Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.

  1. Alx40
    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alx40

    Новичок

    Alx40

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Как вообще выбирается "отопительная кривая"? Если дом с толстыми стенами, то выбирается кривая 0.1, а если дом с тонкими стенами, то кривая 4.0. Нужно выбрать такую отопительную кривую, чтобы в вашем конкретном доме при изменении внешней температуры всегда было 20 градусов внутри. Конечно, проще не делать этот весьма примерный расчет по кривым, а тупо мерить температуру в помещении и регулировать по факту. Но идея погодозависимой автоматики в том, чтобы регулировать температуру теплоносителя заранее, не дожидаясь изменения температуры в помещении. То есть, режим "Управлен. по Ткомн. - Не активировано" - это работа по отопительной кривой, а режим "Управлен. по Ткомн. - Активировано" - это работа по датчику комнатной температуры, без учета отопительных кривых и без учета информации от датчика внешней температуры. Я вот как-то так понял.

    А вот фразу про режим "Управлен. по Ткомн. - Термостат" я пока не осознал...
    "Использование функции регулирования по температуре воздуха в помещении в сочетании с тщательным выбором отопительной кривой обеспечивает оптимальное регулирование системы отопления".
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alx40, именно так, вы все правильно поняли. А после того, как кривая для вашего дома найдена, регулировка производиться изменением комнатной температурой на контролере. Причем в момент регулировки функция комнатного термостата должна быть выключена.
     
    Последнее редактирование: 20.10.14
  3. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alx40, На самом деле отопительная кривая участвует в изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице, а вот датчик температуры воздуха в комнате корректирует (включение-выключение) отопления при подходе к заданной температуре в помещение. Как то так:hello:.Позволю высказать свое мнение: я бы не стал активировать комнатный термостат при работе с ПЗА.
     
  4. kulalayev
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    kulalayev

    Участник

    kulalayev

    Участник

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Хочу поделиться своими наблюдениями о работе котла Vaillant + Colormatic 470. Система настроена на управление по Тком. На улице -10, котел в настройках для специалиста по выбранной кривой отопления (1.3, 1,2 ,1) устанавливает расчетную температуру подачи (64,60,59 С). Все отлично, расписаны программы до 23-00 день, до 7-00 - ночь...с 7-00 должно опять качегарить выставленную желаемую температуру в 20С. Утром трогаю батареи в 7-30 чуть теплые, иду смотреть на колорматик: стоит расчетная температура подачи 61 С, а фактическая 40..., реальная температура 19, подождал пол часа, ничего не меняется. Пошел в котельную выключил физически котел от сети и включил. котел мгновенно поднял температуру подачи до 61С и начал качегарить в батареи., зашел в дом батарее кипяток, нагнало 20 С в доме отключился. На следующий день с утра та-же картина, в 7-30 батареи чуть теплые, температура фактическая 18,5, пошел вниз смотрю на колорматик, тоже самое 61 расчетная, 42 фактическая. Решил подождать больше чем пол часа ... через час примерно начал поднимать подачу до 61 и пытаться нагреть дом до 20. Пошел в котельную там котел воет... то есть нагоняет 61, снижает мощность ... она опускаеться на 50 где -то опять нагоняет до 61 и так по кругу, но не выключает пламя.
    Вопрос первый, почему с утра он не нагоняет сразу подачу на 61 и не разогревает батарее и как то странно работает по какому-то своему алгоритму (программы день ночь четко заданы 7-00-23-00, горячая вода начинает греться позже с 9-00). Вопрос второй как то можно сделать так что бы он поддерживал температуру подачи не гоняя горелку, то есть подобрал оптимальный режим а не скакал с 40 до 60 (то есть с низу до температуры отопительной кривой). И вопрос третий самый интересный, так ничего и не понял какая разница между регулирование по Tком: Нет, термостат, Tком, если можно тут обьяснить поподробнее. Заранее спасибо, не судите если обьяснил немного сумбурно.
     
  5. yuriy666
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    yuriy666

    Участник

    yuriy666

    Участник

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Вопрос по работе calorMatic 470. Котёл vaillant ecovit vkk 366/4. Отапливаемая площадь 320кв/м.
    Работа котла настроена по уличной температуре. Кривая 0,4. Желаемая Температура в помещении +20. Температура на улице от -5 до +15. Котёл постоянно тактует. 10мин работает 15 отдыхает.

    Перенёс calorMatic 470 в помещение, настроил по Тконнаты +20, измеряемая температура +22 на улице +5 котёл, по идеи не должен запускаться пока измеряемая температура не упадёт до+20,всёравно запускается.

    Вопрос, как избежать постоянного тактования, что поменять в настройках.
     
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @yuriy666, Наговариваете вы на свой котел, работа нормальная.
     
  7. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    1. Вы не сказали ни слова про систему отопления.
    2. Как и чем утеплен ваш дом если вам хватает кривой отопления - 0,4?
     
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @gnn, по видимому это кривая теплого пола.
     
  9. yuriy666
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    yuriy666

    Участник

    yuriy666

    Участник

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дом двухэтажный с цокольным этажом. Утеплён утеплителем 5. Между обл. кирпичом и забутовочным.
     
  10. yuriy666
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    yuriy666

    Участник

    yuriy666

    Участник

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Это кривая отопления.
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @yuriy666, тогда у вас очень теплый дом или радиаторов больше чем надо в несколько раз.
     
  12. USavia
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    USavia

    Участник

    USavia

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Вам надо выполнить следующее:

    1 подобрать поворотом ручкой управления Т подающей линии отопления комфортную температуру.
    2 затем на Colormatic 470 онустить кривую наклона с 1,2 до необходимого значения так, чтоб параметр расчетной температуры в настройках специалиста стал равен подобранной Вами Т на котле от ручки котла!
    3 ручку котла (Именно котла!) повернуть нам 75-80% по часовой стрелке (увеличить Т подающей линии) тогда ваш прибор 470 вступит в работу. А не повернув ручку- происходит блокировка по принципу "Работа по меньшему значению Т"
    Должно сработать!
     
  13. Deo
    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66

    Deo

    Живу здесь

    Deo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.08
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Россия
    @USavia, по поводу 2 пункта вы не совсем правы. Выше,
    gnn, все расписывает по полочкам, что должно быть и как делать.
    А чтобы работала автоматика, ручки должны быть на максимуме, об этом в инструкции написано.
     
  14. USavia
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    USavia

    Участник

    USavia

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    @Deo, @kulalayev, Второй пункт описал как быстро вычислить значение наклона. Потом можно корректировать в +или -

    подскажите. Изменяя параметры наклона мы смещаем кривую или наклоняем кривую в системе координат?
     
  15. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @USavia, если изменяем кривую, то изменяем наклон.