Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.

  1. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    Фильтры грязевики чистые? Что за трехходовый?
     
    Последнее редактирование: 17.01.17
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    @Nik_1984, Картина - шедеврь! Будем считать, что в верхних трубах котлового контура, нет воздуха...
    Просто прибавьте обороты на насосах веток. Если будут улучшения, или насосы мощнее или поставить их на подачу из ГС.
     
  3. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Фильтры новые, только поставили, ходовик герц на 55 гр.,возвратка перед ним тож всегда холодная (
    вроде пробовал довавлять скорость, но без изменений
    наверное надо будет насосы на подачу перекинуть с ГС, хотя...?
     
  4. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    У меня дома по такой схеме обвязка, ветка правда пока одна, но она потом на 3 луча расходится ТП, ну и без трехходового, все отлично работает. Нужно увеличить проток в ветках отопления, как предложили выше, т. к. обратка сильно холодная приходит, что указывает либо на малую скорость теплоносителя, либо на бешенный теплосъем, обычно забывают в этих случаях про грязевики, поэтому про них спросил, возможно при монтаже, гдето заузили диаметр, нужно это все проверить.
     
  5. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Без 3 ходового тоже отлично все работало, только часа 2-3 кондер рекой лил при розпале, но после установки ходовика все изменилось (без конденсата, но холодно на ветках...
     
  6. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Может еще четвертый насос добавить на подачу в ГС, как было первоначально
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    ГС и была группой подмеса. Котловой насос чисто работал на гидрострелку. Сейчас он работает на котел. Трехходовой постоянно подмешивает к котлу. ГС может не доставаться нужная температура, а насосы контуров могут бутузить стрелку по своему. Вариантов масса. Крутить трехходовой в настройку пробуйте... Вот когда проще поставить простой кран, и слегка приоткрыв сделать подмес к котлу...
    Котел топить по максимуму, чтобы доставалось и ГС.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Оттуда, с верха ГС, они точно будут забирать горячий теплоноситель.
     
  9. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Сегодня просидел пол дня в котелку) включил все три насоса на макс, часа через 4-5 даже обратка потеплела чуток перед ходовиком, на ветках тоже, особенно на той которая на ГС сверху, но всеравно нет так как без этого тройника было раньше, на подаче 63 по радиаторам примерно 50-55
    касимов 2,Вы имеете в виду, если насосы перекинуть с возвратки на подачу с ГС, то будет лучше?
    Спасибо!
     
  10. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Не охота котел маслать на максималке-дорого однако(
     
  11. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    Перед установкой трехходового, обратка я так понимаю тоже приходила чуть теплая? Кондесат на это указывает. Если это так, то засор, воздух, кривой монтаж, теплотрасса без утепления, или здание из голого профлиста. Опишите подробнее СО.
     
  12. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Перед установкой, да, вы правы, обратка была теплой, не горячей
    воздух вроде нет, насосы работают тихо, на счет засора хз, система сливалась-заливалась не раз после замены котла
    наверное монтажники все кривые, сколько уже их у меня было) все здания утепленные с внутри и с наружы (ресторанчик)
    До энергии топился стропувой 5лет,но пришел конец ему, непонятно по какой причине, может через то что закипал пару раз и это привело к такому исходу, обвязка с пластика была(
    с энергией, конечно, мама не горюй, расход полный бункер антрацита на 6 суток (при такой топке на выходе 65, а на радиаторах 50...
    короче говоря, зае...о ...не знаю, что еще сказать...
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Тоже хотел задать вопрос... Но конденсатило котел при запуске, потом все приходило в норму... Вопрос (автору), а что было причиной такого охлаждения? Обычно котловой контур с ГС, нагревается мгновенно, это не теплоаккумулятор. Если при работе ГС, она остывает, значит ее мощность не соответствует СО, или СО греет СССР, обратка в котел после ГС не должна была приходить такой остывшей.
     
  14. Nik_1984
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Nik_1984

    Участник

    Nik_1984

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    да, приходило в норму наверное после прогорания половины загрузки котла (топил еще дровами, после стропувы остались)
    на стропуве такого количества конденсата не было, даже умудрялся держать 50 на подаче без всяких трехходовиков
    ГС была горячей только верх половина, низ чуток, но батареи были горячими как будто на выходе с котла
    какой она должна быть я не знаю, вот прошу помощи, как с этим всем бороться, сил уже нет, что нужно делать чтоб ГС работала норм?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Мысли вслух, без расчета, просто логика...
    Насосы (два!)на обратках, качают в ГС. Хоть и тянут из СО, но давят они сильнее! Из ГС (на этом же уровне) сосет котловой насос.
    1. Пока нет трехходового, все является одним кольцом, две трубы подачи забирают все, что приходит в ГС по одной от котла. Страдает только котел smayliki-pogoda-218.gif
    2. Поставили подмес (3хх). Он стал регулировать температуру путем изменения направлений перетока. Насос котловой стал отвлекаться на байпас подмеса. Контурные насосы затолкнули прохладную в ГС, но клапан 3хх не пускает это к котлу, он подмешивает тепленькую... Что будут делать насосы СО? правильно, бутузить свою обратку в свою же подачу. ГС заработала против шерсти... Ну там много еще что может быть... температура часто преподносит сюрьпризы.
    Допустим.
    Это с котла? или с гидрострелки?
    пыца. Конструктора значит не зря работали, если о Стропуве остались хорошие воспоминания. Мелочь в конструкции теплообменника, и получили конденсат у другого котла!(поэтому и рекомендую читать перед покупкой отзывы)