    Если у тебя в стене действительно пеноиЗол и не упакован герметично как водка, то он там был на момент заливки. Далее - 8% усадки за месяц и 2% каждый год.
    В ТН добавить фреон скорее всего.
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Добавь фреон немного. Когда падает давление конденсации - чуть чуть подрастает холодопроизводительность, и фреон самозакипает после ТРВ меньше, поэтому он в большем объеме находится в испарителе, а в конденсаторе запаса не остается. В конденсаторе чуток фреона должен быть для переохлаждения, ну и на всякий случай. Пузыри это потеря холодопроизводительности и КОПа.

    Я ТРВ немного открываю это дает немного повысит температуру кипения (1...2) градуса если это конечно нужно. Но судя по всему если контур ушел в минус как у меня, значит маловато контура. Я бы добавил и контур и немного помощнее компрессор. Компрессор проще наращивать по мощности чем контур.
     
  3. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так и есть. Вместо трёх работает только две скважины. Одну же завалило:( Попытка подключить неиспользуемую старую водяную скважину ожидаемой прибавки мощности не принесла. Рассол в неё поступает -3,5С, обратно идёт -3С.Зонд в неё опущен на 33м, зеркало воды - 4м, плюс полиэтиленовая обсадная 12м, там поди давно глыба.
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Возможно она просто завоздушена и не работает т. к. 30 метров в воде должно давать очень ощутимую прибавку. Попробуйте остальные отсечь а эту продавить.
     
  5. AlexanderKorean
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    AlexanderKorean

    Участник

    AlexanderKorean

    Участник

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петергоф
    Вот фото самого процесса сборки, прошу прощения, что не сразу отвечаю на ваши ответы, со временем дефицит. 20131009_195910.jpg 20131019_224940.jpg 20131107_223448.jpg 20131107_223420.jpg 20131105_191513.jpg 20131019_224940.jpg
     

    Вложения:

    • 20131019_225003.jpg
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Индустриально. С первой попытки:super:Поздраздравляю
     
  7. AlexanderKorean
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    AlexanderKorean

    Участник

    AlexanderKorean

    Участник

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петергоф
    Спасибо, но все же главное чтобы работало, а у меня пока только расстройства. Не хватает практики и образования. Аккуратностью и старением здесь не победить. У меня основная проблема, что нет возможности поставить ТН на место инастраивать по месту, я сейчас работаю и живу далеко от родины, но есть возможность по хорошим материалом, со временем и инструментом. Я пока использую вместо вместо скважины городскую холодную воду 6°С и замкнутый контур с конденсата на водо-воздушный теплообменник с 8 ми литровым объемом и центробежным вентилятором, но вот контур 10м длиной и из 15ти милимитрового шланга, наводят меня на сомнения.
     
  8. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, судя по 5 киловаттному Копеланду, маловат будет источник теплосъёма.Отключатся будет очень часто.
    А про это, поподробнее, пожайлуста.
     
  9. AlexanderKorean
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    AlexanderKorean

    Участник

    AlexanderKorean

    Участник

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петергоф
    Вот так пока, мы пытаемся греть.
     

    Вложения:

    • 20131218_172047.jpg
    • 20131218_171949.jpg
    • 20131218_171926.jpg
    • 20131218_171903.jpg
    • 20131218_172020.jpg
  10. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Шланги тонковаты, большоое сопротивление насосу. Как следствие - малый расход теплоносителя и ниже СОР. Какие расходы жидкости по первичному и вторичному контурам?
     
  11. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    @AlexanderKorean, что за воздушный радиатор на снимках? Для чего и что за модель? Стоимость?
     
  12. AlexanderKorean
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    AlexanderKorean

    Участник

    AlexanderKorean

    Участник

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петергоф
    Стоимость не знаю, так как снял с системы подготовки воздуха (AHU).
     
  13. astana kz
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    astana kz

    Живу здесь

    astana kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казахстан
    Корпус компрессора может греться до 100гр. Главное чтоб он грелся от сжатия фреона, а не от межвиткового!
     

    Вложения:

    • 20140220_163004.jpg
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Перегрев корпуса (нагнетание) может быть по многим факторам- большой перегрев по испарителю, масляное голодание компрессора, ну и для скроллов и роторников температуры отличаются.
     
  15. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В воздушнике при кипении -40 и конденсации +50 у меня до +115 доходит. Причем температура нагнетания отличается от температуры электродвигателя. Если поводить инфракрасным термометром по корпусу компрессора, то видно, что в месте крепления статора температура на 5-10 градусов выше чем на выходе из компрессора.