1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16

Вопрос-Ответ по лестницам из бетона

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @RoMZzeSS, как 2ю лестницу (https://www.forumhouse.ru/attachments/3484319/) к перекрытию крепили?
     
  2. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.183
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    @НикВас, уголок 10х10 приварил к швеллеру + арматуру загнул буквой "Г" и тоже ее к швеллеру прихватил + верхнюю ступень на 5см вглубь перекрытия залил
     
  3. dipetrov
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    50

    dipetrov

    Участник

    dipetrov

    Участник

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток.
    Господа, помогите пожалуйста.
    Через несколько дней буду заливать плиту своего дома. Хочу в след. году со стенами (газобетон) залить монолитную лестницу между этажами.
    Сейчас могу сделать закладные из арматуры для нее, но не знаю где, чем и сколько выпускать арматуры из плиты.
    Под первой ступенью, или дальше?
    Сколько штук, сколько рядов?
    Сейчас могу сделать сколько угодно, арматуры всякой много (d14-d6) осталось от армирования плиты. Не знаю только где и какие выпуски заложить.
    Помогите плиз, за один вечер не разобраться в этой теме, сделать надо завтра-послезавтра...
     
  4. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый вечер.
    Мы ведь тоже не знаем где у вас лестница стоит.
    Под первой да оставьте выпуски по количеству рядов продольной арматуры марша.
     
  5. dipetrov
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    50

    dipetrov

    Участник

    dipetrov

    Участник

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проекта лестницы нет, тем более ее армирования, но где первая ступень я четко знаю, в проекте дома лестница есть.
    Я имею в виду где арматуру выпускать относительно первой ступени. По центру первой ступени, ближе ко второй или под второй?
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Это сложно сказать, потому что
    Скажем так в 50 мм от передней кромки первой ступени.
    А если в два ряда будете делать то как то вот так приблизительно.
    Армирование опоры.JPG
     
  7. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше вообще эти выпуски не делать, они мешают устанавливать опалубку и делать разметку. Создают опасность наткнуться на них. Да и очень часто проект меняется. Очень уж плохие проекты лестниц делают архитекторы. Поэтому первая ступень может сместиться.
     
    Последнее редактирование: 27.10.15
  8. Kod nsk
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    59

    Kod nsk

    Живу здесь

    Kod nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Лучше уж отрезать потом то, что мешает, чем не иметь того, что необходимо.
     
  9. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Необходимо ПОСЛЕ армирования марша забуриться в плиту, вбить туда штыри и сразу привязать эти штыри к арматуре марша. Что бы не было мучительно больно, когда на них наткнёшься.
     
  10. Лев231067
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    41

    Лев231067

    Участник

    Лев231067

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Московская область
    dipetrov
    С чем пришлось столкнуться мне.
    Я выводил арматуру при заливке межэтажного перекрытия, продолжив ее. Прервав бетон отверстиями в опалубке.
    Если просто вывести таким образом, то при загибе арматуры вниз обязательно сместиться размер начала лестницы. Или при изготовлении опалубки надо её смещать. И загибать её под уклон лестницы потом было не очень легко.
    Если бы делал сейчас вывел бы арматуру вниз. А возможно заранее немного бы и загнул. Е меня арматура была 14, гнулась тяжело.
     

    Вложения:

    • арматура на лестницу.jpg
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    А лучше сделать проект хотя бы до заливки перекрытия.
     
  12. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо в этом случае сделать вырез в перекрытии (отмечен красными линиями), забить арматуру и загнуть её по чёрным линиям.
     

    Вложения:

    • арматура на лестницу.jpg
  13. ValerijsK
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ValerijsK

    Новичок

    ValerijsK

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    По заливке чтоб не выпирало надо класть сетку рабицу. Между верхним слоем арматуры и самими ступенями. Бетон сначала заливаем под сетку, а затем в сами ступени поверх сетки. Бетон льем средней густоты и вибрируем, из нижних ступеней совсем не выпирает. Заливаем с насоса, 15-20 мин. на заполнение и потом аккуратно заглаживаем.
     
  14. Prometheus88
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Prometheus88

    Участник

    Prometheus88

    Участник

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, правда не ожидал ответа типа "если у вас болит нога - отпилите ее".
     
    Последнее редактирование: 28.10.15
  15. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Так если места не хватает, то тут уже не до ответов кроме слова придется.
     
Статус темы:
Закрыта.