1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    1. Для МО утепление (норматив как для стены) 150мм утеплителя. "Тройник для прочистки" (гуггл) без слива в канализацию решает вопрос капель конденсата при пиковых морозах. Соединять системы вентиляции с канализацией категорически нельзя (даже с применением любых девайсов, даже слив конденсата пытаясь организовывать, особенно когда нет подготовки).
    2. Имхо опасность преувеличена, штатные фильтры чистят, да и нет килограммов летающего жира от обычных наших бытовых плит. Не отменяется обсоуживание фильтров.
    В моих жилищах никогда не было надплитных вытяжек (но мы и жарим что бы то ни было пару раз в год), недавно лазал поглядеть в канал из кухни (общеобменный, без всякой очистки) - следы пыли и жира есть, но не более того (лет пять живем). И лет пятьдесят-сто ничего там не загорится (кроме случая запихивания внутрь канала горящей паяльной лампы). Мржно сразу придумать способ очистки канала от жира, но это практически нереальная технологически задача.
    3. Подавать в зону вытяжки уличный (в мороз?) воздух даже после любой рекуперации да еще и деньги за это платить? Решение типа "приоткрыть окно там, где оно не доставит много дискомфорта" на время включения вытяжки (и после выключения закрыть) совсем не устраивает?
     
  2. NatalyaIvanova
    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    NatalyaIvanova

    Участник

    NatalyaIvanova

    Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Большое Вам Спасибо. По п. 2 все ясно, по п. 3 - устраивает и окно открывать, просто клапан Marley представлялся более рациональным решением, чтобы не выхолаживать все помещение кухни.
    По пункту 1 так и не могу до конца разобраться. Вот нашла на просторах интернета, цитирую:

    • " Отыскать самую нижнюю точку воздуховода, проинспектировав приточную и вытяжную ветви. Если вентиляционные каналы выставлены строго горизонтально, то вместо нижней точки можно использовать любое место. Если каналы установлены вертикально или под наклоном, то нужной точкой будет нижний торец вентиляционного трубопровода.
    • Врезать в нижнюю точку тройник, развернув боковой отвод строго вниз.
    • Установить под боковым отводом прозрачный «стакан» — цилиндрическую емкость для сбора конденсата.
    • Опорожнять емкость для сбора конденсата по мере наполнения, контролируя этот процесс визуально. Если стакан находится в труднодоступном месте, то внутреннюю емкость водосборника придется дополнить трубопроводом, протянутым до канализационной системы"

    Поняла с Вашей помощью, что с канализацией соединять нельзя. Но вот никак не могу понять, как сливать воду из этого тройника, ведь он будет как раз где-то за вытяжкой.

    И еще можно уточню аналогичный вопрос со сливом конденсата. В доме будет небольшой хамам 2 кв. метра. Вентиляция от него - посредством канального вентилятора, канал горизонтальный длиной 2 метра, проходит через помещение котельной на улицу. Вентилятор во влагостойком исполнении. Его лучше ставить сразу после выхода из хаммама? Или наоборот как можно ближе к выходу на улицу, непосредственно перед наружней стеной? Пока предполагаю, что лучше второе, сначала собрать конденсат, а потом уже вентилятор, чтобы меньше влажности через него проходило. Поправьте меня, если не права. Тройник для сбора конденсата будем устанавливать тогда по ходу канала в котельной в самой нижней точке. Вопрос - в какую сторону лучше сделать уклон дымохода? в сторону хамама или в сторону улицы? Или в случае установки тройника для сбора конденсата вообще не делать уклон? И вообще сомневаюсь, будет ли конденсироваться пар именно в котельной, все-таки там тепло. Если нет, то получается, в холодную погоду на выходе канала вообще все снежной шубой покроется и работать не будет...
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Если общеобменка постоянная или даже от надплитной вытяжки, то при удалении конденсата нк будет, а следовые кол-ва (которые капнут при пиковых морозах, для средней полосы редкость) высохнут сами без участия человека (при первой жк оттепели или при увеличении расхода вытяжки).
    Про хаммам лучше разбираться отдельно, иногда и осушитель не грех воткнуть. И разбираться не в рамках "на форуме поговорить", а с ответственностью.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Не кучеряво ли будет осушитель в хамам ?
     
  5. NatalyaIvanova
    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    NatalyaIvanova

    Участник

    NatalyaIvanova

    Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас хамам крошечный, полагаю, канальный вентилятор справится.
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Дык всяко бывает...
     
  7. NatalyaIvanova
    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    NatalyaIvanova

    Участник

    NatalyaIvanova

    Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет желания вбухивать кучу средств в паровую, которую и хамамом называть слишком громко:)) все-таки посоветуйте куда логичнее уклон делать - в сторону улицы или в сторону хамама? Если не затруднит.
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @NatalyaIvanova, могу написать IMHO дилетанта.
    Вы пошли в хамам. Вент выключен. Или включен на минимум.
    Закончили, нужно высушить.
    Включили вент на "максимум". Пошел воздух, теплый и очень влажный в холодный (еще в доме) канал. Выпадает конденсат, льется. Выходит на улицу. Допустим мороз и ледяной воздуховод. Выпадает конденсат, нагревает трубу и льется. Потом захочет замерзнуть сосульками. Остатки воды еще и будут норовить застыть. Принципиально - конденсат будет выпадать и сразу после хамама и на выходе на улицу. В общем везде в этом воздуховоде!

    Дальше вопрос, что снаружи и мешает ли там капающая вода. Если нет - то я бы попробовал бы сделать уклон наружу, вентилятор как можно ближе к хамаму (что бы был всегда в тепле). И возможно засунул бы греющий кабель в этот воздуховод. Не придется включать так шут с ним, а придется - так хорошо, что он есть :)

    Но повторюсь - IMHO дилетанта.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Вентилятор - это нормально. НО не осушитель же ставить за немереные деньги.

    И обязательно надо делать каплеотделение.
    А что это такое - лучше проконсультироваться на форумах любителей различного типа бань ...

    ВЫ правильно сами написали:



    Хамам вентилируется периодически. При "приеме процедур" вентилятор отключен
     
    Последнее редактирование: 13.09.17
  10. NatalyaIvanova
    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    NatalyaIvanova

    Участник

    NatalyaIvanova

    Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, почитаю об этом. И благодарю всех, кто отозвался. Пока предполагаю сделать уклон в сторону хамама, пусть конденсат льётся обратно в хамам, тем более судя по написанному выше его будет даже больше, чем я ожидала.

    Спасибо за эту идею, сама бы не додумалась
     
    Последнее редактирование модератором: 10.04.18
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Уклон делается в сторону вентилятора. Вы наверное не представляете какой дискомфорт получите когда на голову будет конденсат капать :)] :aga:
    Проходили такой вариант. И переделывали. Это был самый первый хамам который пришлось делать. А к этому еще переделывали и трассу протекающих воздуховодов Так что каплеотделение надо ставить как можно ближе к хамаму.
     
    Последнее редактирование: 13.09.17
  12. NatalyaIvanova
    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    NatalyaIvanova

    Участник

    NatalyaIvanova

    Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На голову лить не должно вроде, т. к. в процессе использования хамама вентилятор будет выключен, планируем включать его принудительно для осушения помещения уже после "процедур".
    Про каплеотделение пока не было времени просветиться, ничего об этом не знаю, поэтому пока размышляю про варианты без него. Если поставить сразу за хамамом вентилятор, уклон в сторону вентилятора (как Вы советуете) и хамама, вентилятор (во влагостойком исполнении) не сдохнет от такого кол-ва конденсата?

    Какая крутая штука оказывается этот каплеотделитель! Думаю, это именно то, что "доктор прописал". Большое человеческое спасибо за совет.
     
  13. susanin631
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    124

    susanin631

    Живу здесь

    susanin631

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    А если поставить обратный клапан в канале и может окно не надо открывать при включении зонта на кухне?
     
  14. Ivan_nnov
    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    22

    Ivan_nnov

    Живу здесь

    Ivan_nnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    22
    Здравствуйте! Новостройка, последний этаж, тех этажа нет.
    Вентиляция на кухне, с встроенным вентилятором, одно отверствие. У каждой квартиры свой канал. Тяга не очень, иногда наблюдается обратная тяга.
    Хотел бы сделать разветвление на два участка:
    первый пойдёт на вытяжку для плиты, перед вытяжкой ставлю обратный клапан.
    Второй пойдёт для ественной вентиляции, тоже с обратным клапаном + вентилятор.
    Все это дело хочу зашить в короб. Сделать выводы вниз. Чуть ниже уровня вент канала.
    Прилагаю "нарисовку"
    Будет ли такая система работать? Стоит ли ставить вентилятор в канал естественной вентиляции. Будет ли он хоть чуть чуть тянуть без включения вентилятора? Или стоит вовсе убрать из схемы вентилятор. Оставив только обратный клапан.

    IMG_1862.JPG
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Естественная вытяжка не умеет открывать обратный клапан.
    В каналы естественных вытяжек в общем случае нельзя выбрасывать вентиляторные вытяжки, особенно мощные надплитные.
    Если эти "нельзя и не умеет" не для Вас, то в этой теме есть пара воплощений Вашей задумки, лепите.