1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помощь в создании СО, совмещенная ПЦ и ЕЦ

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Arek2, 23.09.13.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ц. гидрострелки должен быть максимально выше ц. котла.
    Ибо обьем (расход), циркулирующий в котловом контуре (через ГС) должен быть бОльшим, чем обьемЫ / расходы всех цирк. контуров.
    Этому же будут отвечать большие диаметры труб, соединяющие котел и ГС.

    Котловой насос при этом ставится на байпасе, чтобы не мешать циркуляции котел-ГС в режиме ЕЦ.
    ..И будет "на всякий случай".
    Центр радиаторов относительно ГС или котла не имеет значения.
    У вас однотрубная система с вертикальными кольцами.
    И "центр охлаждения", относительно ц. нагрева котла, имеют эти кольца.
    Радиаторы имеют свои контуры циркуляции, но уже с трубой разводки под ними.

    Потому желательно (для вас) дать реальную "пространственную" схему всего.
     
  2. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
    Хух. Наконец получилось набросать схему типа разреза с размерами. Аксонометрия есть в первом сообщении.
    Высота фундамента для котла 220 мм. Расстояние выходов из котла даны от верха фундамента котла.
    На компьютере нет времени рисовать, пойдет если от руки отрисую аксонометрию с вариантом подключения веранды?
    И вопросик попутно, диаметры патрубков входов и выходов в гидрострелке должны быть одинаковы?
     

    Вложения:

    • для отопления.jpg
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Посмотрим от руки. Картинка-"скелет" достаточно хорошая. :um:

    Котловые патрубки ..Ду50, раб. контуров - с прицелом на патрубки насоса, если не предусм. дублирование циркуляции в ЕЦ. (ТП и ?)
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    если ето скетчап, то сделайте настройку РЕНТГЕН, будет видно что там за стенками. так понятней.
     
  5. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
    День добрый.
    Получилась смесь от руки и электронки.
    Сначала просто скелет в электронке. Потом аксонометрия и примерный вид из гаража из кетчупа. Забыл, про проем из гаража в дом, поэтому обратка крыла №1 идет загогулиной обходя также лестницу. Через лестницу не пройти, так как бетон и арматуры не пожалели.
    Надеюсь понять можно будет чего я там наколбасил.
    Контур на веранду- отвод из точки О, потом параллельно контуру крыла №1 и по периметру веранды до точки С. Спуск в гараж и параллельно контуру обратки крыла №2 до точки Н, где соединяются все обратки и заходят в стрелку.
    Вопросы:
    1. Если вариант контура на веранду верен, то возможен ли какой-нибудь из вариантов или оба:
    а. На участке О-А-D увеличить диаметр трубы, а в точке D уже разойтись на крыло дома и веранды.
    б. На участке Е-Н пройти одной трубой, соединив их в точке Е.
    2. Для балансировки крыльев необходимо ставить какие краны?
    3. Если патрубки то котла Ду50 это по наружке 60мм. Тогда если я планировал подключать к ней 4 контура, то её длина должна быть почти 2 метра? Точнее 1980 мм.
     

    Вложения:

    • аксонометрия кад.jpg
    • аксонометрияиз кетчупа.JPG
    • гаражиз кетчупа.JPG
  6. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
    Что то не много неразборчиво получается. Скорей всего наворотил лишнего.
     

    Вложения:

    • вид1.jpg
    • вид2.jpg
    • вид3.jpg
    • вид4.jpg
    • вид5.jpg
    • вид7.jpg
    • вид8.jpg
    • вид на гараж2.jpg
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так просче и понятней.
     

    Вложения:

    • 24712.JPG
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все более, чем понятно..:super:
    1. С разводкой можно согласиться, с одним вопросом - что имеется в виду на "веранде" с 8-ю радиаторами?
    Если там ..картонные стены, но хочется +25, может разводку изменить на Ду50?.:faq:
    2. Не очень нравится Г/С на общем стояке подачи.
    В таком виде - непосредственный и большой отбор мощности от СО в режиме ЕЦ - понижением температуры в гл. стояке.

    ГС, как байпас:

    ЕЦ-ГС.jpg ..> > >..

    Кроме того, есть возможность обеспечить
    а) подогрев бойлера в режиме ЕЦ (параллельно(?) с насосным контуром бойлера)
    б) ТП с отбором мощности не от подающего стояка СО, а от обратки у котла.
    На долю ГС остается режим ...подмеса обратки ТТ котлу. Что тоже имеет др. решение.
     
  9. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
    Добрый день.
    1. Веранда из того же материала что и основные стены дома т. е. г/б 400 мм, но температуру там поддерживать собираюсь 10-15 град., чтоб не замерзнуть. Хотя стоит подумать, возможно потом захочется и жилое сделать. :um:
    2. Примерно такой вариант и предлагал. https://www.forumhouse.ru/threads/226124/#post-7211290. Только показанная у вас схема подключения планировалась для резервного котла, а основной через стрелку.
    А какое решение подмеса :|: ?
    А ЕЦ какой может обеспечить расход воды в системе? Для котла, основного, необходим расход минимум 30 л/мин. По данным производителя.