немного шаманства с подтягивающими резисторами.
     
  13. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Elektrik-555, посоветуйте, пожайлуста, модель бюджетног эл. термометра способного работать без компьютергой поддержки. Чтоб из электричества - только батарейка:|:
     
  14. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Я в холодильном магазине купил цифровой на батарейке за 600 руб. измерительный конец напоминает гвоздь.
     
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Есть спецификация стандарта 1-Wire. Все остальное от лукавого.
    Есть у моих конкурентов проект, где такие датчики висят на проводах от 2 до 50 метров. 8 штук на объект. Глючит безбожно. Датчики выходят из строя примерно раз в месяц.
    Так что, если под присмотром - то пожалуйста, а в автоматическом режиме - я бы поостерегся :)
    Для увеличения длины нужно не шаманство с резистором, а установка специального драйвера 1-Wire. Но все равно это шаманство!