Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.

  1. Palysh69
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Palysh69

    Участник

    Palysh69

    Участник

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Помогите пожалуйста советом. Кухня-столовая 28 кв метров потолки 2.25.Газовики по проекту требуют вытяжку диаметром 240. С утепленной все 315. может они ошиблись с расчетом.
     
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Да нет, правильно все. для трехкратного объема помещения где установлено газовое оборудование. Лучше сделать как просят или уменьшить размер кухни столовой и получить новое ТЗ с меньшим диаметром.

    Лучше всего подъехать к газовщикам и получить ТЗ. По нему уже и выполнять требования.
     
  3. lavurs
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    29

    lavurs

    Живу здесь

    lavurs

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Предполагается на кухне вытяжка зонт над плитой (электрическая) с принудительным канальным вентилятором (будет располагаться в холодном чердаке).
    Стоит ли делать ещё одну вытяжку с принудительным канальным вентилятором (так как один этаж) или достаточно будет зонта (при постоянной работе вентилятора)?
     
  4. Просто Мария
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    1.944
    Благодарности:
    2.855

    Просто Мария

    Живу здесь

    Просто Мария

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    1.944
    Благодарности:
    2.855
    Так-же интересует данный вопрос. Подскажите, материал трубы для вытяжки, имеет принципиальное значение? Оцинковка, пластик, гофра... или всё на усмотрение газовщиков-пожарников?
    Заранее спасибо.
     
  5. Просто Мария
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    1.944
    Благодарности:
    2.855

    Просто Мария

    Живу здесь

    Просто Мария

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    1.944
    Благодарности:
    2.855
    Спецы, ну кто сможет подсказать по естественной вытяжке. Какой нужен диаметр трубы в кухню?
    Площадь 9м2, потолок 2,7 метра. Какие требования пожарников к материалу? Газ к дому подвели уже, а вот с вентиляцией не можем разобраться. Или формулу какую подскажите пожалуйста, как высчитать этот трёхкратный объём и определить сечение. Дом брус.
     
  6. Шамсутдинов
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    77

    Шамсутдинов

    Живу здесь

    Шамсутдинов

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Казань
    Всем доброго времени суток! подскажите пож-та - кто подключал газ в доме - нужна ли вытяжка или нет? придираются ли газовщики. от этого зависит вопрос - делать стену в 2,5 кирпича или в 0,5 кирпича.
     
  7. Ded297
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    36

    Ded297

    Участник

    Ded297

    Участник

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Никополь
    У нас запрещают ставить вытяжку, если в помещении кроме газплиты есть другие газовые приборы (колонка, котёл).В доме установить не дали. Спорить с ними безполезно. В квартире сделал выхлоп через стену, с обратным клапаном- вопросов не возникло.
     
  8. Granado
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Granado

    Участник

    Granado

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Периферия Казани
    Господа, как поступаете с конденсатом в вентканале (кап-кап) :), правда пока у меня не капает, снаружи и на чердаке утеплено, но если на улице избыточная влажность... и зиму еще не проходил, по (моему) "проекту" отверстие для вентканала вытяжки должно было быть прямо над зонтом, но увы домочадцы подобрали такую кухню (мебель), что придется сместить горловину, т. е. этими сопливыми гофрами ... и соот-но за счет изгибов тяга ухудшится
     
  9. ГJla3
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ГJla3

    Новичок

    ГJla3

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Как человек который смыслит в вентиляции, я вас поддерживаю! ДОМКЛИМАТ А тот человек, который вам это посоветовал, ну очень плохой человек! И если вы хотите делать вытяжку на кухне выводите её на улицу или если есть в вентиляционную шахту! Тем более сейчас можно взять пластиковые воздуховоды малого диаметра + необходимое для этого оборудование (из пластикана вытяжку, на приточку в зависимости от нагревателя).
    Вентиляцию сан узла и кухни старайтесь делать отдельно.
     
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Пластик ни в коем случае не применяется для вытяжки от кухонной плиты. Даже алюминий нельзя. Только оцинковка или нержавейка. В стену выводить можно, если фасад не жалко.
    А по поводу задвижки над кухонной плитой, почему бы нет? Если есть дополнительный постоянно работающий выход из рабочей зоны кухни.
    Вытяжка от плиты всегда делается отдельно от всего. Что касается рабочей зоны кухни, то при постоянно работающей принудительной вентиляции (не там, где канальники стоят на входе, а там, где общий вентилятор стоит выше точки объединения всех вытяжных воздуховодов) объединять эти воздуховоды можно.
     
  11. Granado
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Granado

    Участник

    Granado

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Периферия Казани
    Может ли помочь обратный клапан прямо после горловины вытяжки от конденсата (соот-но когда вкл., он несомненно будет, хотя б не было во время простоя выкл.)
    жаль пожалел денег на утеплитель, хотел взять вату фольгированную, но продавался только рулонами а российские производители вентоборудованию делают конденсатоотводник (ну что-т отипа воронки для заливки бензина) с патрубком для последующего присоединения к трубе ?
     
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Мне не нравятся такие конденсатосборники. Любая загогулина на воздуховоде увеличивает потери давления. И звук возникающий при движении воздуха в воздуховоде.
    Про клапан не поняла. Он, что бы там копить конденсат?
    А почему утеплить воздуховод не получается?
     
  13. Granado
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Granado

    Участник

    Granado

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Периферия Казани
    когда вытяжка работает, соот-но клапан открыт, конденсат есть {сливается через тройник, установленный вместо отвода 90, один конец тройника к вытяжке, в другой (вертикальный) засунуть губку, а сам конденсатоотвод еще не сделал — вместо нее бутыль }после выключения — закрывается и перекрывает доступ воздуха в канал, соот-но конденсата нет,

    да, несомненно где тройник будут потери, после праздников попробую утеплить фольгированной ватой, говорили мне делать из сендвича, так дорого выходит, а с сендвич трубами тоже наверно конденсат будет хоть и меньше ?, там всего то 5 см утеплитель, да и в магазинах на 125 не нашел, продают только для дымохода нержавейку 120 причем везде, а для вентиляции заказывать

    отступление... ладно у меня канал не длинный, а в производственных объектах ? это ж на сколько дороже выходит, в Благовесте позицию утеплитель вообще нет, есть только шумупоглощающие перфорированные

    предполагаю, в основном из за наружной уличной части трубы, от крыши (конька)~ 1,3 метра

    вместо зонта дефлектор
     
  14. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Не ставят на воздуховоды сэндвич, просто утеплителем оборачивают и все. А труба, выходящая на крышу у вас утеплена?

    18.jpg
     
  15. Granado
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Granado

    Участник

    Granado

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Периферия Казани
    Утеплена, но плохим утеплителем и по ходу тонко, каким желательно?