1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.

  1. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    весьма спорное утверждение т. к. обратный клапан не герметичен от слова совсем и холодный воздух будет просачиваться так или иначе.
    Кстати обратный клапан на вытяжке от плиты нужно обслуживать, т. к. он зарастает жиром, а как Вы будет обслуживать клапан, расположенный стороны улицы в стене?
    Самое лучшее решение-это клапан с приводом. Включение вытяжки сблокировать с открытием привода.
    Если нет возможности ставить с приводом, тогда обратный клапан с противовесом. У него меньше шансов заклинить при обмерзании.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @pirat-rediska, есть способы, которые позволяют "наружному" ОК автоматически оттаять.
    По поводу "просачивания холода", я с Вами согласен. И даже не раз упоминал, что даже в герметично закрытом со стороны улицы воздуховоде, при его соприкосновении с "холодной зоной", появляется конденсат
    По поводу клапанов с приводом - можно. Но это уже "+еще одна стоимость вытяжки". Да и клапан нужен с обогревом створок (проверено неоднократно на обьектах).
    Тот вариант, который я предложил, используется очень многими. Это "компромиссный" вариант по соотношению "цена/работоспособность/комфортность".
     
  3. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    Какие способы, поделитесь, пожалуйста.
    Клапан нужен с обогревом створки безусловно. Обратные клапаны с противовесом не ставили? .они лучше работают при риске обмерзания.
     
  4. Lysha
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261

    Lysha

    Живу здесь

    Lysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Москва
    А как сделать этот автоматический оттаиватель створок? Греющий кабель ?
    Конденсата я не очень боюсь - пусть стекает - у меня буквой Г труба сделана с отводом для конденсата.
    И если конденсат всё равно появляется - зачем тогда 2 клапана? Всё равно когда пойдёт тёплый воздух на холодный клапан - он сконденсируется?
    А клапан автоматически не будет оттаивать когда в него начнёт дуть тёплый воздух от вытяжки?
    Если настанет такая необходимость - то поставлю лестницу с улицы и полезу...) Но если уж клапан зарос жиром, то, видимо, и мотор вытяжки зарос жиром..., а он чистится только покупкой новой вытяжки .
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы очень близко к решению!
    Без доработки самого клапана, он не оттает, если включить вытяжку, а створки клапана примерзли. Вытяжка будет пытаться дуть в тупик. Движения воздуха, а значит и тепла, в воздуховоде не будет.
    Доработка заключается в подрезании створки клапана в верхней части (для образования "гарантированной щели") или сверлении в верхней части створки отверстия 5-:-8 мм.
    Да, "колхозно", но никаких подогревов. И это работает!
     
  6. Lysha
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261

    Lysha

    Живу здесь

    Lysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Москва
    Отверстие можно сделать всего одно 5-8 мм? Или несколько дырочек насверлить?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    18.387
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Lysha, одного достаточно. Воздух, после включения надплитной вытяжки, потихоньку пойдет через это отверстие, тепло дойдет до клапана и отогреет его, если он примерз. Единственно, - пройдет некоторое время (среднестатистически 1-:-2 мин, если воздуховод метра 2-:-3 длинной), пока клапан откроется.
     
  8. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дорогие сограждане! Не так давно я здесь черпала информацию и получала ответы на свои вопросы по устройству кухонной вытяжки в частном доме. И, обещалась отписаться pun4es, как все устроиться.
    Дабы не повторяться, ссылки на мои посты с вопросами-ответами здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/18117225/, https://www.forumhouse.ru/posts/18133276/, https://www.forumhouse.ru/posts/18144956/, https://www.forumhouse.ru/posts/18148210/, https://www.forumhouse.ru/posts/18155919/, https://www.forumhouse.ru/posts/18156237/, https://www.forumhouse.ru/posts/18156492/.
    Теперь к делу:

    INUGVlicb7s.jpg PX8yi_7r0G8.jpg yzgIIA3FdJE.jpg obratniy-klapan.jpg sX1RPx4JS4s.jpg nwHtt4U9rW0.jpg YrPnLbAjdKM.jpg zUMopCDU0TQ.jpg

    Все прекрасно работает!
    Спасибо всем за поддержку и консультации.
    Успехов в стройке!
     
  9. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    И должно работать.
    Причем, этот вариант лучше, предлагаемого здесь с подпружинеными клапанами.
    Ничего не примерзает, не требует оттайки, не конденсирует, не промерзает.
     
  10. absolutize1
    Регистрация:
    12.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    absolutize1

    Участник

    absolutize1

    Участник

    Регистрация:
    12.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Привет всем! Хочу чтобы помимо вытяжки над плитой, была пассивная вытяжка постоянная.
    Примерно нарисовал как это выглядит. Как лучше реализовать? Так или чтобы выходы воздуха были отдельными? 2017-11-16_122952.png
     
  11. Lysha
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261

    Lysha

    Живу здесь

    Lysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Москва
    Я не специалист, но не уверена, что пассивная вытяжка (т.е. ЕВ) всегда сможет "протолкнуть" обратный клапан. Уж лучше не поскупиться и провести в вентканале отдельную трубу.
     
  12. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    У меня дома дверь на кухне установлена немного не по уровню. Поэтому всегда сама открывается.
    Если обратный клапан установить с небольшим уклоном в сторону открывания, то естественной вентиляции даже не придётся ничего делать - клапан сам откроется.

     
  13. absolutize1
    Регистрация:
    12.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    absolutize1

    Участник

    absolutize1

    Участник

    Регистрация:
    12.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Что всё-таки думаете? Как такая конструкция?
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    12.653

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    12.653
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вроде норм..скорее всего так сделаю у себя на даче на естественной вытяжке. И такие же клапана, 2 шт, поставлю на ПВ над плитой. Тут в теме, вроде, была конструкция прохода через стену дома.
    Да, нужен будет периодический осмотр, чтобы не "зарастала". Поэтому м. б. конструкцию делать съемной - вытащил, прополоскал и на место поставил. :)
     
  15. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    Нормальная конструкция.
    Несколько замечаний:
    1. Вытяжку в канал присоединять нельзя. В некоторых случаях может боком выйти для соседей. Зависит от схемы вентиляции, применённой в доме.
    2. Если уже твёрдо решили присоединить в канал и ничто Вас не останавливает, тогда можно было бы убрать обратный клапан с отверстия для вытяжки. Он там не нужен. Достаточно штатного клапана, который стоит на раструбе вытяжки.
    3. Поменять местами вход вытяжки и естественной вентиляции. У тройника сопротивление больше, чем у отвода. Если уж гнать воздух к соседям, то по-максимуму.