    Добрый! Редко захожу. Почта наверно забита.

    У вас такой же компрессор как и у меня. Насколько помню, я тоже столкнулся с такой проблемой в начале.
    Неустойчиво работал и пульсация начиналась слишком рано. Что я делал:

    Для начала проверил плотность прилегания термобаллона к трубе. Добавил термопасты. Заизолировал теплоизоляцией.

    Уровень перегрева был чрезмерно большой. Температура выхода фреона из испарителя минус температура кипения. У R407c есть ещё и глайд. В общем добиться более низкой температуры прихода фреона в компрессор со штатной дюзой не удавалось. А была она у меня 4.5 для Хонейвелл, то есть так же как и у вас предпоследняя в линейке. И тогда я поменял её на последний номер 4.75. По таблице это вообще около 18 киловатт на холоду. На тепло вообще за 20. И пошла система работать отлично. И пульсация настраивалась плавно, и держало всё крайне устойчиво. Так что если всё ок с термобаллоном, скорее всего дело в пропускной способности дюзы и стоит попробовать с номером 6.
     
    Последнее редактирование: 11.12.20
  2. sorga
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13

    sorga

    Участник

    sorga

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Kaliningrad
    За рекомендации спасибо. Только сегодня вечером удалось поменять дюзу на последний номер 6. Результат следующий - На этой дюзе действительно нашел пульсации и добился их исчезновения. Заправил 2кг 407C (При меньшем обьеме были пузырьки в окошке). Режим работы ТН теперь следующий. Первые 2-3 минуты ТН работает с давлением в испарителе 4.7, затем все начинает деградировать.

    Измеряю температуру возле термобалона для определения перегрева. После 2-3 минут работы с давлением 4.7 - режимы такие 9.8C-4,5Bar->5C=4.8K, 7-(4.2Bar->4C)=3K и так до 5.2C-4.0Bar=2.2K (Все это падение происходит в течении 3 минут).

    Вода из скважины сейчас идет 14С, охлаждается на сбросе до 8С. Завтра попробую термопасту найти для контакта балона с трубой и усилить изоляцию.

    Еще вот опасения:
    1.) От выхода из теплообменника до трубки уравнивания давления расстояние 17см, термобалон повесил на выходе из теплообменника (как можно дальше от выравнивающей трубки -удалось соблюсти 10см растояние).
    2. В этой системе не ставил рекуператор на догрев всасывания компрессора.

    На что еще обратить внимание можно?
    Хоть опять ищи старый R22.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Верное решение.
    У 407 глайд...
    Можно залить пропан - перелив, мощность, кипение, мало различаются.
    По таблицам, выкрутить необходимый перегрев и закрыть тему.
    Дюзу вернуть старую или ещё меньше поставить.
    РТО - лишняя запчасть на переливе.
     
  4. sorga
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13

    sorga

    Участник

    sorga

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Kaliningrad
    А с пропаном взрывоопасность :(. У вас есть опыт его использования? На что обратить внимание при использовании ?
     
  5. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Перегрев вроде хороший. Жаль, давление на такие низкие значения уходит.
    У меня испаритель 510х125 на 34 пластины. Начинает испарение с 5,6 бар. В начале ТРВ полностью открыт. Через 2-3 минуты начинает закрываться, чтобы выдержать перегрев. Рабочее 5,1 бар сейчас. Но тут ещё многое от объёма прокачки воды зависит. Вода +8,2с.

    В начале тоже экспериментировал с местом установления термобаллона. Ставил его максимально ближе к компрессору, после выравнивателя и регенеративного теплообменника. И вот тут начинался расколбас, не удавалось систему настроить. Вернул всё обратно. То есть термобаллон сразу за испарителем. И тут же трубку выравнивателя. Тогда всё стабильно. Отрегулировал ориентируясь на температуру картера компрессора около +25с-+30с.
     
  6. sorga
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13

    sorga

    Участник

    sorga

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Kaliningrad
    А сколько фреона в вашей системе ? И что думаете по поводу R290 ? Не пробовали ?
     
  7. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    2300 грамм. Пузыри есть в начале, но пропадают на 2-3 минуте когда ТРВ начинает подзакрываться.

    По другим фреонам не заморачивался. Считаю, что лучше тот который в оригинале думан для этого компрессора.
     
  8. sorga
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13

    sorga

    Участник

    sorga

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Kaliningrad
    В общем победил похоже.
    1. Подтверждаю - проблема была в дюзе - Поставил 6 - все устаканилось.
    2. Большое переохлаждение было в Конденсаторе за счет большого отбора тепла (пришлось прикрыть вентилем циркуляционный насос).
    Еще для 407C фреона нужно Испаритель чуть больше - как у вас, мой на 20 пластин работает в притык.
    Огромное СПСБ.
    По поводу пропана - у Copelanda появилась линейка компрессоров для него. Руки зачесались попробовать, попробую заказать.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет смысла.
    С вашей водой, надо ставить инвертор, и получать КОП заоблачный.
    Вода глубоко?