    @MKamal, не можем понять двух вещей в программе по расчёту балки.
    1. Распределённая нагрузка на метр.
    Опираемый марш весит не более трёх тонн. Он опирается на балку на протяжении метра. Ну и плюс вдруг на неё встанет куча тяжеловесов, ещё на три тонны. Итого на три метра балки - 6000 килограмм нагрузки, то есть на метр - 2000 килограмм, то есть 20 килоньютонов. Это и будет распределённая нагрузка? Или нужно учитывать вес самой балки, и ещё что-нибудь?
    2. Количество армирующий каркасов. Что имеется в виду по каркасом: один ряд лежащей в одной горизонтальной плоскости арматуры? То есть снизу четыре прутка, сверху четыре прутка - это армирование двумя каркасами?
     
  2. MKamal
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    128

    MKamal

    Живу здесь

    MKamal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Альметьевск
    @vovkalenka,
    1. По моему, общий алгоритм расчета верен- надо собрать все возможные нагрузки с запасом.
    Но вот что и как учитывать - не готов подтвердить правильность. Предлагаю "перебдеть": (ведь цена вопроса в случае балки невысока) взять вес всей лестницы плюс возможную нагрузку с большим запасом
    2. Не помню такой параметр. Вроде только диаметр и кол-во растянутой (нижней), и сжатой ()верхней.
    (При изготвлении необходимы и хомуты (охватывают и нижнюю и верхнюю арматуру)
     
  3. Adel11
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    7

    Adel11

    Живу здесь

    Adel11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия, Свердловская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить следующая работа: монтаж готовых жби ступеней (не заливка), + заливка площадки 1м*0,8м. Всего 21 ступень, + монтаж швеллера, сварочные работы (уголок, закладные). Длина лестницы 4м, ширина 2м.
     
  4. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Цены по регионам разные - надо местных пытать.
     
  5. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    Друзья, посоветуйте пжста, так ли категорично штробить стену под заливаемую лестницу или вполне допустимо заанкериться в стены арматурой поперечной с шагом каждые 10см? В подвал лестницу сделал заанкерившись, но у нее и упор на бетонный пол, а эта получается будет висеть в воздухе, опираясь на стены и швеллеры монолитных участков к которым примыкает. Лестница с поворотными ступенями. Толщина 10см. Размер проема ш2м*д2,8*в3,2м. Опалубка почти готова, нужно принимать решение штробить или бурить. Стены в половину полнотелого кирпича.
     

    Вложения:

    • IMG_2482.JPG
    • IMG_2496.JPG
    • IMG_2508.JPG
    • IMG_2510.JPG
    • 888.jpg
    Последнее редактирование: 17.08.15
  6. vovkalenka
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    vovkalenka

    Живу здесь

    vovkalenka

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Омск
    Мы из изучения кучи тем форума поняли, что вроде бы очень нехорошо, когда лестница "висит" на арматуре, и что при наличии возможности рекомендуется заливать в выемку 10-12 см.
     
  7. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    @vovkalenka, ну у меня стены в пол кирпича рядового, так что 10-12 см это ширина стены почти... Выбор есть либо на арматуру повеситься, либо штробу сантиметров 5 сделать. А что не хороего в анкеровке? по логике вещей вся эта конитель примерно тот же эффект что и штроба должна дать, разве нет? Нижняя продольная арматура завязывается с поперечной, которая анкерится в стены, что при в этой конструкции не совсем хорошего может произойти для меня не очень понятно. А может высверлить дополнительно, в области ступеней, коронкой по бетону отверстия сквозные, которые послужат дополнительной опорой после застывания бетона?
     
    Последнее редактирование: 17.08.15
  8. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Третья то - газобетон!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3320945/ - а что с 1ой ступенью?
     
  9. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    @НикВас, третья это КББ, туда можно проштробиться как надо и я думаю даже нужно, т. к. он дырявый и арматура там вряд ли сработает как надо. А что с 1 ступенью не так? Она чуть выше уровня пола во благо будущей стяжки
     
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920
    Адрес:
    Таганрог
    Если есть в чем штробиться то лучше заштробиться, если не куда то можно на анкера.
    А в принципе можно и без этих заморочек.
     
  11. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    в смысле вообще к стенам не привязываться?) Штробиться есть куда, просто это муторное занятие и глубина штробы будет не велика. Тут мне нужно выбрать что будет полезнее, залиться в неглубокую 5-6см штробу или арматуру вогнать. Понятно что лучше сделать штробу и в нее еще арматуру вогнать, но это долго и не понятно нужно ли.
     
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920
    Адрес:
    Таганрог
    Тогда в ней вообще смысла нет.
    Главное это точки опоры лестницы. А штроба по большей части для поддержки штанов.
     
  13. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    вот именно, что у меня точки опоры это монолитные участки, висящие на приваренных щвеллерах. Я бы не хотел их перегружать лестницей и поэтому хочу максимально передать ее вес на соседние стены. Может по кирпичу выбить в области каждой ступени тогда?
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.920
    Адрес:
    Таганрог
    Вы экстримал? Надо как то просчитывать варианты при строительстве, а не решать их в авральном порядке.
    Швеллер какой? Как он лежит?
     
  15. Кузмакис
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    153

    Кузмакис

    Живу здесь

    Кузмакис

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Москва
    А армировать решили после заливки?)
     
Статус темы: