Тепловой насос самостоятельно

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.

  1. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    RuslanGu, ресурс изготовители изрядный заложили, как чуйствовали, что Самоделкины где-то рядом:)]
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Просто там нечему особо ломаться. Главное не перепутать провода на питании, а там внутри он достаточно стойкий.
     
  3. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Маслом надо мазать чтобы гайка скользила по развальцованной трубке. Если не мазать то может получится так
     

    Вложения:

    • IMG-1379084245-V.jpg
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Я затягиваю до пайки у меня так не бывает, но я дотумкался что так может быть поэтому стал тянуть до пайки. А с маслом обязательно попробую.

    А вообще хотел спросить сильно надо тянуть или нет. А то одни говорят тяни сколько сможешь другие сильно не надо. Я сам сильно не тяну, так ключом разводным килограммов 10, может сильнее надо?
     
  5. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Saga, это-ж какое служебное усердие проявилось, чтоб винтом "довальцевать":)
     
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    RuslanGu, моменты затяжек вальцовочных соединений.
    1/4" - 14-17кгсхсм
    3/8" - 33-40
    1/2" - 50-60
    5/8" - 62-75
    3/4" - 97-119
    Рекомендации Daikin.
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Может ошибка 14 кг на см? Это же 1.4 тн на метр я так не сумею. Может имелось ввиду 14 кг на метр? Но даже 40 кг на метр я не тянул, притащу ТН на работу попробую подтянуть может на этом вся грабля и закончится.
     
  8. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641
    Адрес:
    New york
    Даикиновские таблички для 410 газа под него нужно делать стенки трубы чуть потолще, а так по хорошему достаточно нормального ключа и пару тренировок. если быть совсем модным можно спец набор для флеров купить, но я лучше на эти деньги пиво попил бы:)
    http://www.hvacpw.com/ProductDetails.asp?ProductCode=RIT60650&gdftrk=gdfV26823_a_7c409_a_7c1044_a_7cRIT60650
     
  9. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    RuslanGu, пардоньте, очепятка вышла. КГ на М конечно.
     
  10. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.723

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.723
    Адрес:
    Москва
    Уж точно в рекомендациях не кгсхсм, а скорее всего Нм
    Почему?
    Потому, что порядок цифр 14-17 для 1/4, 33-40 для 3/8 и так далее больше подходит для момента затяжки в Нм, чем в кгс-см или кгс-м
    Давайте разберёмся

    Вряд-ли;)
    Возможно и опечатка вышла, но КГ на М не подходят:)

    Сумеете, выжать 14 кг на см достаточно легко, даже ребёнок сможет одним пальцем, если снабдить его метровым рычагом.

    Момент это не давление.
    Момент 14 кгс-см равен 0,14 кгс-м или 140 гс-м

    А момент 1,4 тн на метр равен 1400 кгс на метр или 140 000 кгс на см, а не 14 кгс на см.

    От чего собственно зависит момент затяжки?
    Не от рекомендации дайкин или митсу, а от предела прочности и предела текучести материала, применяемого в резьбовом соединении.

    Все наверно видели на шляпках болтов цифры 4.6 или скажем 8.8 или 12.9.
    Что означает например 12.9 ?
    Первая цифра 12 означает, что предел прочности на разрыв данного болта 1200 мПа,
    а вторая цифра помогает вычислить предел текучести, который составит в этом случае 1080 мПа
    Предел текучести превышать нельзя, это максимально возможная нагрузка на болт.
    8.8 или 10.9 или 12.9 это для разных болтов, разной формы, из разных сортов углеродистой стали, а для цветных фитингов, применяемых в холодилке, предел текучести будет несколько поменьше.
    Например, для стальных болтов из диапазона прочности 8.8-12.9 диаметром М6 стандартный момент затяжки равен 10-15 Нм, для диаметра М10 соответственно 50-80 Нм, для М12 уже 80-150, а для М16 аж целых 200-300 Нм.
    Также и для штуцеров 1/4 момент должен быть порядка 10-15 Нм, для 3/8 50-80 Нм, для 1/2 80-150 Нм, а для 5/8 200-300 Нм.
    В кгс на метр это будет выглядеть как 1,0 -1,5 кгс м для 1\4, для 3\8 5-8 кгс м, для 1/2 8-15 кгс м, для 5/8 20-30 кгс м.
    Если в кгс на см, то соответственно 100-150, 500-800, 800-1500, 2000-3000.
    Естественно, с учётом предела текучести материала, из которого изготовлен штуцер.
    Для стальных - большее значение, для цветных меньшее
    А скажем, с полуторадюймовым (36мм) штуцером придётся попотеть, чтобы не потекло, его надо закрутить с моментом 2,5-3,5 кНм или 250-350 кг на метр, это не мелочь 1/4-3/8

    И напоследок, напомню, что момент 9,8 Н м равен 980 Н см =
    = 1 кгс м = 1000 гс м = 100 кгс см = 100 000 гс см = 7,23 фунт силы на фут = 86,74 фунт силы на дюйм
    :):hello:
     
  11. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо Dekabrino, за традиционно обстоятельный подход к теме. Моменты затяжек переписал с сайта, как-то не вдумался в размерности, а они, видать, тоже не слишком сильны в математике. При сборке своей установки, не имея динам. ключа, протягивал интуитивно, немного слабее, чем обычный стальной крепёж.
    Слабое место, думаю, не гайка и штуцер, а трубка. Расплющить вальцовку в хлам - пустяк, для этого и ограничивают момент затяжки.
    P. S. Падение давления прекратилось, хотя ничего более не подтягивал.
     
  12. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Срочная работа не позволяла вплотную заняться своим термодетищем, и вот оно наконец свершилось.
    Час назад запустил установку.
    Рисп=3,6 бар
    Рконд=15,1 бар
    Тподачи = 28С, Твых. контур = 5С
    Тобрат = 25С, Твх. контур1 = 6С, Твх. контур2 = 6,5С, Твх. контур3 = 7,5С
    Неравномерность темп. контуров из-за невыполненной балансировки, в смотровом окне - пузыри.
    Завтра (уж скорее - сегодня), продолжим совершенствоваться:|:
     
  13. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Моменты затяжек зависят как сказал Dekabrino от материала, мое основное направление работы кондиционеры, так в разных моделях гайки по разному себя ведут, где-то при затяжке как-будто на определенном моменте упирается во что-то, а где-то тянешь как по мылу. Причем труба во всех случаях одинаковая. Больше зависит от качества вальцовки, видел соединения продержавшиеся сезон затянутые чуть ли не от руки, фреон 410 потек только когда на тепло сплит включили .
     
  14. ee2121
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    7

    ee2121

    Участник

    ee2121

    Участник

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Igors65, респект. Как раз сейчас тоже закончил со скважинами. Поделитесь опытом у Вас какой диаметр скважин и зонда? у меня 150 а зонд 130. Я вот думаю пролезет ли. (глубина 70-80 м), да и холодает - труб то как полиэтиленовые не треснут?
     
  15. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ee2121, мне бурили 2 штуки на 159 мм и одну на 110мм, наконечник зонда был на 90, учесть нужно толщину стенки обсадной трубы, обсаживали 3х4м, после опускания зонда, трубы выдёргивали. Которая на 110, впихивалась тяжелее. Основное сопротивление создают трубы, т. к. они не идеально прямые, и трутся о стенки скважины.
    У меня несчастье, один из трёх зондов оказался непроходным. Пока не могу понять, в чём причина. Цирк. насос, при включении, работает как на стенку. Заметил, потому, что установил термометры. На 2-х зондах, при работе, темп. просела, как и положено с 7,5С до 4С, на третьем же долго оставалась неизменной. Перекрытие двух рабочих, и включение насоса на подозрительный контур развеяло сомнение - "стенка". Прокачка компрессором на давление 6 атм. с обоих концов контура попеременно не дало никакого результата, проверял - заломов трубы нет. Перед опрессовкой обязательно нужно продувать зонды, чего я, каюсь, не сделал, слепо доверился производителям трубы ПНД Тюменьоргсинтез и наконечников зондов Мувитек. Люди - будьте бдительны.