1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16

Вопрос-Ответ по лестницам из бетона

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Давайте Алекса подождем. :)].
    А то опять скажет что я перегибаю палку.
     
  2. Жакентий
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Жакентий

    Живу здесь

    Жакентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Астана
  3. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Лично мне нравится ваш чертеж. Очень грамотно. И подпись стоит. А дальше на ваш вкус и под вашу ответственность. :)] Единственное что я бы убрал, это армирование самих ступеней, и то только в целях экономии не больше.
     
  4. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да в этом чертеже без поллитра хрен разберёшься. Пошёл за поллитра...:)]
     
  5. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Короче до завтра, сегодня нет никаких сил разбираться.
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    :)] Там все красиво и правильно. Как по писанному.
     
  7. Жакентий
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Жакентий

    Живу здесь

    Жакентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Астана
  8. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    @Жакентий,
    что бросилось в глаза...
    Если пока оставить армирование. Надо бы разобраться с опалубкой. Такое впечатление, что отделки на лестнице никакой не предвидится. Потому что ступени монолитом четко выходят в уровень пола +3,300. А должны бы пониже на толщину отделки.
    в узле 5 непонятна высота 1й ступени.
    по армированию такие замечания:
    - недостаточные защитные слои бетона в маршах
    - узел 5 по армированию сгодится, но пытаться там добиться хоть какого-то защемления нет смысла, поэтому достаточно в 1 ряд всверлить 3-4 выпуска по ширине вертикально.
    - в узле 4 рамный узелок стенка-площадка заармирован неверно. момент тут в наружном угле. вертикальный стержень стенки, стоящий ближе к стене дома, должен загнуться и быть заведен в площадку. я бы на все 1,2 м его завел. еще бы и загнул на конце. как поз. 6 загибается. только хвостик не такой мелкий, а до самого низа в стенку.
    - узел 1. опирание на плиту перекрытия не шибко нравится. Уж коли есть швеллер, то я бы к нему уголок в сторону марша приварил. все надежнее, чем через эти усы крепиться.
    - узлы перехода площадка-марш нравятся. угол перевязан верно.
    достаточность армирования не проверял, но на глаз хватит.

    П. С. я мимо просто проходил, а у Вас была дверь незакрыта, вот и вошел
     
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    А вот на узле 2 место Fix 1 это что и для чего.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    какое-то подобие лягухи. я вообще монтажную арматуру оставляю на совесть монтажников
     
  12. ЛанаНэил
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вит1959
    Еще вопрос по моей лестнице, можно ли нижний слой армировать арматурой 10мм, а верхний 8 мм?
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.731
    Благодарности:
    13.919
    Адрес:
    Таганрог
    Лучше наверно 12 и 8.
     
  14. Евгения8333
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Евгения8333

    Новичок

    Евгения8333

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, помоги пожалуйста советом, скорей вариант лестницы. Есть проем 2,5 на 2,1, высота от черного пола до перекрытия 3,08, но под проемом есть дверь в котельную, Она находится на высоте 2,08 это в черновом виде, полы будут заливаться на 12 см. В чистом виде проем будет 190-195. Лестницу уже никуда не перенести, но надо оставить вход. Все советуют вариант лестницы с двумя площадками, но мне кажется это что-то очень громоздкое. Изначально хотела лестницу с забежными, но все отговорили. Неужели больше нет вариантов под наш проем? Фото как могла сделала и нарисовала) Извините если что не так. Фото лестницы какую советуют тож6е попыталась изобразить. proektirovanie-dвerevjannyh-lestnits.jpg wYkJXGLmdmпM.jpg wYkеJXGLmdmM.jpg

    Забыла добавить, что стена слева не несущая, это перегородка. несущая стена только одна, где дверь.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.12.15
  15. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.049
    Благодарности:
    3.340
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Кроме этого ещё вопрос хватит ли места под это! Ликвидировать дверь не вариант? И зря от забежной отказываетесь!
     
Статус темы:
Закрыта.