    Если заглянуть в FAQ п/раздела, можно посмотреть тему :https://www.forumhouse.ru/threads/107068/page-3
    В которой можно обнаружить "пособие" по расчету регистров.

    TEPLO_~2.JPG
    По старинке, прибегнув к "экм", можно сказать, что 1м. трубы д100 будет примерно равен 1,5 секций М-140.
    А 12 м. такой трубы ~ 18 секций чуг. М-140 с межцентровым расст. 500 мм.
    Или, тоже прибл. - 30 секций М-140 с м/ц расстоянием 350 мм.
    (Радиаторы меньшей высоты, но большей длины лучше "перекроют" проем окна. Как раз в д/с длина приборов -75% от длины оконного проема).

    ..Тепловые нагрузки вам даст пересчет регистров на их тепловую мощность по факту - из общего кол-ва и указанного "пересчета" на радиаторы.
    Учитывая, что ориентироваться следует на мощность одной секции М-140-500 = 100 Вт. для температур в системе 70/50* (под. / обр.).
    Таким же, "шапочным" расчетом можно определить необх.(макс.) мощность котла.
    Умножив мощность приборов в кВт., х 1,3-1,5.
    ..Если к котлам не "привязано" горячее в/снабжение (бойлер?)

    ...3-й котел (там где нарисован) не даст большого выигрыша из-за большой протяженности труб К его "зоне обслуж.".
    Можно, имхо, довести самые длинные крылья от каждого из 2-х котлов до 35м.(?), но обойтись 2-мя котлами. Насосы вы все равно поставите.
     
  2. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    С котлами определились, будем ставить 2, на подачу и обратку ставим д-40, насосы тоже будем ставить. Стояки дюймовые, по-русски 20-е? Схема нормальная получается? С радиаторами пока не определился, думаю может старые переделать дополнив еще одной трубой. Трубы там хорошие толстостенные.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если уже решили, (?) что подача-обратка будут Ду40, то задача-максимум "эффективная ЕЦ" для отопления, уже в прошлом?
    Тогда и стояки "дюймовые" (Ду25) можно заменить на "трехчетвертные" (Ду20).
    А я вот думаю, чего вы там ..надопОлняете..:faq: Может уже 2-трубную ..ии-сделаем?
    Тогда уж точно, каждый "прибор" будет обеспечен расходом.
     
  4. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Вы же писали что Ду 40 достаточно, двухтрубная в смысле два стояка?
     
  5. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Я просто прикидываю, это еще не решение, может дешевле выйдет, а вот эффективнее ли это уже вопрос к вам?
     

    Вложения:

    • Без.png
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Напомните, где? ..до "утвержденной" вами схемы, позволил себе такоеюююю:close::close:
    2-трубная вертикальная - пара стояков. Один из них подает т/н из верхней разводки в радиаторы 2-го и первого этажей. Второй, обратный стояк, "собирает" обратку от этих же радиаторов (регистров)

    1307218236_2.gif

    2-тр. Слева - подключение приборов по диагонали, справа - одностороннее.

    1-тр.вертикальная с регистрами:
    _1_~1.PNG
     
  7. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Значит подачу и обратку 57-й сделать? А почему нельзя на верхнюю трубу подключить подачу на первом этаже?
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не факт, что 57-й трубы будет достаточно для
    неизвестной пока мощности приборов на каждом крыле. :faq:.
    Про "нельзя" не было. Можно. Получится в 2 раза больше стояков по стенам, и очень хорошая работа приборов 2-го этажа, по сравнению с приборами 1-го.
    Вертикальная однотрубка, при ее сравнительной "нечувствительности" к насосу, выравнивает эту разницу.
    - Снимает "излишек" цирк. давления / нагрева с верхних приборов, в пользу нижних.
     
  9. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Вот так можно подключить без маевских?
     

    Вложения:

    • Безымянный1.png
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сумеете врезать подводки "заподлицо" с верхней поверхностью верхней же трубы? - Пож-ста.
    Но выглядеть это будет некрасиво и потребует идеального горизонтального уровня регистра.

    ..Есл же подводки будут врезаны чуть ниже, (и без крана Маевского), в верхней трубе останется пузЫрь воздуха во всю длину регистра (3м.) и шириной ...- вы поняли..:um:, - по "хорде" диаметра д100, проходящей по уровню верха врезки подводки.
    На нагреве это не отразится, но воздух-кислород в СО будет делать свою "работу" (коррозию), пока полностью не .."прореагирует" с вашей трубой. :close:

    ...Перемычки между тр. регистра лучше сделать ближе к его центру, как на вашем предыдущем рис.

    Примерно так:
    full-picture.jpg svarka_i_izgotovlenie_registrov737463665.jpg

    На диаметре перемычек не экономьте. (Ду50)
     
  11. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    А если так?
     

    Вложения:

    • 1.png
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дайте, пож. окончательно устраивающий выс вариант.
    - Ничего не изменится даже с врезкой по центру верхней трубы регистра.
    За исключением экономии на 20-ти (?) кр. МаевскАго.

    (Не забудьте о "лучших" местах для перемычек в регистре. И о том, что ВСЕ перемычки должны быть "проходными", но не "глухими").:hello:
     
  13. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Окончательный вариант теперь от вас зависит Так как мы купили чугунные радиаторы.
     
  14. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Оцените наши котлы.
     

    Вложения:

    • Безымянный.2.png
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не совсем. :hello:
    За вами -

    1. схема размещения радиаторов на прежней (хорошей :super:) картинке, согласно вашим "прикидкам" по замене регистров на радиаторы. С обозначенным к-вом секций на каждом.

    2. Справа / слева от окон - тоже ваш вопрос, возможно, при монтаже, вы используете дыры в ререкрытиях от старых стояков (или стояки оставите:ogo:)

    3. Какого типоразмера / нименования чуг. радиаторы. (паспорт).

    4. Общее кол-во закупленных радиаторов (?) И был ли их "пересчет" с регистров по тепловой мощности? С возможным увеличением / уменьшением (?) по помещениям.

    Только если напишете их номинальную мощность и диаметры (резьба / фланец?) патрубков. :um:
     