1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3

Боринские котлы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.

  1. RomanBr
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    RomanBr

    Новичок

    RomanBr

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Если нужно бюджетно, и есть нормальный сварщик - можно найти свищ и заварить. Средства позволяют - новый смонтировать оптимальнее по затратам. Но на новом рекомендуется наладить режимы горения. Боринские часто нужно отлаживать под реальные условия (газ, тяга). От правильной наладки некоторые проблемы малого срока эксплуатации снимаются.
     
  2. patentex
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121

    patentex

    Живу здесь

    patentex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Московская область
    Новый аналогичный оказался более шумным такого же 2010 г. в. в режиме горения. И раздражает треском нагревающегося/остывающего металла. Старый относительно тихий был. Печалька.
     
  3. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    @patentex, Это вы про какой котёл-то? АОГВ, АКГВ или "Ишму"?
     
  4. patentex
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121

    patentex

    Живу здесь

    patentex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Московская область
    @sherrkhann, Это про замену 11,6 2010 г. в. на аналогичный новый. АОГВ.
     
  5. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    @patentex, Хммм... Спасибо за инфу... Видимо они изменили технологию отливки чугунёвого теплообменника. Правда мой нынешний АКГВ совсем тихим не назовёшь. Чуть-слышное потрескивание есть, но трещит не сам теплообменник, а крепёж и горелка.
     
  6. patentex
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121

    patentex

    Живу здесь

    patentex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Московская область
    Я пока не разбирался, что конкретно у меня потрескивает. Так просто подумалось, раз потрескивает, значит где-то металл потоньше стал -> значит возможно уже и на 7 лет не хватит. Вот и стало грустно.
     
  7. komar-2
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25

    komar-2

    Живу здесь

    komar-2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Значится так! АКГВ Боринский был куплен в августе 2015 года, смонтирован и с сентября 2015 года начал трудиться. Ровно через ДВА года, в сентябре 2017 года настали холодные дни и котел мы запустили. через некоторое время под котлом образовалась лужа (не конденсат) и в системе упало давление с 0.7 атмосфер до нуля-котел потек! ДВА года и все! Вот и все качество...фотки прилагаю, делайте выводы. кстати тут представителей боринского случаем нет? Хотелось бы лепет ихний послушать.
     

    Вложения:

    • 1-Перевернутый теплообменник(разрезан бак).jpg
    • 2-Толщина бака.jpg
    • 3-Толщина металла теплообменника.jpg
    • 4-Верх теплообменника.jpg
    • 5-Низ котла(где горелка).jpg
    • 6-Режем дальше.jpg
    • 7-Внутри 2.jpg
    • 8-Внутри.jpg
  8. komar-2
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25

    komar-2

    Живу здесь

    komar-2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Далее фото
     

    Вложения:

    • 9-Ржавчина съедает металл теплообменника изнутри(глубокая рытвина).jpg
    • 10-Разрезана трубка.jpg
    • 11-Толщина металла трубки.jpg
    • 12-Разрезан металл над горелкой.jpg
    • 13-Толщина металла где горелка.jpg
    • 14-Паспорт.jpg
    • 15-Паспорт (2).jpg
  9. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Я, конечно, не знаток, но разве АКГВ, как и АОГВ не с чугунёвым теплообменником?
    А со сварным были Ишмы. Или теперь уже всё в одну кучу свалили?
     
  10. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    590

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Рязань
    @komar-2,
    По фоткам металл неплохо выглядит, а где котел потек, в каком месте?
     
  11. komar-2
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25

    komar-2

    Живу здесь

    komar-2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Внизу где трубка газоотводная приварена к днищу
     
  12. komar-2
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25

    komar-2

    Живу здесь

    komar-2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Не пойму почему такая ржавчина снаружи внизу теплообменника где горелка?
     

    Вложения:

    • 5-Низ котла(где горелка).jpg
  13. kolganoff
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    346

    kolganoff

    У нас все не так однозначно.

    kolganoff

    У нас все не так однозначно.

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Павловский Посад
    Наверное работал на первой скорости и температура ТН была ниже 50 градусов. Вот конденсат и образовывался.
     
  14. komar-2
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25

    komar-2

    Живу здесь

    komar-2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Работал всегда на пятерке, подача всегда была 65 градусов, обратка примерно 47-50 градусов. (на радиаторах термоголовки) конденсат тек сильно только в момент запуска (около пяти раз за два года)
    а вот как котлы работают с ЕЦ? там же всегда обратка холодная...
     
  15. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    590

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Рязань
    Заварить место протечки не пробовали? Может еще послужил бы?