1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.

  1. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    "Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже" :)

    Спасибо, я старался!

    А можно поинтересоваться этим "возможно ошибочным" мнением?
     
  2. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про ЕЦ через обратные клапаны это вопрос. Такие навороты проще через ТА развязать.
     
  3. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    Работает, но насколько качественно - не проверял после переделки.
     
  4. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    Воздух удалось стравить таки. "Официальная" схема обвязки работает отлично. Возможности ЕЦ рад безмерно. Отключали на 2 часа электричество - ПЦ превратилась в ЕЦ без всяких бесперебойников.
     
  5. Akb63
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Akb63

    Участник

    Akb63

    Участник

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
     
  6. Akb63
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Akb63

    Участник

    Akb63

    Участник

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    День добрый.
    С интересом слежу за развитием темы.
    Хочу производителю предложить рац. предложение: внутри водяной рубашки на входе обратки делать из мет. трубы несколько витков вокруг. Тем самым охлажденная обратка подогреется ближе к темпиратуре подачи ...
    С уважением Алексей Самара.
    П. С. в самаре такие котлы продаются ли?
     
  7. Akb63
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Akb63

    Участник

    Akb63

    Участник

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    [итак
     

    Вложения:

    • Рац. Самара   .png
  8. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Добрый день.
    Рацпредложение не принимается.
    Котлы Энергия ТТ продаются в любом городе России, куда имеют доступ транспортные компании. По предварительному заказу.
    Обсуждение подобных вопросов только в личке. На форуме этого делать нельзя.
     
  9. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    Подключил бойлер косвенного нагрева к контуру, по которому насос гоняет постоянную температуру - 60 градусов. К бойлеру - свой насос, которым управляет контроллер, настроенный на 40 градусов (температура воды в бойлере). Но в бойлере она все равно до 60 нагревается - закидывает даже при выключенном насосе бойлера. Вопрос - как можно добиться разной температуры в котле и в бойлере?
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    40С для бойлера мало. Благоприятные условия для микроорганизмов. Не менее 60С.
    По второй части вопроса- где- то передавливает из системы. Обратный клапанок видимо куда- то просится.
     
  11. Mfwovan
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    208

    Mfwovan

    Живу здесь

    Mfwovan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Красноярск
    А комфортно-ли летом будет использовать Энергию для приготовления горячей воды?
    Зимой понятно, запрос на воду пришёл - котёл раскочегарился, запрос удовлетворил и лишнее тепло сбросил в СО. А летом то ему некуда сбрасывать. Получается, что летом чисто для горячей воды смысла нет им пользоваться?

    И второй вопрос.

    А если косвенник воткнуть не в отдельный контур, а просто в разрыв в СО? Т. Е. в однотрубной СО поставить его, как ещё одну батарею.
     
  12. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Не ну если у тебя есть бассейн во дворе, то можно туда излишки тепла скинуть, Но думаю экономически это не выгодно. На ГВС летом гелио неплохо работает, но если по Крыму, то тоже лишнего тепла много, приходится придумывать куда отвести. У меня бассейн есть, я туда скидываю.
     
  13. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    Производитель бойлера пишет, что оптимально до 55 вроде - мол известкового налета и тепловых потерь меньше будет. У меня получается не меньше 65. Лепестковый обратный клапанок стоит на сбросе воды из контура бойлера в обратку котла, что не мешает закидывать горячую воду с подачи в контур бойлера.
     
  14. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    DQ1kkUFN3c0.jpg
    У меня клапан стоит после бойлера. Но это ж не принципиально?
     
  15. Jishnu
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Jishnu

    Живу в каркаснике!

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Барнаул
    Также считаю, что нет смысла.