1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.

  1. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    У вас эта схема уже работает?
    Есть возможность некоторые измерения температуры выполнить?

    Я с вами согласен.
    В схеме @yrgen 75, похоже, будет цикличный режим работы.
    1) Нагнать полные лежаки "кипятка"
    2) Подачу перекроет трехходовый
    3) Лежаки медленно остывают
    4) Когда t° на обратке упадет ниже заданной, то трехходовый должен открыться. И обратно на пункт 1)

    Т. е. будет то жарко, то холодно. И в среднем мы, конечно, должны получить требуемые кВт*ч для компенсации теплопотери. Но где комфорт?

    Только есть вопрос к @yrgen 75 - а как при закрытом большом круге (циркуляции практически нет) должна упасть t° на обратке около трехходового?

    Только за счет ЕЦ в СО? Это ведь даст значительное отставание от температуры труб в доме?
    При низких температурах в котельной погрешность будет еще значительнее.

    Разъясните этот момент, пожалуйста.
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @PavelTLT, мне в этой схеме тоже не нравятся периодически горячие лежаки подачи, а у меня лично, это весь 2 этаж будет "Сахарой" некоторое время, особенно при начальном розжиге остывшего котла, когда теплоноситель должен обязательно "пробежать" по СО, пока не достигнет нужной Т в обратке. Зачем это в межсезонье? Одно только более-менее понятно, что в установившемся режиме (когда котел выйдет на свой режим) уже колебаний Т в СО будет меньше, в том числе в подаче. Колебания Т зависят ещё от гистерезиса датчика на обратке.
     
  3. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Здесь-то для меня все понятно. Клапан ОК как раз и разделяет рекомендованную схему на два контура, как в автомобиле.

    Мне кажется, не так категорично перекрывает. Трехходовой не перекрывает, а ПРИКРЫВАЕТ проток, насос подает непрерывно. Соответственно, цикличности нет, система в остывает до уставки на обратке. Просто, у меня например дельта между подачей и обраткой 8-10 град при полностью закрытых батареях. А на выходе из котла нужно держать 60 град. Эти 60 до входа в дом должны на чем-то понизиться, остыть. Или как ваша гидрострелка.
     
  4. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Не соглашусь.

    Я проверил первоисточник (мануал на оф. сайте Herz):
    upload_2017-3-29_15-37-10.png

    Если клапан закрыт - то проток закрыт, байпас открыт.
    Значит при закрытом клапане в дом не пойдет ничего.
    Согласны?
     
  5. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    У Pavel TLT хороша система, но более энергозависима, чем у вас. В случае отключения э. э, нужны источники БП.
    А вот, если доверится обратному клапану в подаче... Подстраховаться опять источником БП на первое время, пока "обкатается")
     
  6. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Так то клапан. А вроде есть КРАН термосмеситель.
     
  7. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Насколько я понял, в схеме @yrgen 75 трехходовый с термоголовкой и выносным термодатчиком.
    Термодатчик прижимается к обратке котла. На термоголовке задается температура.

    Как здесь кран использовать?
     
  8. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да, я имел ввиду:
    Термосмесительный трехходовой клапан HERZ TEPLOMIX д. 32 Основная функция клапана TEPLOMIX-УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТКИ, путем подмеса горячего теплоносителя или же полное его отключения контура до момента достижения заданной температуры.
    Трехходовые клапаны HERZ CALIS-TS-RD размер 1" каталожный номер 1776140. Товары известной и зарекомендовавшей себя австрийской фирмы HERZ, представлены трехходовыми клапанами выполняющими функции разделения потоков теплоносителя или их смешивания. Данный клапан данный используется с термостатической головкой с накладным зондом. Термостатическая головка c накладным датчиком (погружным капиллярным датчиком) фирмы HERZ с температурой регулировки 20-50
     
  9. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Кран, который у Анестезиолога по моему лучше. Его крутить-то надо раз-два в сезон.
     
  10. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Вы предлагаете в схему @yrgen 75 поставить трехходовый кран?
     
  11. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    1
     
    Последнее редактирование: 29.03.17
  12. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Схема yrgen75 мне представляется очень частным случаем, мне она не подходит, он не может объяснить как она у него работает.
    Считаю, что 3-хх кран в таких случаях более практичен.
     
  13. chernega_pavel
    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    chernega_pavel

    Участник

    chernega_pavel

    Участник

    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    В моём случае (однотрубная,проточная система Ду40,разделенная на две ветки, где первые комнаты имеют площади 24,6 и 19,8 м2,а далее ~7 м2 при высоте потолка 3,1 м) ,упомянутая схема будет хорошо справляться с комфортным обогревом дома (мне так кажется).После подключения и пуска, всё станет ясно!
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А причём здесь площади?
     
  15. chernega_pavel
    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    chernega_pavel

    Участник

    chernega_pavel

    Участник

    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    Температура т/н не должна быть соответствующей? Больше S, больше t° и наоборот < S,<t°