    Это и имелось в виду, под "взаимным влиянием контуров". Даже с одним насосом.
    ...Независимо от числа рабочих контуров, для расчета ГС нужен их суммарный максимальный расход.
    Он и будет ориентиром для определения необх. расхода насоса котлового контура + 30%.

    Так может работать любой "независимый" контур.
    "Температурное" (не гидравлическое) влияние их друг на друга, будет компенсировать котел - собственным терморегулятором для котлового контура.

    Др. материалы о гидрострелке
    (их есть ..на форуме) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54846/
    https://www.forumhouse.ru/threads/190255/
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Это то за контура?
     
  3. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Независимый контур это как?
    У меня планируется контур на первый этаж, контур на второй, контур на гараж (требуемая температура примерно 5-10 градусов, с возможностью полного отключения и слива воды) и контур на ТП.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Также, как и раньше в теме - гидравлическая "независимость" каждого контура от падения / роста перепадов давления в остальных. :close:

    "Назависимость" нескольких контуров с одним насосом, одной и той же системы (радиаторное отопление), без ГС, достигается др. "путями" - гидравлической балансировкой по единому перепаду давления в системе.
     
  5. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    И много у вас радиаторов в каждом из контуров?
     
  6. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Первый и второй этажи по восемь, гараж - четыре.
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Либо сажать на один насос и регулировать. Либо коллектор на 4 выхода.
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Здесь вопрос в другом. Если систему адушить, то и с гр будет все плохо работать. Еще раз говорю - напольник имеет выходы 1 дюйм, стрелка ему как мертвому припарки.
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Переведи
     
  10. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Автор, поставь стрелку, она стоит копейки, если заказать у сварщиков и не взрывай себе мозг получишь гарантированный безгеморойный вариант навсегда:), а так будешь подкидываться при изменениях в системе, а они скорее всего будут, это при условии, что систему настроят, что не факт.
     
  11. Sidney
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Sidney

    Участник

    Sidney

    Участник

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тюмень
    VFD, делайте, как задумали. Вообще идея регулирования отопления по температуре в помещении изначально более правильная, чем идея регулировать по температуре теплоносителя. Мы же с Вами живем в воздухе помещения, а не в теплоносителе. Только насос от котла ставьте большей производительности, чем насосы в контурах. Я собрал примерно такую же систему у себя в коттедже и все работает замечательно. Причем гидрострелка у меня не выдержит критики местных знатоков в части размеров и форм, но свою функцию байпаса и выравнивания дельты давлений выполняет. Если бы я сейчас проектировал систему отопления, то выбрал бы снова такую же систему, единственно более бы ответственно бы отнесся к выбору места расположения термостата, потому что после отделки его уже не хочется переносить. И возможно увеличил бы количество контуров, потому что даже в двух соседних комнатах иногда нужно создать разный температурный режим. Я бы сейчас каждую отдельную комнату посадил на отдельный контур, с отдельным минимальным китайским насосом и отдельным термостатом. Термостат выбирайте электронный с точностью 0,1 градус.
     
  12. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Вот что получилось...
    стрела.jpg
     
  13. Sidney
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Sidney

    Участник

    Sidney

    Участник

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тюмень
    VFD, Так-то классика получилась. Насосы как я понимаю одной производительности. Сколько обошлось сварить такую ГС? И еще. У вас вроде один из контуров был ТП, а в теплый пол загонять так просто теплоноситель ни есть правильно. Надо ставить группу подмеса (или как там это правильно называется). Температура там не выше 40 должна быть.
     
  14. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Сколько обошлась сама стрелка точно не знаю. Металла ушло на 1 тыс. рублей и 15 тыс. монтажникам за монтаж всей котельной вместе с работой по гидрострелке. Насосы стоят самые мелкие, 25-40, на первой скорости нормально. И на теплый пол специальный узел есть.
    001.jpg 002.jpg
     
  15. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Это получается схема с первично вторичными кольцами?
    2Lyko, чем отличается ГС от кольцевого коллектора?

    З. Ы. Тоже сейчас выбираю схему котельной.