1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Котлы THERMONA - вопросы и ответы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Лучше не скажешь! :super:
     
  2. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    О чем вы? Ни чем я не владею... Все кто продает, устанавливает, и обслуживает Термону имеют эту информацию - а почему кто то не честен - это уже не к производителю вопрос.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Но ответили, только Вы.
    За что и спасибо.
    Это точно! К государству или даже выше. К самому.
     
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    Ну тут же не онлайн чат, да и если пользователю нужна срочная помощь - он же может позвонить в головной офис в Москве? Там быстро ответят и думаю не укусят. А тут как кто увидел так и ответели. У меня есть время я отвечаю, а так задайте себе вопрос вы пойдете на майские шашлыки или будете караулить тут пользователей, чтоб тратить на это время за виртуальное спасибо или какой то цифровой плюсик?
     
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    @Ortodox, а еще одно - вот постом выше человек написал что ему нужна распиновка трехходового к напольнику, а как вы думаете сколько раз в теме отвечали на аналогичный вопрос? неправда ли - легче отнять у кого то время чем прочесть тему или поискать поиском в данной теме. ессно я молчу на такой вопрос - ио просто не хочу тратить время - злодей? - нет просто жить некогда будет если все, всем и вся... эгоист? - да ради бога - на то я и злыдня)
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    @ZlbIdnya,
    Да уж! Больше и добавить нечего. Вы абсолютно правы.
     
  7. ValeriVP
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    44

    ValeriVP

    Живу здесь

    ValeriVP

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    44
    Я писал в этой теме, что человек который пускал этот котел, Thermona 14 tln, со всей уверенностью заявил, что к этому дешевому китайскому котлу подключить бойлер не возможно. Поэтому подключал бойлер я самолично, методом научного тыка, руководствуясь фоткой комплекта для подключения бойлера (спасибо Айрату).
    Все отлично работает уже пол года. Была ошибка E8 - в -25 намерзла сосуля, и частично перекрыла дымоход. Убрал сосулю - ушла ошибка.

    По поводу рекомендаций стабилизатора - в нашей деревне зимой в сети бывает до 150В, а то и меньше. И ваши штили и прочая - отключаются. И у нас не город, скачков мало бывает.
    Поэтому стоит стабилизатор на весь дом, и держит на выходе 220 +-5в.

    Рекомендации завода - лично я принимаю только в виде официальной информации - в инструкции или на сайте. Вот такой бумажки в комплекте с котлом не было.

    Вместе с тем, текст ошибки мне ни о чем не сказал.

    Ошибка ушла после рестарта котла.

    Вопрос к знатокам (в особенности представителю производителя):
    Что же означает эта ошибка, как устранить ее появление? Или нужна фотка стабилизатора и заземления и втулок и прочая?
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    То, что у вас ее не оказалось вина не завода. Что Айрат, что Термона_РФ вам подтвердят - данная бумажка идет абсолютно с каждым котлом.
    Вы как и предидущий оратор читаете через строчку или даже через пост?

    Я написал что делать
    Если вы уверены что такого нет - вызывайте спеца или сами смотрите ионизационный электрод, провод к нему, контакты провода, правильность укладки проводов внутри коробки автоматики котла.
     
  9. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    962
    @ValeriVP1, почитал я про вашу чудо стабилизацию и мой вывод - замена. Либо докажите обратное. Огромная портянка в которой не указано время срабатывания стабилизатора - у чехов четко написано не больше чем 250мс. Ну да ладно - это по фику... А вот что у вашего стабилизатора на выходе при ваших 140? 170? При таких условиях автоматика отказывается работать... Тут вам и плохая работа насоса и вентилятора и любые приколы с наводками и т. п. Штиль и другие выбраны не случайно - они не допустят работу котла на низком напряжении. Можете верить любым вашим данным - а я действительно умолкаю по вашему вопросу добавить не чего.
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Или электрическая помеха внешняя, или откуда-то немного влаги на контрольном электроде оказалось.
    Должна быть. скорее всего ее "пусконаладчик" втихую "утилизировал"...
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Типа приспичило, а под рукой ничего не оказалось более подходящего и он её применил не совсем по прямому назначению. :aga:
     
  12. Thermona_РФ
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Thermona_РФ

    Участник

    Thermona_РФ

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    действительно, зачем какая то бумажка дешевому ... котлу. Да к черту вообще какие то рекомендации...
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    :aga:
     
  14. wind135
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    wind135

    Новичок

    wind135

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте. Скажите пожалуйста, после замены платы в котле перестал работать трех ходовой кран на нагрев гвс, как мы поняли нужно зайти в сервисное меню и изменить настроики. Подскажите пожалуйста правильные действия и последовательность этих действий
     
  15. Thermona_РФ
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Thermona_РФ

    Участник

    Thermona_РФ

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Для оперативности - на сайте есть конт тлф представительства - звоните, инженер Вам все подскажет. И на будущее - не ленитесь указывать всегда модель котла, будет меньше вопросов и выяснений
     
Статус темы:
Закрыта.