Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.

  1. bp_79
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    bp_79

    Участник

    bp_79

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Приветствую всех!
    Пожалуйста, подскажите, как лучше сделать.
    Вводные:
    квартира в доме И-155, канал ЕВ 100мм. Тяга хорошая, в жару не очень. Этаж 4 из 25. Сделал перепланировку: от кухни оттяпал кусок под кладовку и вентшахта с входом ЕВ сейчас в кладовке. На кухне над плитой стоит вытяжка, надо протянуть канал через перегородку до ЕВ. На рисунке во вложении схема, красным выделена трасса планируемого канала.
    На скорую руку было протянуто прямоугольным воздуховодом, но из-за сечения и 4-х поворотов тяга сильно упала, эффективность вытяжки слабая - она просто не может продавить. Хочу поменять весь канал на круглое сечение (диаметр?), демонтировать вентилятор вытяжки и поставить канальный вентилятор (меньше шума на кухне). При этом сохранить ЕВ на кухне (как? в параллель с канальником поставить обратный клапан?).

    Фото0187.jpg
     
  2. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Судя по вытяжке вам идеально подойдет воздуховод ф160мм.
     
  3. bp_79
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    bp_79

    Участник

    bp_79

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Спасибо! весь делать 160? заужение до 100мм где делать, после канальника? а если вариант до 125мм перед канальником -> канальник 125мм -> заужение до 100мм?
    канальник 150мм не перебор? да и дороже он...
     
  4. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Хоть 2 канальника ставьте, всёравно выжать из шахты больше, чем она может пропустить через себя не получится. По мне так канальник вообще ни к чему. У вас есть вентилятор в вытяжке. Эти два метра он должен продавить. Заужение делайте перед шахтой
     
  5. bp_79
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    bp_79

    Участник

    bp_79

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Вентилятор на канальник хочу поменять из-за шума. Последний вопрос - как сохранить ЕВ?
     
  6. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Поставить пластиковый обратный клапан со смещенной осью. Расположить клапан надо горизонтально, ось в нижней части тоже должна быть горизонтально.
    Советую в качестве вентиляторов использовать бытовые осевики не более 125 мм. Использование более крупных, а тем более канальных вентиляторов приведет к нарушению работы всего стояка вентиляции. Не забывайте, что канал рассчитан для работы с естественной тягой.
     
  7. bp_79
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    bp_79

    Участник

    bp_79

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    И постом выше вы сказали, что: "Хоть 2 канальника ставьте, всё равно выжать из шахты больше, чем она может пропустить через себя не получится."
    как так то? противоречите сами себе.
     
  8. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Я себе не противоречу! Читать надо внимательней, в том числе и свои посты. Вы сами пишите что хотите перенести вентилятор от вытяжки в кладовку. Я Вам и говорю- ставьте не более ф125мм.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Обратный клапан нужен для предотвращения обратной тяги. Будет она, когда будут тянуть другие вытяжки, а эта (с клапаном) стоять. Нужен ОК на любую периодически работающую вытяжку, при любом расположении канала в пространстве. В надплитной фабричной стоит уже (почти во всех, не видел ни одной без него). А я рекомендую добавлять второй на границе теплого контура. Тогда стоящий между обратными клапанами воздух работает утеплителем и вероятность примерзания "наружного" клапана меньше и теплопотери при этом в разы меньше (чем когда есть только один ОК внутри вытяжного "зонта").
     
  10. bbusymailru
    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    bbusymailru

    Участник

    bbusymailru

    Участник

    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Спасибо, аргументированно, поэтому буду ставить.
    И еще вопрос. КАК ставить? На форумах где-то мелькало, что нужно на горизонтальном участке и осью вниз. Правильно?
     
  11. bp_79
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    bp_79

    Участник

    bp_79

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    как тогда понять правильно вот эту вашу фразу?

    Сейчас стоит вытяжка с производительностью 600м3 в час. Она маслает воздух в зонте вхолостую, она не в состоянии создать такое давление на входе в шахту, чтобы у соседей тяга опрокинулась. Именно так я понял вашу фразу! А сейчас вы говорите, что канальник, условный вентс 125, с производительностью 250-300м3 в час, создаст проблемы у соседей.
    Эти вытяжки счас все поголовно ставят, если б действительно была бы проблема с опрокидыванием, уже бы весь дом на уши поставили.
     
  12. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Ваш канал не пропустит 600 кубов/час. Смысла ставить более 125го вентилятора нет. Не в каждом доме бывает опрокидывание тяги.
     
  13. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    Вы уверены? Не встречал в этой серии таких каналов. Может это только ширина канала?
    А может пройти кладовку по прямой и круглым воздуховодом? Думаю, кладовка такое "издевательство" переживет. Зато избавитесь сразу от 2,5 поворотов.
    Если канал реально 100, то можно идти 125-м.
    Не думаю. Обычно шум идет изнутри воздуховода. Если бы было по-другому, то производители давно бы срубили фишку и стали бы делать шумоизолированые корпуса. Кроме того, вентилятор нужен с хорошим напором, первый попавшийся на рынке ставить нет смысла.
    Здесь как раз все просто. Обратный клапан вас спасет. Обычный пластиковый, ось вертикально. При этом параллель не нужна,
    достаточно добавить тройник. Там, где было рубилово, там же было и видео, как это сделать.
    Еще есть вариант выброса от зонта на улицу, через наружную стену. Намного меньше потерь на трассе (соответственно, выше производительность), меньше вероятных проблем соседям.
     
    Последнее редактирование: 08.09.16
  14. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    Проблемы реально есть, просто вы о них не знаете. Наличие проблемы зависит от примененной схемы вентиляции, качества монтажа и нарушенной вентиляции соседями. Кроме того, самая главная защита от проблем - потеря мощности вытяжки. Все норовят сделать "красиво" и заужают трассу до неприличия, плюс куча поворотов, плюс сопротивление самого канала. В результате, до сборного канала добирается воздуха с гулькин нос. Вот и нет проблем.
     
  15. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск.
    Не нужен там вентилятор с хорошим напором. Нужно прокачать всего лишь пару метров и пару отводов. Канал естественной вентиляции прокачивать не нужно!