Проблема с Боринским АКГВ 11.6

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitekveterok, 02.10.13.

  1. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    При нагревании теплоносителя трубы в системе не горячие. Обратка холодная. На выходе 40, а на входе холодная или скажем 0.
    Щас заполняю систему отопления водой. Она была заполнена но мало ли...
    Отлично, вода потекла через расширительный бак на улицу


    О котел сам включился друзья !


    Друзья котел сам автоматически включился !


    перекрыл подачу воды в систему отопления
     
  2. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Был кран на обратке для гвс? :)
     
  3. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да, есть кран для заполнения системы водой.
    Я решил дозаправить систему водой.
    И при дозаправке системы котел автоматически включился.
    Щас проверю температуру труб.
     
  4. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Это как так? Расширительный где стоит в системе? Пробка воздушная была и она мешала циркуляции, Божик писал вам об этом.
     
  5. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Тепло в батареях появилось.
    Котел автоматически перешел в режим "Малый газ" и отключился
    Жду когда вновь сам включиться.


    Расширительный стоит на крыше выше всей системы
     
  6. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Проверяйте температуру на входе котла и тогда станет понятно, мне кажется всё нормально уже.
     
  7. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Но продавил ли я воздушную пробку до конца ?
    может пусть система подольше водой заполняется ?
     
  8. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Понаблюдаю за котлом, пусть поработает...
    О результатах сообщу мин через 30
     
  9. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Если из бака полилось, то полная (уклоны ведь норамльные).
     
  10. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Обратка до сих пор холодная...


    уклоны обратки тоже впорядке
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Поверните регулятор на максимум
     
  12. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Хорошо, щас поверну регулятор на максимум
     
  13. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Ситуация такая: выставил температуру 80 градусов. Котел нагрел до заданной температуры и благополучно перешел в режим "Малый газ" и отключился. Батареи горячие все хорошо, но обратка еле тепленькая...

    Должно ли так быть, или обратка тоже должна быть горячей ?
     
  14. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Котел сам включился... Обратка вроде становится горячее... Продолжу наблюдения господа
     
  15. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Обратка нагрелась и стала горячей. Котел сам вкл. и откл., полет вроде нормальный.
    Всех Вас благодарю за помощь.