    ЭППС ниже уровня земли бесполезно в борьбе с пучением, отсутствие утеплителя под отмосткой - вредно .
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @MarinaSN, НЕВЕРНО. Горизонтальное утепление отмостки делается на ширину, равную глубине промерзания.
     
  3. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ещё очень важный момент для меня: под лентой закладываю 110-ю рыжую под канализацию (сразу 2 штуки, под 2 выхода канализации). Во что их "одеть"? Т. е. что лучше использовать под гильзу? И на какую глубину её закладывать под ленту. У меня естественный уклон по ходу прокладки этой трубы в будущий септик.
     
  4. Ryazanova
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Ryazanova

    Участник

    Ryazanova

    Участник

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лобня
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, под домик 5*7 (5*4 закрытое помещение + 5*3 веранда) из 70-го бруса достаточно сделать ленточный фундамент 30*20см? И лента достаточна просто под стенами?
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • 5x43.jpg
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Что значит " под ленту ? "
     
  6. катякатякатя
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    8

    катякатякатя

    Живу здесь

    катякатякатя

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Котлас
    Скажите, правильно ли я поступаю -
    Архангельская обл., дом из бруса 150 на 150 и 6 на 10, нагрузка на фундамент 110т, почва суглинок, но необходимо поднятие грунта на 1м, так как грунтовые воды высокие, собираюсь поднять землёй которую возят из котлованов при строительстве многоэтажных домов. Затем насыпать подушку, не посредственно под фундамент щебня 200мм и столько же песка, потом сделать опалубку 60 на 40 и залить бетоном.
    Достаточно ли будет фундамента по периметру и вдоль по центру или лучше еще пролить поперек и как армируется фундамент, горизонтальные с внешней стороны или внутри ?
    Или может достаточно такой дом поставить на отдельные плиты, скажем 50 х 60 х 40?
    и как устанавливать брус на фундамент строго по центру или возможно по внешнему краю?
     
  7. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А где укладывают канализационные трубы?
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Под отмосткой, но никак под лентой !
     
  9. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А как она, минуя ленту из периметра фундамента под землей выйдет? Кухня и с\у внутри ленты будут. Я думала под лентой (песч.подушкой) копается траншея (конечно не вдоль ленты, а пересекает её) и в неё укладывается труба в гильзе. Затем засыпается, трамбуется и сверху уже все пироги (песч.подушка, бетон).
     
  10. Lawst
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    4.388

    Lawst

    All you need is law

    Lawst

    All you need is law

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    4.388
    Адрес:
    Москва
    Замуровывают гильзы чуть больше диаметра труб в ленту в расчетных точках выхода коммуникаций.
    Гильзу заполняют песком и закрывают заглушками, пока она не потребуется.
    Кстати, касается не только канализации, но еще электрокабеля (если подземный ввод), воды, газа (если подземный), линий теплового насоса (если есть), плюс мало ли чего еще. Все обдумать желательно заранее.
     
  11. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А если бетона в земле 30см, этого хватит, чтобы замуровать гильзу со 110-й трубой? Придется ведь диам. 133 брать, не меньше.
     
  12. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    Добрый наверное вечер! Подскажите уважаемые знатоки? Есть вариант приобрести дом, строила фирма, как строят фирмы наслышан!) Так вот дом примерно 7*10 два полных этажа газобетон, фундамент лента с поперечиной. Вопрос: судя по всему лента вообще не заглублена, похоже лилась прямо на плодородный слой! Имеет ли смысл рассматривать этот вариант и насколько он имеет право место быть?
     
  13. Lawst
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    4.388

    Lawst

    All you need is law

    Lawst

    All you need is law

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    4.388
    Адрес:
    Москва
    нене, я ж не строитель. но думаю, что совет с гильзами применим при полноразмерной ленте, а не в случае с малозаглубленным. Не слушайте меня, слушайте Громозеку.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @MarinaSN, какое расстояние от дома до септика, уровень ввода трубы в септик относительно уровня участка, уровень пола этажа относительно уровня участка, расстояние от стены дома до стояка в доме?
     
  15. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.673
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Докладываю по пунктам:
    1. 8-9 м
    2. точно не скажу, но примерно 40-50 см на месте септика (у меня естественное понижение от дома к септику)
    3. 20см ленты + 60 см (3 ряда блоков цоколя, укладываются лаги + лаги 20см)
    4. ? (не знаю), где-то 1.5 м
     
Статус темы: