Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.

  1. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    Не обращайте на это внимания.
    Просто у Вас на схеме обратный клапан был прорисован чуть ли не в тройнике.
    Но это же всего лишь рисунок. Когда дело дошло бы до монтажа, то Вы бы и сами всё сообразили.
    А это он и есть.
     
  2. Stigalo
    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Stigalo

    Участник

    Stigalo

    Участник

    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Безмерно благодарю!
     
  3. region888
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    region888

    Участник

    region888

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Доброго времени суток, форумчане! Вчера прочитала все обсуждения, очень нужная нам тема - занимаюсь проектом кухни, а вентиляцию спланировать НЕ В УЩЕРБ красоте кухонного гарнитура (планируются ящики в потолок), не получается. У нас один вент канал, с размером отверстия 240х100мм. Как в один вентканал вывести принудительную и естественную вентиляции, чтобы они не мешали друг другу работать? Думаю, использовать обратный клапан для ЕВ. Предположительно, надо расширить отверстие, ..как считаете?... чтобы и гофра вытяжки зашла и площадь сечения для естественной была достаточной для полноценной работы? .. еще есть идея, оставить без крышки верхний ящик, где будет проходить трубопровод Принуд. В, чтобы могла работать ЕВ. Тройники с обратным клапаном, что фигурируют в обсуждениях у нас неприемлемо - ящики в потолок.
     
  4. Stigalo
    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Stigalo

    Участник

    Stigalo

    Участник

    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Добрый день, я тоже планировал сделать ящики в потолок, но было решено под потолком сделать короб из гипсокартона, высотой 330 мм, симметричный ригелю на боковой стене, а под короб вплотную уже вешать верхние шкафы, примерно так. https://drive.google.com/open?id=1m_YOFLyz4zW3X9ubUllbD0llTdWXkZhK
    Решение по расположению вентиляционных воздуховодов изложил немного выше.
     
  5. region888
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    region888

    Участник

    region888

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Ваше решение вчера увидела, взяла на заметку - если ничего другого не "родится" в уме, но хочется чтобы верхние ящики у всего гарнитура были на одной высоте... В вашем случае, (возможно и в моем тогда) верхние ящики разноуровневые(
     
  6. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    Всё приемлемо. Тройник с ОК можно поставить на вертикальной части воздуховода, т. е., внутри шкафчика. И тогда шкафчики будут, как и планировали.
    Если оно в бетоне или гипсе, то можно. Лишнее замазать. Если из оцинковки, то не обязательно. Это если вход один, а потом тройник с ОК.
     
  7. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    Ящики в потолок - это не приговор.
    Иногда так выходят из положения.
    Потом верхняя часть просто закрывается "глухим" фасадом. Воздух затягивается через щель у потолка.
     

    Вложения:

    • 021-2.jpg
    • 022-2.jpg
    • 023-2.jpg
    • 024-2.jpg
    • 025-2.jpg
    Последнее редактирование: 20.03.19
  8. region888
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    region888

    Участник

    region888

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Спасибо Вам большое за фото, теперь наглядно все понятно. А вот тогда в такой ситуации вопрос: насколько эффективна будет ЕВ через щель около натяжного потолка? Даже нетехнарю понятно, что пропускная способность такой вентиляции будет очень мала. И потом, при очередном обслуживании газовщиками нашего газового оборудования (в частном доме) не будет ли претензий? :faq: ..Были у кого то такие спорные ситуации с газовщиками? Поделитесь, пожалуйста :faq:
     
  9. region888
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    region888

    Участник

    region888

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Прошу специалистов посмотреть такой вариант совмещения ЕВ и ПВ в один вентканал. Технически возможно воплотить в жизнь эту схему? - т. е. реально ли установить обратный клапан прямо в вентканале? :faq:... схематически все правильно и красиво, а как на деле ? 31.png
     
  10. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    Пропускная способность такой вентиляции более чем достаточная, ибо периметр щели многократно превышает сечение воздухозаборного отверстия.
    Ну, если Вас очень беспокоят возможные вопросы по вентиляции со стороны газовщиков, тогда лучше совсем отказаться от вытяжки. Вентиляторы и вытяжки запрещены в газифицированных помещениях. Только естественная вентиляция.
    Это то же самое. Только вместо тройника делается два входа в канал (для вытяжки и для естественной). Принцип тот же самый.
     

    Вложения:

    • 31.jpg
    • 32.jpg
  11. region888
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    region888

    Участник

    region888

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Спасибо вам большое за разъяснения и фото. :super::super::super:
     
  12. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Кем и когда запрещены?
     
  13. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Вытяжка - периодического действия, без присутствия естественной вентиляции вытяжку ставить запрещено.

    СП 60.13330.2016 6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию

    В СП 42-101-2003 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
     
  14. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Идея хорошая, но площадь сечения существующих воздуховодов достаточно большая, и либо вам не хватит давления для закрытия обратных клапанов, либо ваш вентилятор будет доставлять неудобства соседям сверху.
     
  15. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Прямо вот тут русским по белому написано - механическую вытяжную вентиляцию

    СП 42-101-2003 является строго рекомендательным документом и не в состоянии что-либо запрещать.