1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16

Вопрос-Ответ по лестницам из бетона

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Антоннннн
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369

    Антоннннн

    Живу здесь

    Антоннннн

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Челябинск
    @Андpей, там на сайте житова есть расчёты бетонной лестницы, расчитайте там ещё, у вас неправильно сделан стык верха с плитой, марш можно опустить ниже, тем самым сделать ступени меньше 200мм.
    А бы не стал использовать 12, минимум 14, там её не так много, цена вопроса 3000р.
     
  2. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А почему не доложить стену то?
     
  3. Антоннннн
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369

    Антоннннн

    Живу здесь

    Антоннннн

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Челябинск
    @Андpей, детей до 15 лет нельзя привлекать к опросам, у них мало опыта, а вы вот возьмите детей на руки, и ещё телевизор, и вот тогда поднимитесь по 20см ступеням) поверьте через 20лет, эти 20см, вам покажутся как 40см !
     
  4. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    лет через 20 я буду с собой еще пару 30-ти кг. гантель таскать поднимаясь по лестницы, чтобы прожить еще как минимум 50.

    Ну можно же сделать шаг d12 чаще и делов то. Вопрос какой шаг делать?

    Мне на форуме ранее про армирование пролетов вот так написали:
    Кому верить? Лучше подстраховаться. Наверное имеет смысл сделать d12 c ячейкой 100x100.

    Одного ряда достаточно?
    Как армировать площадку?
    Какая толщина площадки и несущей части пролетов?

    Спасибо за помощь.
     
    Последнее редактирование: 10.04.15
  5. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    подскажите пожалуйста как?
     
  6. Антоннннн
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369

    Антоннннн

    Живу здесь

    Антоннннн

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Челябинск
    @Андpей, а я перестраховщик) но мнение Алекса выше моего, поэтому армируйте как сказали.
    Опять жэ моё мнение, одного ряда достаточно.
    Площадку также 100*100*12, с вбурением в стены 100мм если кирпич, если газобетон то штробу 50*50мм.
    Вам жэ Алекс написал 13см, такую толщину и делайте.
    Балку, три прутка вдоль внизу и три на 10см выше, попирёк через каждые 200мм гнутый четырёхугольник, связывающий все шесть прутков.
     
  7. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Антоннннн, все площадки только в 2слоя!:mad:
     
  8. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    @НикВас, скажите пожалуйста какой толщиной площадку?

    и как сделать опирание лестничного марша на ребро плиты ПК 24.15 ?
    ж\б балку отлить совмещенную с последней ступенькой?
    скажите какое минимальное сечение балки делать и как армировать?
    ширина лестничного проема 2130мм.
     
  9. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    Концы продольной арматуры пролетов будут являться поперечным армированием верхнего или нижнего ряда площадки?
     
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Верхний ряд арматуры марша переходит в нижний площадки, и наоборот.
     
  11. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    а если в марше один ряд то куда его?
     
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    С площадки на марш должно идти два ряда. Тот который идет по низу плиты марша выходит на площадку наверх. А тот что идет по низу площадки выходит на верх плиты марша длиною около 1000 мм.
     
  13. Антоннннн
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369

    Антоннннн

    Живу здесь

    Антоннннн

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Челябинск
    @НикВас, А в ПК плитах перекрытия заводских только один ряд арматуры внизу. В плитах перекрытия лотков трубопровода толщиной 10см тоже один ряд арматуры 10мм, а сверху 2м земли.
    @Андpей, вы будете у всех людей в интернете переспрашивать или попробуете почитать литературу строительную?
     
  14. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.027
    у меня крайне сжатые сроки и я не особо силен в данном вопросе.
    завтра приступаю собирать опалубку.

    так и не понял какой толщиной делать площадку?
    и если в площадке объемное армирование, а в марже один слой то что куда идет тоже не совсем понял.
    сейчас постараюсь объяснить как понял.
    с нижнего ряда площадки поперечную арматуру по метру запускаем в марш, а с верхнего ряда поперечная арматура является продольной для марша. верно?
    Untitled - 5.jpg

    скажите пожалуйста как армировать балку для опоры марша на втором этаже?
    ширина проема 2130мм. и какое минимальное сечение может иметь эта балка?
     
  15. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.068
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Антоннннн, речь только о лестнице.
    Обычно 150мм, меньше - надо считать.
     
    Последнее редактирование: 10.04.15
Статус темы: