1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

АВР на 2 ввода

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikolai213, 22.09.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Да, при правильно подобранной и смонтированной системе. Вы же сейчас то же самое делаете вручную, и ничего у вас не взрывается.).
     
  2. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем в параллель?
     
  3. Nikolai213
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6

    Nikolai213

    Живу здесь

    Nikolai213

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Хочу понять что будет (а будет к. з.).Геополис, Вы когда-нибудь делали АВР при разных трансформаторах?


    Ничего не взрывается. Прежде чем что-то включить у меня есть видимый разрыв цепи.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    На ваших автоматах можно без особых проблем строить АВР. Для простоты - на вводах с постоянно включенным секционником.
    Учитывая ваши "разнополые":aga: трансформаторы, выдержка времени обязательна.

    Кстати, вы автоматы включаете кнопками или вручную рукояткой?
    У меня такие были, ох намучались с одним. Потиху избавляемся, на одной ТП только остались (или двух). Хотя, говорят, надёжные.
    Мёллер надёжнее:)].
    Да, было дело, припоминаю:)]:)]:)] В 2005-м вроде...
    Пример - ВРУ на два индивидуальных жилых дома, сделали АВР с двух разных ТП. Небольшой, ампер на 125...160, на пускателях.
    Принимался инспектором энергонадзора (и не самым мелким), на сам АВР отдельные акты - проверки срабатывания и настройки временных уставок. Помойму ещё и начальник ГорРЭСа приезжал, всё боялся, что мы тут ему перетоки устроим:aga:.
     
  5. Nikolai213
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6

    Nikolai213

    Живу здесь

    Nikolai213

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Включаю вручную рукояткой. Значит все можно делать только чтоб выдержка времени была обязательно?
     
  6. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nikolai213, не далее как сегодня сдал подстанцию 2х2000кВА заказчику. Правда, на шнайдере. Низкую сторону изготавливали сами.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Выдержки полюбому.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Вроде уже говорили об этом.
    Трансформатор - очень мощное устройство с очень низким выходным сопротивлением. поэтому даже при небольших различиях в характеристиках трансов возникают паразитные перетоки энергии. По сути, один транс кипятит другой, с самыми непредсказуемыми последствиями. Поэтому хотя теоретически такой режим допускается, практически он не используется. Для использования требуется очень точная подгонка трансформаторов по характеристикам, до 0,5%, что на практике малореально сделать.

    Если вы в этом так твердо уверены - зачем тогда время тратить?

    В контакторах то же самое.

    Мне сложно представить АВР на автоматах с ручным взведением, извините...

    Оно не надежнее - оно просто удобнее.

    Кроме шуток, у меня ни один заказчик на подобное бы не согласился. Все ставят первой задачей максимальное снижены цены проекта. Хотя, возможно, у вас очень богатые заказчики. :)]
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    У меня руководство не жалеет денег на то, что необходимо, т. е. обосновано. И готово переплачивать за европейское оборудование с беспроблемной эксплуатацией, чем покупать отечественное и иметь постоянный геморрой.
    Поэтому подстанции, генерирующие мощности, основное оборудование - всё импорт.
    Трансформаторы - Сименс, 10 кВ - Сименс, 0,4кВ - Moёller.
    Если интересно, как то давненько фоты выкладывал: https://www.forumhouse.ru/threads/177941/
    Не осилил вашего сарказма...
     
  10. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Я не пойму, зачем эти пускатели и автоматы, по моему это редкостный геморрой. я ставлю перекидные рубильники с моторным приводом и встроенным управлением и переток в принципе невозможен, и сети не против
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Nikandobvan, тоже вариант. Правда как то не встречал...
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Вот потому у нас и разный подход. Конечно, если бюджет не ограничен - то можно и Сименс, и Мёллер ставить.

    Это не сарказм. Большинство отечественных дистанционно управляемых АВ на большие токи взводится вручную. Ручкой. Дистанционно их можно только разъединить, замкнуть нельзя. А ведь АВР должен не только выключать, но и включать...

    Проблема - дуга в момент замыкания и размыкания. Коммутация должна осуществляться очень быстро. Немного удивительно что рубильники на это способны.

    Вообще рубильник - это коммутационный аппарат, который замыкают или размыкают без нагрузки.
     
  13. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Выключатель дистанционно управляется, то он по-любому и взводится и отключается. Почти на любой отечественный или зарубежный (в т. ч. китайский) автомат можно довесить мотор-редуктор.
    Какие у Константина-контактора понятия чОткие) и рубильник у него только без нагрузки размыкается) жжот чувак)
    Моторизованные рубильники круть) Самое лучшее и надежное на сегодняшний день решение для АВР.
     
  14. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Имеются ввиду рубильники сокомек, у них высокая комутационная способность, к сожалению больше ни кто не выпускает. но они решают все проблеммы. кстати, если вы решили переключится, то у вас в линии нет тока, и размыкать там нечего (кто вам сказал, что рубильник - это коммутационный аппарат, который замыкают или размыкают без нагрузки, глупость какая-то,чеж на нем искрогасители стоят?)
     
  15. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nikandobvan, есть еще АВВшные ОТМ
     
Статус темы: