1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Котлы THERMONA - вопросы и ответы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alenden
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172

    alenden

    Живу здесь

    alenden

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ZlbIdnya, Ок.
    Тогда наверно так
    THERM 20 TLXZ. A и к нему
    Drazice okc 200 ntr.

    Ему хватит нагреть воды с такой мощностью и количеством воды в бойлере?
     
  2. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Нет, увы. Время нагрева будет длительным. Хоть у них и одинаковые теплообменники - 20ый котел не будет тактовать и 28 тоже, но вот время нагрева в 2 раза больше. котел 28кВТ - на 200 литров бойлер или больший бойлер, а вот на 20 кВт я бы поставил на 125 литров... ну если так сильно хочется 160ый (у которого по факту 144 литра)
     
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Если прикинуть, котел мощностью 32 квт будеть греть 200 литровый бойлер около 22 минут (по паспорту) Котел в 20 квт будет греть где то 35-38 минут Если такое значние устраивает то котел на 20 квт - бойлер на 200 литров
    Вот табличка по бойлерам соотносите что желаете
     

    Вложения:

    • Clip2net_170128205406.png
  4. alenden
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172

    alenden

    Живу здесь

    alenden

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ZlbIdnya,
    Ну в принципе разница по цене 20 и 28 не большая, но нагрев у 28 конечно быстрее и запас мощности больше. Наверно так и сделаю.
    Спасибо за развёрнутый ответ и пояснения!
     
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Ой не горячись барин... ну кда вы денете избыточную мощность то? Может я не правильно прочитал и понял вас. Дом 150 квадратов. Это 15кВт мощности ну пусть даже с запасом 18кВт... но куда вам 28кВт котел? Чтоб только воду греть? Вы себе приобретете головную боль на всю жизнь. По нашему климату в году дай бог один месяц морозов - а остальное не пойми что а вы ему будете давать на 28кВт минимум 12... вы точно понимаете что 28ой котел не сможет сделать меньше! Либо выключить либо 12 кВт - а это извините при обычном раскладе где то на 100 кВм ПРИ МОРОЗЕ но не как не при погоде +-0 или что то около того - вы будете жить с открытой форточкой или бегать включать и выключать котел вечно. 20 кВт ну 125 бойлер ну если так сильно хочется 160 - он где то за 22-25 минут нагреется от котла... Но ни как не 28... Дело хозяйское...
     
  6. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    А вообще, что я голову забиваю...) Вот собственно http://www.thermona-rus.ru Работают в СПБ, при том, что это одна из старейших контор, обращаетесь - пусть у них голова болит. :hello:
     
  7. alenden
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172

    alenden

    Живу здесь

    alenden

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ZlbIdnya, У этой старейшей конторы, котлы и бойлеры дороже чем в Москве на 15 - 18 тыс :no:,я уж лучше в столицу обращусь. Ну Питер всегда славился своими неадекватными ценами:close:
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    А вы туда обращались?
     
  9. vkvkv
    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    vkvkv

    Участник

    vkvkv

    Участник

    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Все-таки подскажите). pt59x периодически пишет что-то вроде "измените тип котлов". Что это значит?
    Еще вопрос. Каскад из двух Trio 90T. К одному подключен бойлер. Можно ли менять местами ведущий/ведомый?
     
  10. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Без малейшего понятия. Последний регулятор, который я ломал был 55Х и тот несколько лет назад был благополучно демонтирован и заменен на систему Zont с тех пор я не забиваю себе голову почему там какая то кракозябла вылезла на дисплее или как так то настройки сбросились... Ждите Айрата, либо пишите в Термону.
    По каскаду - конечна можно сменить ведущий и ведомый - физически перекидываете трубы и трехходовой и физически меняете местами автоматику ну и настройки... А так - то в Термоне ведущий котел обязательно без бойлера! Учитывая что у вас только два котла - то ведущий не сможет работать с бойлером. А на кой его менять то? Там есть прекрасная функция ротация котлов и если ее настроить - то котлы будут чередоваться при включении.
     
  11. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Измените тип котлов - это что-то новенькое, не припоминаю таких жалоб.
    Про ротацию котлоаюв Злыдня уже дал исчерпывающий ответ.
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Скорее всего сразу три фактора являются причинами такого "метро"-сбоя:
    1 - падение давления газа в мороз (уменьшается запальный факелок)
    2 - избыточная тяга (факел запальника отклоняется сильно вверх)
    3 - за много лет работы электрод контроля пламени провис вниз.
     
  13. vkvkv
    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    vkvkv

    Участник

    vkvkv

    Участник

    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Точнее говоря, он пишет что-то типа "Изменыте тып колтотъ"
    Я правильно понял, что при ротации через день котел с бойлером будет ведущим?
     
  14. vkvkv
    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    vkvkv

    Участник

    vkvkv

    Участник

    Регистрация:
    26.12.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Точнее. Котел с бойлером будет зажигаться первым, но что будет когда включится гвс?
     
  15. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Правильно, но ловить ротацию на двух котлах бесполезное занятие. Один может греть бойлер, и вы не поймете кто там когда первый
     
Статус темы: