Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.

  1. Фдуч32
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    57

    Фдуч32

    Живу здесь

    Фдуч32

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Россия
    У меня VRC 693, а он, судя по мануалу, двухжильный. Не разбирал ещё, спорить не буду.
     
  2. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    если VRC 693 то точно двухжильный провод - там внутри только две клеммы. и подключается двухжильным (2*0.75) на колодку X41 и колодку на плату котла. когда первый раз подключал долго тупил не могу понять куда подключить в котле саму колодку Х41 - искал такую же колодку на плате, оказалось с торца платы (текстолита) вытравлены контактные площадки и сама колодка не вставляется в такую же, а надевается на край платы на соответствующие контактные площадки...
    а уже такие "нюансы" в инструкции походу не расписаны :) Во всяком случае сие имеет место для ecoTec.
     
  3. Фдуч32
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    57

    Фдуч32

    Живу здесь

    Фдуч32

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Россия
    Спасибо! Вчера всё подключил. Всё элементарно у буржуев.
     
  4. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    Подскажите, достаточно ли будет в добавок к Calormatic 470 докупить и установить смесительный модуль VR 61/4 на гребенку теплого пола (с установленной термостатическом краном на линии подачи), что бы управлять всеми контурами теплого пола одновременно как отдельным контуром отопления ?

    Имеется котел Vaillant ecoTec 306/5-5, подключена автоматика Calormatic 470 c датчиком наружной температуры VRC 693, имеется гребенка Giaccomini (R557Y007).

    В квартире общей площадью порядка 100кв.м. система отопления построена для работы с 6 радиаторами и теплым полом (7 контуров теплого пола общей площадью порядка 50 кв. м.). Гребенка теплого пола подключена напрямую к общей линии подачи и обратки к радиаторам. Сейчас (на время отделочных работ) радиаторы сняты, квартира "обогревается" только теплым полом (в стяжке), накопитель ГВС не подключен. Котел работает полностью на теплый пол - теплоноситель с той температурой которую выдает котел идет в контура теплого пола (термоголовка на гребенке не установлена).

    Почитал, что когда будут установлены радиаторы, то полноценно работая автоматика Calormatic 470 (с датчиком наружной температуры) будет управлять котлом исходя из температуры в помещении - подбирая достаточную температуру подачи в контур отопления (радиаторы и подключенная туда же гребенка ТП), скажем 50С, а термоголовка на гребенке будет "срезать" свою часть до выставленных на ней градусов, скажем 25С.

    Но не исключены варианты, когда желаемая температура в помещении достигнута, скажем 22С, автоматика котел выключила, насос циркулирует теплоноситель в контурах теплого пола без поступления тепла из линии подачи и контура теплого пола постепенно остывают. Получается, что температура в помещении еще держится, а теплый пол уже "остыл"... И так будет до тех пор пока все помещение не остынет и автоматика не включит котел на обогрев всего контура отопления (включая радиаторы и теплый пол).

    Если доустановить VR 61/4, подключить его к котлу (eBus), комплектный датчик подключить / примотать например на трубу обратки с теплого пола - можно ли будет настроить управление теплым полом по отдельной схеме, считая его отдельным контуром с своей желаемой температурой и своей температурой подачи?

    Скажем, можно ли добиться такой схемы работы, что бы когда температура в помещении ниже желаемой котел включается в нормальном режиме (контур 1), греет теплоноситель скажем до 50С и подает его в контур отопления, в том числе радиаторы и гребенку (которая посредством термоголовки срезает температуру до выставленных на ней 25С).
    Когда помещение прогрелось автоматика выключает котел и следит за температурой в помещении и за температурой обратки на гребенку теплого пола (контур 2). Если температура на обратке гребенки опустилась ниже 22С (при это желаемая температура в помещении еще держится), котел включается на подогрев теплоносителя с температурой заданной для контура 2, скажем 25С и подает эти 25С в контур отопления - эти 25С идут ровно как и в радиаторы так и в гребенку ТП (термоголовка фактически открыта полностью).
    Если в помещении желаемая температура достигнута, обратка теплого пола не ниже 22С - автоматика полностью отключает котел до тех пор пока или температура в помещении опуститься ниже желаемой (котел включится на 50С для контура 1 - радиаторы) или температура обратки теплого пола опустится ниже 22С (котел включится на 25С для контура 2 - теплый пол).
     
  5. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Livesms, нет.
     
  6. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    А что еще нужно что бы обеспечить подогрев контуров теплого пола, когда комнатный термостат (автоматика 470) выключает котел по достижению желаемой температуры...
     
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Livesms, Нужен трехходовой поворотного типа, который управляется сервоприводом при помощи 61 модуля. Термостатический клапан не подойдет.
     
  8. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    А можно чуть подробнее куда его (трехходовый поворотного типа) нужно установить в моей конфигурации? На гребенке теплого пола? Или он должен был быть врезанным в месте подключения (отвода) подачи на гребенку от общей линии подачи с котла? Если второе, то это скорее всего не мой вариант ... Место разветвления уже залито под стяжку...

    В нынешней конфигурации гребенки можно ли что-то "придумать" :)
    ТП00.jpg
     
  9. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Livesms, можете все поставить в котельной. IMG_1016.JPG примерно так. upload_2014-12-19_0-31-13.png
    А это сервопривод.
     
    Последнее редактирование: 19.12.14
  10. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    Если я правильно понимаю, что трехходовый поворотный клапан с сервоприводом нужен для того, что бы переключать (перекрывать) ход теплоносителя на каждый контур по отдельности в зависимости от требований системы:
    - контур 1 - к подаче с котла подключен только контур радиаторов, подача на гребенку ТП закрыта
    - контур 2 - к подаче с котла подключена только гребенка, подача на радиаторы закрыта
    - контур 1 и 2 - открыта подача и в контур радиаторов и на гребенку...

    Это если есть желание разделить контуры и не допускать попадание теплоносителя (50С), "адресованного" для контура 1 (радиаторы) в контур 2 (теплый пол) и напротив - теплоносителя для контура 2 (теплый пол - 25С) в радиаторы...

    А если "смириться" с тем, что теплоноситель будет попадать и в чужой контур - скажем автоматика включила котел для работы на контур 1 (радиаторы), греет теплоноситель до 50С, подает в линию подачи - он (теплоноситель) идет на радиаторы и "загулом" попадает в гребенку теплого пола, а там термостатическая головка снимет лишнюю температуру и в теплый пол пойдет 25С.
    И в другой ситуации - котел работает на контур 2 (теплый пол), греет теплоноситель до 25С для теплого пола, подается в гребенку, но попутно попадает и в радиаторы - ну и пусть, вместо того, что бы вообще туда не попадал теплоноситель (состояние покоя, котел выключен для контура 1), туда будет идти 25С...

    Скажем "виртуально" считать, что трехходовый клапан должен был бы быть, но по факту его нет и теплоноситель может попадать не в свои контура. Для гребенки получение подачи в 50С будет нивелировано термостатической головкой, для радиаторов подача в 25С как бы "ни о чем"...
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Livesms, вы зачем ПЗА калорматик и 61 модуль купили? Так бы термостатическими клапанами и регулировали.
     
  12. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    @Livesms, @Viktori5757 абсолютно прав. Vr61 нужен для управления одним смесительным контуром. В вашем случае установлена гребенка с управлением насосом теплого пола по температуре. Вам достаточно будет купить накладной термостат и управлять включением насоса от него
     
  13. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    Calormatic 470 купил что бы управлять котлом и экономить... Касательно необходимости управления отдельно теплым полом (а не только всей системой отопления исходя и желаемой темпера

    VR61 пока не покупал. Пока только изучаю возможные варианты доукомплектации имеющейся системы отопления (радиаторы + гребенка теплого пола на 7 контуров - подключены прямо на одну линию подачи и обратки).

    Гм. Я думал, что для управления один (единым) контуром отопления нужен Calormatic 470. А вот что бы организовать отдельное управления двумя контурами отопления как раз нужен расширительный модуль VR61.

    Ок. Тогда еще вопрос
    - какова вероятность, что в квартире с 6 радиаторами и 50 кв. м. при достигнутой желаемой температуре (скажем 22С) быстрее теплый пол остынет (скажем до 20С) нежели опуститься общая температура в помещениях ниже 22С? Скажем какова вероятность того, что теплый пол остыл, а температура в помещнии еще держится и котел не включается вообще.
    - как будет работать система если подключить в добавок к 470 еще VR61/4,настроить в 470 два контура отопления (приняв за контур 1 - радиаторы, контур 2 - гребенку ТП), установить температурный датчик VR10 на обратку с теплого пола, и задав для контура 1 управление по температуре помещения (скажем желаемая 22С), а для контура 2 по температуре от датчика (скажем те же 22С)... Без изменения в имеющуюся разводку системы отопления...
     
  14. EugeneAzarkin
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    EugeneAzarkin

    Новичок

    EugeneAzarkin

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ситуация, что теплый пол остыл, а температура воздуха в помещении осталась 22 гр, невозможна (только если обогрев происходит радиаторами, или есть приток теплого воздуха с улицы)
    У меня действует практически аналогичная система отопления, ТП + радиаторы + calormatic 430. Тоже думал как организовать управление ТП от calormatica, пока на гребенке ТП установлен термостатическмя головка с выносным датчиком, которая ограничивает температуру подачи ТП в 30гр. Дома очень комфортно. Думаю что переделывать не буду.
     
  15. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    За второй год эксплуатации погодозависимой автоматики Calormatic 470 могу сделать некоторые выводы:um::
    1. Самое главное, никакой экономии установка ПЗА по факту не дала, расход газа даже вырос на 10-15%, контроль расхода газа веду практически ежедневно записывая показания счетчика на стене в кладовке, за 3 года отопления есть с чем сравнить. Увеличение расхода газа после установки ПЗА связываю с тем, что ПЗА поддерживает более комфортную и стабильную температуру в доме.
    2. Могу смело утверждать, что в момент сильного потепления в доме резко подскакивает на 1-2 градуса температура, то есть с задачей ради которой и ставится ПЗА а именно перетопа дома, моя система не справляется. Вполне возможно, что виноваты инерционные теплые полы, но ранее встречал многочисленные утверждения, что как раз с ПЗА использование ТП самый оптимальный вариант, я на своем опыте убедился, что это не так. То есть при перепадах температуры ПЗА плохо поддерживает заданную температуру в доме и соответственно хорошо работает когда на улице стабильные температуры.
    3. ПЗА действительно дает комфорт в отоплении, позволяет задавать температурные режимы по суткам и дням недели, но учитывая нехилую цену ПЗА и полученный опыт ее эксплуатации думаю, что обычный комнатный термостат за 30-50$ будет не хуже чем ПЗА. Это первый и наверное последний мой опыт использования ПЗА (уж ПЗА Вайланта так это точно), в дальнейшем буду использовать обычные программируемые комнатные термостаты или интернет термостаты типа NEST, ZONT и т. д.
    4. единственный способ сэкономить с ПЗА которым я сейчас пользуюсь - это использование ночного режима отопления, когда температура отопления ночью снижается на 3-4 градуса, но опять таки с инерционным ТП полом ее затруднительно использовать. Например у меня система отопления выключается в 21.00 и включается в 04.00 (не допуская снижения температуры менее 17,5С), но только вот и к 8.00 и к 9.00 дом не всегда успевает прогреться до дневной уставки 20,5С.
     
    Последнее редактирование: 04.01.15