Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.

  1. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Как в 470 Калорматике это реализовать?

    Стопроцентно мой случай который я описывал ранее в этой теме, страны разные а косяк один.
     
    Последнее редактирование: 25.09.14
  2. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Режим Активировано судя по инструкции.
     
  3. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Активировано что ?
     
  4. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Вот из инструкции
    vrc470.png
     
  5. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Заглянул в свой 470, сейчас с сентября стоит управление по Термостату, но не могу вспомнить что стояло в прошлом году подозреваю, что по умолчанию НЕТ.

    Меня смутила фраза автоматические кривые :faq:, если 470 изначально может самостоятельно подбирать кривые отопления, тогда зачем рядовому пользователю вообще самостоятельно выбирать кривые отопления?

    P. S. Сейчас стоит кривая отопления 0,55 теперь выбрав управление по Т комнат получается автоматика самостоятельно эту кривую будет менять, если это так, тогда 470 Калорматик я не дооценил:super:.
     
  6. Deo
    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66

    Deo

    Живу здесь

    Deo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Россия
    @gnn, автоматически кривую менять не будет. Кривая останется 0,55.
     
  7. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    А как тогда трактовать это? :faq:
    Надо в дискуссию пригласить официального представителя @Vaillant GR,

    vrc470.png

    P. S. Совсем ничего не понимаю температура в помещении меняется а кривая при этом не меняется:nono:
     
    Последнее редактирование: 29.09.14
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @gnn, Все очень просто. Когда вы выставляете кривую отопления контура, вы задаете зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице, а температура в помещение рассчитывается автоматически. Если температура в помещении вам не нравиться, то вы меняете кривую отопления, соответственно меняется расчетная температура. Ежели в работу автоматики добавляется датчик комнатной температуры, то система отопления стремится нагреть помещение до заданной температуры, но с параметрами теплоносителя заданного отопительной кривой. :hello:
     
  9. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Это больше похоже на режим "Термостат", а не "Активировано".

    Ох уж эти переводчики, зачем перевели так пункты меню, в английской инструкции более понятно "Thermostatic Switch-on" для Активировано, и "Thermostat" для Термостат).

    И в предыдущий скрин я не все режимы привел, так как вопрос был только про один. Вот полный скрин 3-х возможных вариантов работы:
    vrc470_1.png

    Кстати в режиме Термостат ошибка, там нужно читать не 3 градуса и 2 градуса, а 0,1875 и 0,125 соответственно. Так как в английской и немецкой литературе стоит 3/16К и 2/16К.
     
  10. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    @Deo, @Viktori5757

    Как тогда понимать следующие строки для режима Активировано:
    Мне кажется если номер кривой и не изменится, то сама кривая поднимется вверх если температура не достигнута, а если по температуре перебор, то кривая опустится вниз. При этом будет отключаться по температуре теплоносителя, а не комнатной.
     
  11. Deo
    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66

    Deo

    Живу здесь

    Deo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Россия
    @mich1890, правильно, но сама кривая останется той же.
     
  12. Deo
    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66

    Deo

    Живу здесь

    Deo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Россия
    @gnn, как в результате решилась ваша проблема?
    Извините, что не по теме, но у меня происходить тоже самое. Причем, как назло, когда приехал сервис, котел сильно но шумел, слегка журчал-побулькивал. Сервис такой же как у вас. "Специалист" ничего с моих слов предположить не смог, только пообещал посоветоваться со знающими людьми. На всякий случай сделали ТО, спустя 2 недели котел снова шумит при нагреве горячей воды. :)
     
  13. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Так я же делился решением проблемы.
    Вообщем закипает теплообменник котла из-за низкого протока воды, лечить можно следующими вариантами:
    1. Ограничить температуру нагрева бойлера найдя точку кипения уменьшить уставку примерно на 5 градусов, у меня например начиналось кипение с 45-47 градусов.
    2. Уменьшить расстояние между котлом и бойлером.
    3. Ограничить программно мощность котла на ГВС, я снизил с 24 кВт до 15кВт.
    4. Ограничить программно температуру нагрева теплоносителя 65 градусами.
    5. Самый правильный вариант по которому в итоге и пошел, увеличить диаметр труб идущих на бойлер - это увеличит проток воды в теплообменнике и не позволит ему закипать. В документации Вайланта нет ни слова:mad: о том каким диаметром необходимо подключать к котлу бойлер, я изначально подключил бойлер ПП 20 мм (руководствовался тем что из котла выходят медные трубки 16 мм), потом перепаял сразу по максимуму трубой ПП 32 мм, но думаю хватило бы и ПП 25 мм, сейчас могу запускать обработку антилегионелы при повышенной температуре, никаких проблем.
    Вот собственно и все решение проблемы:hello:
     
  14. Deo
    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66

    Deo

    Живу здесь

    Deo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Россия
    @gnn, спасибо огромное!
     
  15. Alx40
    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alx40

    Новичок

    Alx40

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я понял фразу "значение сравнивается с заданной температурой воздуха в помещении и, в случае различия, инициирует адаптацию температуры теплоносителя" так, что температура теплоносителя вычисляется в зависимости от разницы измеренной и заданной температуры ("эффективной заданной температуры воздуха в помещении"), а отопительные кривые, как и датчик внешней температуры тут вообще не используются. Я не прав?